1
Мужицкий раздел / Re: Подключение газа в ИЖС (требования к котельной)
« : 25.04.19, 22:51:09 »
Дополню, т.к. специализируюсь на одном звене этой цепочки )
Если газовое оборудование (котел, плита, прочее) потребляет более 5м3 газа в час, то в также для получения ТУ понадобится предоставить расчет расхода газа (он же "теплотехнический расчет"). Стоит для ФЛ от 7-10тр (для простого случая), для ЮЛ от 20-30тр.
5м3\ч - это примерно котел 32квт + плита 4 конфорки. Т.е. домам до 200 м2 такой расчет не нужен. Если, конечно, в доме нет бассейна, нагреваемого от газ. котла )
Вот калькулятор моей разработки, можно оценить потребность в мощности котельной: http://open-ttr.ru/ttr.php
Перевод из квт в м3\ч: *0,119
Если газовое оборудование (котел, плита, прочее) потребляет более 5м3 газа в час, то в также для получения ТУ понадобится предоставить расчет расхода газа (он же "теплотехнический расчет"). Стоит для ФЛ от 7-10тр (для простого случая), для ЮЛ от 20-30тр.
5м3\ч - это примерно котел 32квт + плита 4 конфорки. Т.е. домам до 200 м2 такой расчет не нужен. Если, конечно, в доме нет бассейна, нагреваемого от газ. котла )
Вот калькулятор моей разработки, можно оценить потребность в мощности котельной: http://open-ttr.ru/ttr.php
Перевод из квт в м3\ч: *0,119