А зачем столько УЗО? Двух штук и хватило бы - одно на 10, к нему все, что в санузле, одно на 30 - к нему все остальные линии. Ну можно освещение вообще мимо УЗО пустить.
Я ещё подумаю, какие группы можно объединить, чтоб сократить количество УЗО. Вообще, количество УЗО, как я понял, выбирается во время такой игры: от чего ещё я готов отказаться в случае срабатывания где-либо УЗО?
То есть когда вся квартира уходит во мрак - не удобно. Когда из-за проблемного устройства отключается вся квартира - не удобно. Поэтому и разносятся линии по разным УЗОшкам. Для удобства.
Проблема с
УЗО на 10 мА в том, что у ABB, например, они максимум на 16А. А ведь УЗО тоже нужно защищать. Это значит, что либо номинал автомата сверху (вводной) должен быть таким же или ниже, либо сумма номиналов автоматов после УЗО (на линиях) должна не превышать номинала УЗО.
Вводной у меня 25-32А. Таким образом, после УЗО 16А/10мА должна находиться группа автоматов, которые дают в сумме номинал не более 16А. А это лишь один единственный автомат на розетки ((( То есть под УЗО на 10 мА особо ничего и не напихаешь. У некоторых производителей есть УЗО на 25А/10мА, но на этом всё.
Если отталкиваться от этого требования по защите самого УЗО, то в этом ошибка распределения выше. Тогда есть мысли только стиралку посадить на 10 мА, а остальные потребители (водогрей, посудомойка) - раскидать между другими УЗО на 30 мА. Балкон ещё остаётся, но для вентустановки с калорифером я хочу сделать утеплённый шкаф - надеюсь, влаги там всё же не будет. И тогда тоже можно бросить это дело под УЗО на 30 мА. Разумно?
Тогда просто решается проблема с раздельным отключением - первое: холодильник, телефон, домофон, бойлер (а его-то зачем под напряжением?) не трогаем, остальные два в случае отсутствия отключаем.
Да, если не цепляться за УЗО на 10 мА, то бойлер легко переносится в отключаемые группы. И действительно, все "неотключаемые" на одном УЗО остаются. То же самое с посудомойкой можно сделать, перебросить её в группу на 30 мА... Я просто сначала заложился по максимуму, исходя из рекомендации все мокрые потребители или потребители во влажных помещениях - защищать УЗО с током отсечки 10 мА. Но это очень дорого выходит... и много места в щитке занимает. При том, что 30 мА - в принципе, тоже допускаются.