Профилактические работы и испытание тепловых сетей должны вписываться в срок 14 дней.
Испытательное давление вообще должно быть выдержано не менее 10 минут. Заполнить системы и удалить воздух можно во время профилактических работ.
По ПП 354 допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.
Глобус хочет опрессовывать сети 72 часа.
Опрессовка по правилам Ростехнадзора проводится не позднее двух недель после окончания отопительного сезона.
Ростехнадзор со своими ПТЭТЭ №115 для эксплуатации ТЭ, а для потребителей есть ПП РФ 354.
По ПТЭТЭ можно вообще всё лето оставить потребителей без воды - гидравлические испытания для выявления дефектов, затем устранения дефектов, затем гидравлические испытания после ремонта и т.д. Потом можно 1 раз в 5 лет испытывать сети на максимальную температуру. И еще можно нарыть всяких причин в ПТЭТЭ - гидропневматические промывки, в открытых системах - дезинфекция с последующей промывкой и т.д.