Оффлайн Zenner

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 469
  • Карма: 271
  • Пол: Мужской
  • Теперь я живу в Питере!
    • Просмотр профиля
Электричество
« : 29.09.06, 19:18:25 »
ЭТОТ РАЗДЕЛ СОЗДАН ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ (электроснабжении) ДОМА  И КВАРТИРЫ

Всем кто хочет узнать про электропроводку в доме, монтаж и подключение электрооборудования, расчёт нагрузки, то вам сюда. Помогу чем смогу, задавайте вопросы... [[scholar]]

Например:

для чего нужна автоматическая защита на вводе в квартиру?
ччто надёжнее, автоматичский выключатель или "пробковый" предохранитель?
как опустить розетки/выключатели на "евро" уровень (25-30 см. от чистого пола)?
как подключить стиральную машину к электрощитку и почему это нужно сделать?
как сделать так что бы лампочка накаливания горела почти год а то и более?
что такое УЗО (устройство защитного отключения) и для чего оно нужно?
...и т.д.


 ::book::Экстренные телефоны г. Электросталь:

5-35-54  Электросеть
5-63-77  Энергосбыт (обслуживание, замена счётчиков электроэнергии)
6-31-12  АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ОАО "СЕВЕРНОЕ"

З.Ы. Убидительная просьба в разделе обсуждать только реальные проблеммы и вопросы связанные с ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ. Весь остальной флуд будет удалёд.

« Последнее редактирование: 19.11.12, 14:57:44 от Zenner »


Оффлайн Weeke

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: 2
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #781 : 24.01.12, 23:29:21 »
В пятиэтажках вообще нигде нет земли?
как правило нет!
за исключением пятиэтажки с лифтом!(Да и такое есть)

Оффлайн BN LLI 555

  • VIP
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6345
  • Пол: Мужской
  • 合 気 道
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #782 : 24.01.12, 23:44:32 »
как правило нет!
за исключением пятиэтажки с лифтом!(Да и такое есть)
спсб...здОрово...
а тогда: ( можт знаете) в пятиэтажках
- приход в щит как правило - люминий?
- какова расчетная мощность на квартиру?
No comme....................................

Оффлайн Weeke

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: 2
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #783 : 24.01.12, 23:53:46 »
спсб...здОрово...
а тогда: ( можт знаете) в пятиэтажках
- приход в щит как правило - люминий?
- какова расчетная мощность на квартиру?
да-аллюминий
4Кв но отсечка стоит на 3,5

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2306
  • Карма: 93
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #784 : 25.01.12, 00:03:24 »
В пятиэтажках вообще нигде нет земли?
В ВРУ возможно есть.

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2306
  • Карма: 93
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #785 : 25.01.12, 00:04:58 »
спсб...здОрово...
а тогда: ( можт знаете) в пятиэтажках
- приход в щит как правило - люминий?
- какова расчетная мощность на квартиру?
На Первомайской в пятиэтажках выделенная мощность на квартиру 1200Вт !  =)

Оффлайн BN LLI 555

  • VIP
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6345
  • Пол: Мужской
  • 合 気 道
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #786 : 25.01.12, 00:10:47 »
На Первомайской в пятиэтажках выделенная мощность на квартиру 1200Вт !  =)
Это они на что выделили?  :ab:... спецом сейчас посмотрел у себя утюг 2200Вт...
No comme....................................

Оффлайн Weeke

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: 2
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #787 : 25.01.12, 00:17:46 »
На Первомайской в пятиэтажках выделенная мощность на квартиру 1200Вт !  =)
вы по АВ судите?дык это не то.они с времён комуналок стоят

Оффлайн BN LLI 555

  • VIP
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6345
  • Пол: Мужской
  • 合 気 道
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #788 : 25.01.12, 00:26:22 »
да-аллюминий
4Кв но отсечка стоит на 3,5
увеличить никак? ( понимаю, что упираюсь в сечение, но все ж ...)
No comme....................................

Оффлайн Weeke

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: 2
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #789 : 25.01.12, 00:28:17 »
увеличить никак? ( понимаю, что упираюсь в сечение, но все ж ...)
увеличить можно!но ничего не нарушая увеличить нельзя! :ad:

Оффлайн khlôros

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 570
  • Карма: -88
  • Пол: Мужской
  • 4-й всадник, на бледном коне
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #790 : 25.01.12, 01:21:05 »
вы по АВ судите?дык это не то.они с времён комуналок стоят

ну не знаю - когда металлическую дверь ставили цепляли напрямую на вход и электросварочный аппарат выдерживала проводка и ничего не ограничивало...

Оффлайн L_A_V

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 179
  • Карма: 23
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #791 : 25.01.12, 08:11:30 »
...И вы должны так-же понимать что увеличение сечения кабелей и номиналов автоматов без согласования чревато. Если не дай Бог конечно, отгорит плохо затянутый безруким электриком ноль в вашем подъезде, и во все квартиры попадет 380В то на суде ЖЭК свалит все на перегруженность сети и на жильцов сделавших ремонт. Так что вот так.
это получается мне нельзя поставить вводной автомат на такой же ток что и в щитке, но провода по квартире пустить с запасом по сечению?

Оффлайн L_A_V

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 179
  • Карма: 23
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #792 : 25.01.12, 13:50:56 »
я тут узнал что есть специальные устройства для защиты от падения и повышения напряжения. также они должны помочь спасти технику при обрыве нуля... пока читал только про Ресанта АЗМ. на какие стоит обратить внимание? стоит на них обратить внимание?

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2306
  • Карма: 93
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #793 : 25.01.12, 19:18:02 »
вы по АВ судите?дык это не то.они с времён комуналок стоят
Я сужу по прямым заявлениям ЖЭУ

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2306
  • Карма: 93
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #794 : 25.01.12, 19:20:22 »
ну не знаю - когда металлическую дверь ставили цепляли напрямую на вход и электросварочный аппарат выдерживала проводка и ничего не ограничивало...
Она ограничена 40 лет назад проектом дома. Можно и два сварочных аппарата подключить, главное что при аварии ответственность с управляющей компании снимается.

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2306
  • Карма: 93
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #795 : 25.01.12, 19:22:02 »
это получается мне нельзя поставить вводной автомат на такой же ток что и в щитке, но провода по квартире пустить с запасом по сечению?
Для чего вам запас по сечению? 2.5 кв мм меди на розеточные группы и 1.5 кв мм на свет это стандартно.

Оффлайн Vasiliy

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 953
  • Карма: 6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #796 : 26.01.12, 06:48:04 »
В городе, видел, уже происходят замены проводки в домах силами управляющих компаний. Мне вот интересно, они повторное заземление нуля делают? Что-то я массовых раскопок под контуры не видел...

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2306
  • Карма: 93
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #797 : 26.01.12, 20:02:45 »
В городе, видел, уже происходят замены проводки в домах силами управляющих компаний. Мне вот интересно, они повторное заземление нуля делают? Что-то я массовых раскопок под контуры не видел...
Сомневаюсь. Хотя сейчас есть хорошие комплекты штыревых заземлений, монтируются перфоратором без раскопок. Управляющие компании наверняка кого-то нанимают и не всегда эти подрядчики знают что делают, что там говорить про нас смертных если даже в администрации в щитах стоят вводные автоматы категории  C а групповые D =) Спиосвоенные деньги самое главное.

Оффлайн L_A_V

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 179
  • Карма: 23
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #798 : 31.01.12, 10:58:08 »
в общем посидев покурив инфу пришел к такой схеме щитка.
Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE. При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель...
Заранее спасибо :ab:

Оффлайн motorist007

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1327
  • Карма: -39
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #799 : 31.01.12, 11:30:29 »
в общем посидев покурив инфу пришел к такой схеме щитка.
Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE. При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель...
Заранее спасибо :ab:

не RE а РЕ,

и РЕ размыкать незя, по нормам, а там, смотрите сами
не заморачивайтесь и берите все характеристики С ( для Вашей кв безразницы будет, а В еще постаратся найти нада)

Оффлайн L_A_V

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 179
  • Карма: 23
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электричество
« Ответ #800 : 31.01.12, 12:44:06 »
не RE а РЕ,

и РЕ размыкать незя, по нормам, а там, смотрите сами
не заморачивайтесь и берите все характеристики С ( для Вашей кв безразницы будет, а В еще постаратся найти нада)

а в чем опасность размыкания PE? везде пишут что нельзя и все, а никакого объяснения нету