Автор Тема: Ремонт частотного преобразователя  (Прочитано 1804 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн biggalexx

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 119
  • Карма: 1
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Добрый день! Есть ли тут специалисты по ремонту частотников или может кто подскажет, где можно в окрестностях отремонтировать частотник Schneider Electric ATV312HD11N4. Выдает ошибку Inf


Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2307
  • Карма: 93
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Точно Inf а не tnf ?

Оффлайн boolean

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4778
  • Карма: 168
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Точно Inf а не tnf ?
tnF - ошибка автоподостройки. Это нужно подключение двигателя проверять в первую очередь, а не частотник ковырть.
InF - к.з. источника 10В, либо внутренняя неисправность.
Автор, к аналоговым входам AI1, AI2 и к RJ45 что-нибудь подключено?
visited=EGTNBYFIDEGRITLTESUACYILJOPQTRAECU

Оффлайн biggalexx

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 119
  • Карма: 1
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
tnF - ошибка автоподостройки. Это нужно подключение двигателя проверять в первую очередь, а не частотник ковырть.
InF - к.з. источника 10В, либо внутренняя неисправность.
Автор, к аналоговым входам AI1, AI2 и к RJ45 что-нибудь подключено?
Я думаю, это внутренняя неисправность.
Поставили аналогичный, оборудование работает, так что скорее всего Inf

Оффлайн ivannik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 793
  • Карма: 50
    • Просмотр профиля
Могу через 2 недели взять протестировать. Если год производства недавний, можно попробовать по гарантии поменять, как вариант.
Врагов орда, а нас рать! Мы не победимы!!!

Оффлайн biggalexx

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 119
  • Карма: 1
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Блин, я думаю он года 2011...