Электростальский форум

Болтовня => Мужицкий раздел => Ремонт => Тема начата: Gepard от 28.02.13, 22:40:55

Название: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 28.02.13, 22:40:55
Делаем небольшой ремонт в старой однушке (съёмная, ремонт в счёт аренды). Там давно уже в щитке стоят ИЭКи. По автомату для света и розеток, один свободный. Сейчас хотим линию пробрасывать до ванной для проточного водонагревателя (до 5 кВт) и стиралки (мастера ищем :)). Ну и заодно, думаю, может, обновить щиток? Заменить автоматы (на АББ или Шнайдер), поставить УЗО - это ведь имеет смысл и для двухжильной проводки?

Это ведь разумные пожелания и траты? Да и недорого должно обойтись, да?

Компьютер можно ведь в общую сеть с остальными розетками подключать? Вести для разного оборудования по линии не хотелось бы без надобности. Проводка медная ) Скорее всего полтора квадрата, точно не знаю. Щиток ещё не фоткал.

Раньше в квартире не было всяких микроволновок, электрочайников, компьютеров - теперь появятся эта обычная сейчас для многих техника. Нужно как-то дополнительно озаботиться электрикой, кроме замены розеток со старых советских на современные евро?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: donCorrado от 28.02.13, 23:14:39
главное на mastercity не ходите с такими вопросами, а то все замените вплоть до свай в фундаменте...

в съемной, если работает - не трогай, надо дополнительный автомат на отдельный шнурок - поставь... абб-шнайдер-мальборо-шмальборо вовсе не обязательно: не в коня корм, есть куча других не менее достойных производителей куда дешевле, которых хватит за глаза и за уши.. отдельный для компа нахрен не нужен.. а вот для проточника (мерзкое устройство, уж лучче бойлер присрать) - да...
ну и без понимания какая там проводка все это разговоры за бедных...
Название: Re: Про электрику! Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Vasiliy от 28.02.13, 23:15:54
5 кВт нагреватель в старой однушке??? :ai: и это не считая остальной нагрузки... :facepalm: Даже если у вас будет новая линия, вы за стояк уверены? Там ведь могли уже соседи повесить несколько нагревателей на 5 кВт... Поставте себе лучше датчики ПС...

Автоматы, к сожалению, часто подделывают... Конечно, АВВ, Legrand и пр. это не плохо, но только если это настоящее. А определить это достоверно не всегда возможно. Редко кто электролабораторию приглашает, а кто приглашает не редко встречается с шарлатанами...

УЗО поставить на двухпроводку можно. Но нужно быть готовым к тому, что сначала вас ударит, а потом вырубит (не вас конечно, а узо... хотя может и вас, не дай Бог конечно).

Если по уму, но долго, то нужно залезть в щиток, убедиться, что там TN-C, т. е. четырехпроводка. Далее пойти в УК, написать им романтическое письмо с просьбой перейти на TN-C-S, т. е. пятипроводку, или TN-S, тоже пятипроводку, но уже от подстанции, а не от ввода в дом. Далее УК вам укажет на то, что эти работы не входят в обслуживание, а соответственно финансирование этих работ должны обеспечить сами жильцы. После, ваша задача уломать жильцов оплатить эти работы. Если вам это все удалось и у вас в щитке пять проводов, то тогда смело пишете заявление в МОЭСК на получение тех. условий на присоединение к ним с увеличением мощности, с учетом современных потребностей (в плане мощностей). Далее, получив ТУ, идете в проектную организацию, заказываете проект, нанимаете монтажников, проверяете их работу с помощью электролаборатории, сдаете все доки обратно в МОЭСК и, если все путем, получаете справку о выполнении ТУ. С ней заключаете новый договор, с новыми мощностями и спокойно эксплуатируете свое электрооборудование...

Все это, конечно, ни кто не делает, но в таком случае, за всю самодеятельность отвечаете вы сами...
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ~SazN~ от 01.03.13, 05:43:21
Сейчас хотим линию пробрасывать до ванной для проточного водонагревателя (до 5 кВт) и стиралки....
Изыди  :bt: даже не думай ставить это ГГггг... При хорошем напоре и расходе воды он не успевает нагревать воду до температуры, чтобы не замёрзнуть... а если отрегулировать так, чтобы текла тёплая водичка - то даже мыло с себя смыть толком не сможешь - и это при бешеном моментальном потреблении электричества... Тебе уже кучу умных мыслей понаписали даже:
в съемной, если работает - не трогай, надо дополнительный автомат на отдельный шнурок - поставь... абб-шнайдер-мальборо-шмальборо вовсе не обязательно: не в коня корм, есть куча других не менее достойных производителей куда дешевле, которых хватит за глаза и за уши.. отдельный для компа нахрен не нужен.. а вот для проточника (мерзкое устройство, уж лучче бойлер присрать) - да...
ну и без понимания какая там проводка все это разговоры за бедных...
Накопительный на много эффективнее... а автоматы - да не такая уж у них и большая разница в цене и ставить тебе придётся не сотню штук, так что не вижу смысла тут особо экономить...
Название: Re: Про электрику! Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 01.03.13, 06:10:17
Поставте себе лучше датчики ПС...
Это типа пожарной системы?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 01.03.13, 06:18:52
Изыди  :bt: даже не думай ставить это ГГггг... При хорошем напоре и расходе воды он не успевает нагревать воду до температуры, чтобы не замёрзнуть... а если отрегулировать так, чтобы текла тёплая водичка - то даже мыло с себя смыть толком не сможешь - и это при бешеном моментальном потреблении электричества...
Лёш, мы задумали такой вариант исключительно по причине того, что опробовали. У нас в Москве в съёмной (вчера последний день был :)) сейчас стоит Edisson 500 (http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=2732126&hid=90575) - штука недорогая, добиться удовлетворительного потока получалось. По крайней мере на момент отключения воды в домах неудобств не было. И это было очень удобно! Отзывы на маркете ОК, хотя и вышел из продажи. Но значит можно найти аналогичные проточки?

Хотя на форуме меня уже пару раз пытались отговорить от проточки. Накопительный - кажется большим и более дорогим, а ванная маленькая, ну и не хотелось бы переплачивать за штуку, которая используется две недели в год, а всё остальное время просто висит.

p.s.: кстати, напор воды у проточки зависит от шланга. При металлическом от смесителя - напор был слабый, а с пластиковым комплектным к водонагревателю - ОК.
Название: Re: Про электрику! Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 01.03.13, 06:28:14
Автоматы, к сожалению, часто подделывают... Конечно, АВВ, Legrand и пр. это не плохо, но только если это настоящее. А определить это достоверно не всегда возможно. Редко кто электролабораторию приглашает, а кто приглашает не редко встречается с шарлатанами...
Разве опытный электрик не сможет отличить автоматы оригиналы от подделки? Либо может ведь знать по опыту поставщика, которому можно доверять? На форуме gato нередко предлагает настоящие автоматы и не дорого. Ну это если верить, что они настоящие ) Кто-нибудь брал?

УЗО поставить на двухпроводку можно. Но нужно быть готовым к тому, что сначала вас ударит, а потом вырубит (не вас конечно, а узо... хотя может и вас, не дай Бог конечно).

Все это, конечно, ни кто не делает, но в таком случае, за всю самодеятельность отвечаете вы сами...
Хм... Так есть ли разумное решение без внесения кардинальных изменений в систему за пределами квартирного щитка? Или, если не заморачиваться уговариванием всех жильцов обновить электросистему в доме, то самым разумным будет всё оставить как есть, ну и не ставить проточку? Но тогда стоит бояться заносить в квартиру микроволновку, чайник, комп и стиралку?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 01.03.13, 06:37:37
в съемной, если работает - не трогай, надо дополнительный автомат на отдельный шнурок - поставь...
В съёмной исправно работало, когда из потребителей электричества были лишь телевизор, холодильник и радиоприёмник. У нас мысли добавить своих потребителей, потому и стали задумываться над тем, стоит ли всё оставлять как есть или что-то можно сделать разумное.

ну и без понимания какая там проводка все это разговоры за бедных...
Бойлеры - дорогие устройства, а штука нужна всего лишь 2 недели в году. Управляющий дома вообще говорит, что есть какой-то указ и воду будут отключать последний год. Однако такие дела могут ведь очень затянуться. Просто проточку опробовали на съёмной в Москве - штука недорогая и вполне достаточная для помыться. Потому и захотелось.

Ну а по проводке - грамотный электрик сможет же оценить ситуацию и подсказать, что нужно, а что не стоит?
Название: Re: Про электрику! Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Vasiliy от 01.03.13, 06:42:22
Разве опытный электрик не сможет отличить автоматы оригиналы от подделки? Либо может ведь знать по опыту поставщика, которому можно доверять? На форуме gato нередко предлагает настоящие автоматы и не дорого. Ну это если верить, что они настоящие ) Кто-нибудь брал?
Не факт. Электрик же внутрь не залезет. Но если вам дают гарантию, то конечно берите.

Хм... Так есть ли разумное решение без внесения кардинальных изменений в систему за пределами квартирного щитка? Или, если не заморачиваться уговариванием всех жильцов обновить электросистему в доме, то самым разумным будет всё оставить как есть, ну и не ставить проточку? Но тогда стоит бояться заносить в квартиру микроволновку, чайник, комп и стиралку?
В вашем случае, разумное решение это поставить накопительный водонагреватель. Он будет меньшей мощности, да и некоторые импортные (типа электролюкса) идут со встроеным УЗО.

Все остальное, без заморочек и кап. ремонтов, будет неоднозначеным решением.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: donCorrado от 01.03.13, 08:10:20
Бойлеры - дорогие устройства, а штука нужна всего лишь 2 недели в году. Управляющий дома вообще говорит, что есть какой-то указ и воду будут отключать последний год. Однако такие дела могут ведь очень затянуться. Просто проточку опробовали на съёмной в Москве - штука недорогая и вполне достаточная для помыться. Потому и захотелось.
Две недели прекрасно превращаются в три, а жить хочется по человечески, именно по этой причине у меня в коридоре в шкафу под потолком горизонтально запрятан 80-литровый аристон.

и да, автоматы стоят КЭАЗ с которыми дом сдавался, плюс несколько moeller отсыпанных товарищем для стиралки, теплых полов, бойлера, кондея и т.п.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 01.03.13, 11:20:44
Две недели прекрасно превращаются в три, а жить хочется по человечески, именно по этой причине у меня в коридоре в шкафу под потолком горизонтально запрятан 80-литровый аристон.
Спасибо за идею. Хотя пока всё же бойлер выглядит избыточным (дорогим) решением в съёмную ) Может, со временем и придумаем - антресоли рядом есть.

Судя по всему, лучше всё же не рисковать и не мучать проводку нагрузками от проточного нагревателя. Бросить обычную линию для стиралки, обновить розетки и, может, автоматы в щитке. Ну и всё. УЗО, значит, побоку? Ну а вопрос с обогревом можно решать и после, т.к. нагрузка на сеть уже не такая большая, если не проточный нагреватель.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Гелиос от 01.03.13, 11:25:17
если внутрь ванной розетку ставить то я бы все-же поставил УЗО или ДИФ
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 01.03.13, 11:29:31
Несмотря на двухпроводное подключение?

Спасибо! Тогда, вероятно, лучше диф и чисто на ванную? Общее УЗО при вводе на квартиру не нужно?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Гелиос от 01.03.13, 11:35:07
общее незачем я думаю на отдельную "влажную" линию - чтоб обезопасить домочадцев от случайностей и розеточку лучше повыше поставить вдали от раковин ванных полотенец итп
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: InItio от 01.03.13, 12:08:19
Проводка медная ) Скорее всего полтора квадрата, точно не знаю. Щиток ещё не фоткал.
1,5 квадрата только на свет пойдет, на розеточную сеть не менее 2,5 кв. мм.
5 кВт на старую квартиру и только на водонагреватель это докуя. Это автомат как минимум на 25А только на один водонагреватель. Скорее всего на вводе в квартиру сейчас стоит дай бог на 16А, а при таком раскладе надо ставить 32А, соответственно надо менять кабели для квартиры.
Я бы сделал что по проще. Автомат на розетки (желательно диф автомат или узо+автомат), автомат на освещение, автомат на стиралку. Ну и если есть плита с эл. духовкой, то и на нее тоже. А в голове на все это дело УЗО на 100мА (но так обычно делают в загородных домах, как защита от пожара)
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Гелиос от 01.03.13, 12:25:03
А в голове на все это дело УЗО на 100мА (но так обычно делают в загородных домах, как защита от пожара)
УЗО обычно от шаловливых ручонок ставят !
то что не менее 2,5 квадратов тащить это совершенно верно
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: InItio от 01.03.13, 13:27:39
УЗО обычно от шаловливых ручонок ставят !
то что не менее 2,5 квадратов тащить это совершенно верно
От шаловливых в обычных ставят на 30 мА, во влажных помещениях, такие как ванная комната, на 10 мА, на целый дом на вводе ставят на 100 мА для защиты от пожара (на ток утечки при повреждении изоляции кабелей и т.д. )
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 01.03.13, 22:30:56
5 кВт на старую квартиру и только на водонагреватель это докуя. Это автомат как минимум на 25А только на один водонагреватель. Скорее всего на вводе в квартиру сейчас стоит дай бог на 16А, а при таком раскладе надо ставить 32А, соответственно надо менять кабели для квартиры.
Сейчас сходил, зафотографировал щиток, который смог открыть. Мои автоматы - справа. На вводе стоит 32А. Значит нормально? Я слабо пониманию в этом, но для понимающих, может, фотографии скажут больше чем мне... выкладываю. Смущают заизолированные провода у автоматов, а также обугленная коричневатая изоляция у проводов под самым верхом щитка.

По фотографии розетки можно предположить сечение проводки?

Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Гелиос от 01.03.13, 22:37:45
руки бы поотрывать таким электрикам! щиток вообще уродство
по сечению скорее всего 1,5 кв
и какая ББББ тебе медь с люминием соеденила в розетке ??? так делать категорически низзя
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: FAVn от 01.03.13, 22:42:55
тебе медь с люминием соеденила в розетке ??? так делать категорически низзя
Через специальную пасту, уже можно. =)
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Гелиос от 01.03.13, 22:45:27
ты видишь на фото специальную пасту ? а еще точнее не через пасту а через специальный биметаллический переходник медь-люминь
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: FAVn от 01.03.13, 22:49:47
ты видишь на фото специальную пасту ? а еще точнее не через пасту а через специальный биметаллический переходник медь-люминь
Нет не вижу.


Какой переходник? :bj:  Зайди в магазин электро-товаров. :al:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: boolean от 02.03.13, 07:51:54
и какая ББББ тебе медь с люминием соеденила в розетке ??? так делать категорически низзя
Всё нормально там, прямого контакта меди с алюминием нет, соединение через зажимы розетки, причём между жилами стоит винт.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.03.13, 08:49:01
А линию на стиралку точно стоит тянуть? Ведь и обычная проводка, в принципе, вполне может выдержать. Или линия отдельная обусловлена не возможностями выдержать определённую нагрузку?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.03.13, 08:51:43
От идеи проточного водонагревателя в 5 кВт решили отказаться. Не будем терроризировать электролинию в доме ) Может, со временем что-то и организуем (накопительный вариант или что-то ещё), но это можно будет делать и после основного ремонта и заселения.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: alh от 04.03.13, 09:17:50
А линию на стиралку точно стоит тянуть? Ведь и обычная проводка, в принципе, вполне может выдержать. Или линия отдельная обусловлена не возможностями выдержать определённую нагрузку?
да надо, на обычной линии помимо стиралки куча других приборов может оказаться, в том числе и кухонные приборы (чайник, тостер, телек т.д.)
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 07.03.13, 21:37:03
А электриков у нас ищут в разделе "работа"?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 13.03.13, 14:22:19
Как оказалось, у меня автоматы не на свет и розетки раздельно, а вперемешку. Также оказалось, что какие-то линии алюминиевые (из текущих автоматов выходит именно алюминий), а какие-то внутри квартиры - медные. В общем, перемешано всё.

Решили вводной автомат оставить, а остальные - заменить на импортные. В планах заменить номиналы двух активных автоматов на 16А (сейчас стоят 25А), а также добавить один дифавтомат, от которого повести две линии. Одна линия пойдёт в ванную на стиралку/фен, вторая - на кухню для электрической духовки, чайника и микроволновки.

Плиту ещё не купили, но планируем газовую с электрической духовкой.

Остальную проводку, наверное, и не имеет смысл менять. Максимум что будет подключено - комп с пассивным БП и какие-то приборы по мелочи.

Нормально?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 13.03.13, 14:40:18
Как оказалось, у меня автоматы не на свет и розетки раздельно, а вперемешку. Также оказалось, что какие-то линии алюминиевые (из текущих автоматов выходит именно алюминий), а какие-то внутри квартиры - медные. В общем, перемешано всё.

Решили вводной автомат оставить, а остальные - заменить на импортные. В планах заменить номиналы двух активных автоматов на 16А (сейчас стоят 25А), а также добавить один дифавтомат, от которого повести две линии. Одна линия пойдёт в ванную на стиралку/фен, вторая - на кухню для электрической духовки, чайника и микроволновки.

Плиту ещё не купили, но планируем газовую с электрической духовкой.

Остальную проводку, наверное, и не имеет смысл менять. Максимум что будет подключено - комп с пассивным БП и какие-то приборы по мелочи.

Нормально?
Вешать на два автомата по половине квартиры(и розетки и освещение)норма для старых домов.
А как Вы определили шо в квартире медная проводка? Мошь чë из свеженького подключали и вели новый кабель?
Не много ли приборов на один диф.? Если жаба душит на 2 дифа, то я бы выбрал защиту стиралки
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 13.03.13, 14:57:33
Ну я выше выкладывал фотографию - там видно, что есть медная проводка. Возможно, это единственный кабель медный в квартире. Другие розетки не разбирал. Но электрик обратил внимание, что из автоматов в щитке выходит алюминий.

Не то, чтоб жаба душила на диф, вопрос чисто целесообразности. Сначала вообще думал одну линию пустить и распараллелить на кухню и ванную (где и будут все современные потребители электричества), но электрик сказал, что если делать по-хорошему, то лучше всё же две линии бросить.

Говорят, что можно две линии засовывать в один автомат. Можно?

Ну и все потребители скорее всего единовременно же не будут включаться. По чайнику - есть мысли перейти на термопот со временем, а это уже всего 0,7 кВт. Электрическая духовка - потребление до 2кВт максимум.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 13.03.13, 17:44:30
Ну я выше выкладывал фотографию - там видно, что есть медная проводка. Возможно, это единственный кабель медный в квартире. Другие розетки не разбирал. Но электрик обратил внимание, что из автоматов в щитке выходит алюминий.

Не то, чтоб жаба душила на диф, вопрос чисто целесообразности. Сначала вообще думал одну линию пустить и распараллелить на кухню и ванную (где и будут все современные потребители электричества), но электрик сказал, что если делать по-хорошему, то лучше всё же две линии бросить.

Говорят, что можно две линии засовывать в один автомат. Можно?

Ну и все потребители скорее всего единовременно же не будут включаться. По чайнику - есть мысли перейти на термопот со временем, а это уже всего 0,7 кВт. Электрическая духовка - потребление до 2кВт максимум.
Ну так подсчитайте общую мощность приборов и от этого пляшите.
Я на одной из съëмных квартир прокладывал наружнюю проводку.
От щитка до квартиры кабель 6 квадрат, а уже в квартире раскидал по 2,5 квадрата на комнату, ванную, кухню
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Wizard от 13.03.13, 19:30:51
Ну я выше выкладывал фотографию - там видно, что есть медная проводка. Возможно, это единственный кабель медный в квартире. Другие розетки не разбирал. Но электрик обратил внимание, что из автоматов в щитке выходит алюминий.
Вполне возможно. Также возможно, что где-то он хреново скручен с алюминием. Это существенно хуже нормального цельного алюминия.
2.5 кв мм меди (или 4 алюминия) - это весьма прилично. На таком вводе висит: посудомойка, микроволновка, чайник 2 кВт, холодильник, вытяжка, ну и прочие мелкие приборы по требованию. На все 16А дифавтомат - по перегрузке не вырубалось никогда. Только когда подставку для чайника заливали водой, дифавтомат все тихо отключал.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 13.03.13, 19:37:45
Значит ко всему прочему нужно будет проверить все распределительные коробки, а также соединения в розетках. К тому же последние всё равно решил обновлять. Понял.

А ведь можно в диф засовывать две линии? )
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Wizard от 14.03.13, 15:07:09
А ведь можно в диф засовывать две линии? )
Можно. По-хорошему, надо чтобы сечение каждой линии (а не суммарное) соответствовало току автомата.

Кстати, 1.5 кв мм меди на розетку очень даже достаточно. Допустимый длительный ток 15-17А,
это более 3 кВт мощности. Что туда включать-то? Причем сама розетка рассчитана лишь на 16А.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 17.03.13, 19:26:02
Если ещё не сделали электрику то прежде чем вешать на один диф кучу приборов загляните в ПУЭ п. 7.1.83:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: FAVn от 20.03.13, 21:08:09
Можно. По-хорошему, надо чтобы сечение каждой линии (а не суммарное) соответствовало току автомата.

Кстати, 1.5 кв мм меди на розетку очень даже достаточно. Допустимый длительный ток 15-17А,
это более 3 кВт мощности. Что туда включать-то? Причем сама розетка рассчитана лишь на 16А.
Истину глаголит. Учите в школе физику, либо законы электротехники(закон Ома наше все, да и не только), либо нанимайте грамотных специалистов. :gc:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 20.03.13, 22:16:04
Кстати, 1.5 кв мм меди на розетку очень даже достаточно. Допустимый длительный ток 15-17А,
это более 3 кВт мощности. Что туда включать-то? Причем сама розетка рассчитана лишь на 16А.
А если идёт группа розеток!?! Например на кухне. Да и в комнате могут быть.
2.5 квадрата - Не меньше! Да и запас ж ... не е...
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 20.03.13, 22:24:19
А если идёт группа розеток!?! Например на кухне. Да и в комнате могут быть.
2.5 квадрата - Не меньше! Да и запас ж ... не е...
Ну что вы глупости говорите? Сколько розеток - вот главный вопрос? А уж про запас, не юзерам говорить.)))

П.С. У вас видимо, запас вводной линии тоже бесконечный...)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 20.03.13, 22:30:54
У вас видимо, запас вводной линии тоже бесконечный...)))
Увы! Пляшу от 10 квадрат люминия
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 20.03.13, 22:34:56
Увы! Пляшу от 10 квадрат люминия
Говорят уже "платиновые" провода делают... :fz:

П.С. Хотите сказать, что у Вас на вводе 10-квадратов? :cp:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 20.03.13, 23:05:00
Говорят уже "платиновые" провода делают... :fz:

П.С. Хотите сказать, что у Вас на вводе 10-квадратов? :cp:
Да. А скока Вы хотели на электроплиту?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 20.03.13, 23:12:12
Да. А скока Вы хотели на электроплиту?
Да ничего я не хотел, и до сих пор не хочу по данной теме. У вас дом? Если так, доверьте электрику тем кто знает, что он делает. Вот и все. :bk:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 20.03.13, 23:16:47
А уж про запас, не юзерам говорить
Возьмём ванную комнату. Подключение стиралки. У меня 2,5 квадрата, две розетки. Одна под стиралку, другая под фен(а жрёть он не мало). Оба этих прибора могут понадобиться в один момент.  Итого: 1800Вт + 1700Вт= 3,5 кВт
Или, например, где гарантия, шо после подключения стиралки 1,5 квадратами, где-нить через годок, не захочется подключить накопительный водонагреватель
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 20.03.13, 23:22:08
Возьмём ванную комнату. Подключение стиралки. У меня 2,5 квадрата, две розетки. Одна под стиралку, другая под фен(а жрёть он не мало). Оба этих прибора могут понадобиться в один момент.  Итого: 1800Вт + 1700Вт= 3,5 кВт
Или, например, где гарантия, шо после подключения стиралки 1,5 квадратами, где-нить через годок, не захочется подключить накопительный водонагреватель
Поэтому и тянут отдельную линию. ( что тоже сомнительно, поэтому и на вводе ставят более мощьные автоматы.)

Возьмём ванную комнату. Подключение стиралки. У меня 2,5 квадрата, две розетки. Одна под стиралку, другая под фен(а жрёть он не мало). Оба этих прибора могут понадобиться в один момент.  Итого: 1800Вт + 1700Вт= 3,5 кВт
Или, например, где гарантия, шо после подключения стиралки 1,5 квадратами, где-нить через годок, не захочется подключить накопительный водонагреватель

Дийствитильна... :facepalm:

П.С. У Вас какой кабель на вводе? Вот и весь ОТВЕТ! :facepalm:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: boolean от 21.03.13, 19:21:40
Можно. По-хорошему, надо чтобы сечение каждой линии (а не суммарное) соответствовало току автомата.

Кстати, 1.5 кв мм меди на розетку очень даже достаточно. Допустимый длительный ток 15-17А,
это более 3 кВт мощности. Что туда включать-то? Причем сама розетка рассчитана лишь на 16А.
Есть такое понятие как выбор сечения проводов по нагреву и потерям напряжения с запасом и без запаса.
Если выбирать хотя бы с 10% запасом, то для 16А нужно сечение 2,5 мм2.
Не нужно также исключать то, что в действительности сечение кабелей у производителей бывает занижено и не соответствует заявленному.
Так что лучше перебдеть чем недобдеть.
Да, и вдруг нагрузка на квартиру в виде новых приборов может возрасти и захочется поставить автоматик ампер на 20?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 12:30:02
В общем, сделали электрику. В итоге обновили проводку во всей квартире.

По цене вышло 17000 работа, около 8000 материалы, из которых 1500 рублей - это розетки и выключатели. Три линии бросить с розетками + обновиться щиток = 5500. Остальная квартира пошла по цене 550 рублей за точку (со штроблением). Строитель-сталь за точку берёт 350 рублей, но обновление щитка у них от 3000 рублей. Их цены узнал позже.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 12:32:51
Автоматы поставили Eaton. Дифавтомат только на стиралку/фен (отдельная линия).
Отдельная линия на электрическую духовку.
Отдельная линия на остальные потребители на кухне + свет на кухне и в ванной.
Ну и ещё одна линия на розетки в зале + свет там же и в коридоре.

Все линии - трёхжильные. На розетки - 2,5 квадрата, на свет - 1,5 квадрата. Использовано много клемников WAGO (судя по чекам), что внутри распаечных коробок - не видел )
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 12:35:01
Возьмём ванную комнату. Подключение стиралки. У меня 2,5 квадрата, две розетки. Одна под стиралку, другая под фен(а жрёть он не мало). Оба этих прибора могут понадобиться в один момент.  Итого: 1800Вт + 1700Вт= 3,5 кВт
Или, например, где гарантия, шо после подключения стиралки 1,5 квадратами, где-нить через годок, не захочется подключить накопительный водонагреватель
:bt: :bt: :bt: :bt: :bt: :ak: :ak: :ak:
труп. потенциальный труп. :bt: НИКАКИХ вообще никаких розеток в ванной!!!! матчасть учим. ну либо труп. рано или поздно тепленький труп.
киньте тогда уж сразу фазу на ванну
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 12:39:15
:bt: :bt: :bt: :bt: :bt: :ak: :ak: :ak:
труп. потенциальный труп. :bt: НИКАКИХ вообще никаких розеток в ванной!!!! матчасть учим. ну либо труп.
Хм, так даже в ПУЭ указано, что для розеточных групп в ванных комнатах такие-то требования... То есть допускается и нормируется это. Розетку в ванную взял с защитой от брызг. IP44 или что-то такое.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Taburetkin от 04.04.13, 12:41:41
У меня в душевой тож возле умывальника розетко для фена.. с крышечкой  :ag:
какие в сраку трупы?:)
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:04:40
Хм, так даже в ПУЭ указано, что для розеточных групп в ванных комнатах такие-то требования... То есть допускается и нормируется это. Розетку в ванную взял с защитой от брызг. IP44 или что-то такое.
ссылку. на ПУЭ. ну или хотя бы один проект жилища, где есть розетка в ванной :ab:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:08:02
Рассмотрим сначала первый вариант. Безопасность требует, чтобы розетка в ванной комнате имела заземление. Но в старых домах заземление изначально не предусмотрено. Поэтому для питания приборов небольшой мощности (например, электробритвы) можно использовать разделительный трансформатор.
отсюда вывод НЕТ РОЗЕТОК в ванных комнатах, ибо нет заземления в домах. да и в новых домах тож не встречал розеток. если только под отделку дом и хозяева сами замутили.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:11:14
У меня в душевой тож возле умывальника розетко для фена.. с крышечкой  :ag:
какие в сраку трупы?:)
обычные. не сразу, но потенциальные (тьфу три раза)
ибо "При установке розетки надо соблюдать меры безопасности: учитывая повышенную влажность помещения, электропроводка обязательно должна быть скрытой, а все места соединения проводников тщательно заизолированы. Не стоит размещать розетки на стенах, где может образовываться конденсат. Розетка должна располагаться как можно дальше от ванной и раковины (не менее 0,6 м, как предписывают ПУЭ)."
а в ванной комнате конденсат может образоваться и по-любому образуется. может не сразу, но если водичку по-горячее и часика на два-три, то по стенам потечет вода и попадет рано или поздно в розетку. :bt:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:13:07
Рассмотрим сначала первый вариант. Безопасность требует, чтобы розетка в ванной комнате имела заземление. Но в старых домах заземление изначально не предусмотрено. Поэтому для питания приборов небольшой мощности (например, электробритвы) можно использовать разделительный трансформатор.
отсюда вывод НЕТ РОЗЕТОК в ванных комнатах, ибо нет заземления в домах. да и в новых домах тож не встречал розеток. если только под отделку дом и хозяева сами замутили.
Когда жил на "8 Марта" (улица у нас такая есть), да действительно, розеток в ванной комнате не было, она была снаружи рядом со входом в ванную. Когда учился на строителя, задавал куратору такой вопрос: Почему в подвале освещение питается 36-ю вольтами, а в ванной 220? Не ответил. :bk:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:14:56
а вот научная точка зрения

7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
 электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
 в зоне 0 - 1РХ7;
 в зоне 1 - 1РХ5;
 в зоне 2 - 1РХ4 (1РХ5 в ваннах общего пользования);
 в зоне 3 - 1РХ1 (1РХ5 в ваннах общего пользования);
в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
 в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
 в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
 в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

7.1.48 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

 Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

 7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.

 Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:15:27
ибо "При установке розетки надо соблюдать меры безопасности: учитывая повышенную влажность помещения, электропроводка обязательно должна быть скрытой, а все места соединения проводников тщательно заизолированы. Не стоит размещать розетки на стенах, где может образовываться конденсат. Розетка должна располагаться как можно дальше от ванной и раковины (не менее 0,6 м, как предписывают ПУЭ)."
а в ванной комнате конденсат может образоваться и по-любому образуется. может не сразу, но если водичку по-горячее и часика на два-три, то по стенам потечет вода и попадет рано или поздно в розетку. :bt:
А Вам знакомо такое понятие как термо-клей? Залил готовые контакты, и все, никакой влаги)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:17:10
Когда жил на "8 Марта" (улица у нас такая есть), да действительно, розеток в ванной комнате не было, она была снаружи рядом со входом в ванную. Когда учился на строителя, задавал куратору такой вопрос: Почему в подвале освещение питается 36-ю вольтами, а в ванной 220? Не ответил. :bk:
именно, все розетки и выключатели СНАРУЖИ ванной комнаты. питание 36 для подвалов, это тож ПУЭ. есть и в ванных питание до 12 вольт :ab:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:18:03
в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
Так почему в подвалах то 36В, а в ванных 220?)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Taburetkin от 04.04.13, 13:18:32
обычные. не сразу, но потенциальные (тьфу три раза)
ибо "При установке розетки надо соблюдать меры безопасности: учитывая повышенную влажность помещения, электропроводка обязательно должна быть скрытой, а все места соединения проводников тщательно заизолированы. Не стоит размещать розетки на стенах, где может образовываться конденсат. Розетка должна располагаться как можно дальше от ванной и раковины (не менее 0,6 м, как предписывают ПУЭ)."
а в ванной комнате конденсат может образоваться и по-любому образуется. может не сразу, но если водичку по-горячее и часика на два-три, то по стенам потечет вода и попадет рано или поздно в розетку. :bt:
дык это.. проводка в стене, на стене плитко, в плитке дырко, в дырке розетко с крышечкой (западлицо получается:) + герметик)

как под крышечку попадет конденсат?:)
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:19:40
А Вам знакомо такое понятие как термо-клей? Залил готовые контакты, и все, никакой влаги)))
ага. и никакого контакта с подключаемым прибором :bj: жжешь. конденсату пофиг где образовываться :bj:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:22:23
Так почему в подвалах то 36В, а в ванных 220?)))
да фиг знает. щас гост гляну :ag: видимо потомуже почему и нельзя освещение на чердаках частных домов делать :brr:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Гелиос от 04.04.13, 13:23:11
дык это.. проводка в стене, на стене плитко, в плитке дырко, в дырке розетко с крышечкой (западлицо получается:) + герметик)

как под крышечку попадет конденсат?:)
также как и на стене он ОБРАЗУЕТСЯ от влажности !!
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:23:55
да фиг знает. щас гост гляну :ag: видимо потомуже почему и нельзя освещение на чердаках частных домов делать :brr:
Я думаю надо Перфа позвать, он разрулит.)
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Taburetkin от 04.04.13, 13:26:16
также как и на стене он ОБРАЗУЕТСЯ от влажности !!
Это понятно..
Непонятно как при закрытой крышкой розетке в ней образуется конденсат..
Ведь если дверь в душевую закрыта то конденсата нет на кухне например?:)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 13:27:58
Так сами же процитировали

7.1.48 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

 Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Таким образом, итог:
- можно в зоне 3,
- нужно узо.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:28:46
Это понятно..
Непонятно как при закрытой крышкой розетке в ней образуется конденсат..
Ведь если дверь в душевую закрыта то конденсата нет на кухне например?:)))
Аааа, а тут мы уже подошли вплотную, к вытяжке и вентиляции.)))

Так сами же процитировали
Таким образом, итог:
- можно в зоне 3,
- нужно узо.

Не торопись, брат! :ay: Проблемы бывают единичными, но чаще всего они комплексные.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:29:49
Это понятно..
Непонятно как при закрытой крышкой розетке в ней образуется конденсат..
Ведь если дверь в душевую закрыта то конденсата нет на кухне например?:)))
это физика мой друг :ag: есть такое понятие "точка росы".
а по теме ну если ванная у вас 25 квадратов то по госту допускается розетку впихнуть, но все же двусмысленно упомянуто даже в гостах. лично я никогда не подписывался под установку розеток в ванной кому либо, даже друзьям. ибо фиг знает как они моются, пришибет, а потом отвечать.
вот гост по теме. выполните условия- поставить можно :ab:

http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/gost-50571/shower-room/
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Taburetkin от 04.04.13, 13:31:57
Можно эксперимент провести, накрыть банку крышкой и поставить в душевую, ежели под крышку попадет конденсат - самолично кувалдой сшибу розетку  :ag:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:32:03
Так сами же процитировали
Таким образом, итог:
- можно в зоне 3,
- нужно узо.
вы посмотрите на зону три в госте))) размеры посмотрите.
говорю же гост неоднозначный
вот еще в нем так же есть "7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается."
поэтому не ставят :ag:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Taburetkin от 04.04.13, 13:34:57
это физика мой друг :ag: есть такое понятие "точка росы".
а по теме ну если ванная у вас 25 квадратов то по госту допускается розетку впихнуть, но все же двусмысленно упомянуто даже в гостах. лично я никогда не подписывался под установку розеток в ванной кому либо, даже друзьям. ибо фиг знает как они моются, пришибет, а потом отвечать.
вот гост по теме. выполните условия- поставить можно :ab:

http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/gost-50571/shower-room/
Многабукоф по ссылке:)))

Ванная комната как раз неочень - около 4х квадратов, поэтому ванной там нет :ag: а только открытый душевой бокс  :ag:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:35:36
Можно эксперимент провести, накрыть банку крышкой и поставить в душевую, ежели под крышку попадет конденсат - самолично кувалдой сшибу розетку  :ag:
давайте проведем. только розетку вместо банки будем тестировать, без подключения к сети правда. так сказать муляж розетки. на 4 часа душ включаем. температура воды +50.и сидим курим-смотрим. идет? плюс еще душем крутим в разные стороны хаотично. и розетку берем не новую, чтобы пластик водой смачивался.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 13:36:00
вот гост по теме. выполните условия- поставить можно :ab:
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/gost-50571/shower-room/
Так там же:

В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
- ...защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Зона 3 - от 60 см непосредственно от ванны.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:36:52
поэтому не ставят :ag:
Ставят, одна розетка на ванную комнату, и УЗО.))) (Хотя, я тоже не понимаю, как УЗО может работать без заземления)...
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:40:05
Ставят, одна розетка на ванную комнату, и УЗО.)))
кто ставит?))) ну проект мне дайте хоть одын :ag:
у систера ванная квадратов 12 и то нет розеток. может потому что турки строили дом? или потому что дом для работников газпрома строили? таджики-то по-любому хоть распред щиток вам в ванной зафигачат :brr:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 13:40:30
Ставят, одна розетка на ванную комнату, и УЗО.))) (Хотя, я тоже не понимаю, как УЗО может работать без заземления)...
УЗО защищает и при обрыве земли. Самому УЗО вообще не нужен земляной провод. Разница в том, что в случае земли УЗО тихо отрубит приборы в случае утечки. Если земли нет, то УЗО отрубит лишь после касания прибора человеком, т.к. когда утечка пойдёт на человека.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 13:41:40
кто ставит?))) ну проект мне дайте хоть одын :ag:
А ГОСТы и ПУЭ - не аргумент? )) Там прямо прописано, как можно организовывать розетки в ванных комнатах квартир.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:42:08
Ставят, одна розетка на ванную комнату, и УЗО.))) (Хотя, я тоже не понимаю, как УЗО может работать без заземления)...
ага. и УЗО на 30мА))) как раз хватит для эксперимента
"Порог ощущения - 0,3-1 мА Болевой порог - 3-5 мА Ток неотпускания - >30 мА. (когда человек сам руку оторвать от провода не может) Смертельный - 30-100 мА."
рискнете проверить убьет аль нет?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 13:44:07
Про УЗО без заземления (http://устройство-защитного-отключения.рф/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A3%D0%97%D0%9E-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html)

Тем более и в старых домах можно организовать определённую схему заземления: TN-C-S. Это ведь тоже заземление?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Taburetkin от 04.04.13, 13:45:13
давайте проведем. только розетку вместо банки будем тестировать, без подключения к сети правда. так сказать муляж розетки. на 4 часа душ включаем. температура воды +50.и сидим курим-смотрим. идет? плюс еще душем крутим в разные стороны хаотично. и розетку берем не новую, чтобы пластик водой смачивался.
Не круто 4 часа то?:)) Не я, не жена не ребенок, там больше 30-40 минут не бывают  :ag: + вытяжку включаем перед тем как мыцо..

И потом как протестировать муляж розетки, если у несмонтированной в стену розетке задницо оголенная ?
Имхо банка с крышкой самое -то...
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:45:18
УЗО защищает и при обрыве земли. Самому УЗО вообще не нужен земляной провод. Разница в том, что в случае земли УЗО тихо отрубит приборы в случае утечки. Если земли нет, то УЗО отрубит лишь после касания прибора человеком, т.к. когда утечка пойдёт на человека.
Ну так, теперь прочитай еще раз, то что написал.))) В чем смысл самого УЗО? Я тебе скажу, защитить человека от удара током.)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:45:45
А ГОСТы и ПУЭ - не аргумент? )) Там прямо прописано, как можно организовывать розетки в ванных комнатах квартир.
аргумент конечно  ГОСТ Р 50571.11-96
только как понять эти взаимоисключающие пункты этого госта? :ag:

7.1.48 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
 Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается."
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:46:02
А ГОСТы и ПУЭ - не аргумент? )) Там прямо прописано, как можно организовывать розетки в ванных комнатах квартир.
Тогда почему туда 220 тянут?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:47:30
давайте проведем. только розетку вместо банки будем тестировать, без подключения к сети правда. так сказать муляж розетки. на 4 часа душ включаем. температура воды +50.и сидим курим-смотрим. идет? плюс еще душем крутим в разные стороны хаотично. и розетку берем не новую, чтобы пластик водой смачивался.
У меня закрытая розетка в 20см от самой ванной, ничего, жив пока...)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:48:30
Не круто 4 часа то?:)) Не я, не жена не ребенок, там больше 30-40 минут не бывают  :ag: + вытяжку включаем перед тем как мыцо..

И потом как протестировать муляж розетки, если у несмонтированной в стену розетке задницо оголенная ?
Имхо банка с крышкой самое -то...
ну так гост не регламентирует время нахождения в ванной)))) безопасность должна быть обеспечена при любых условиях. вдруг друг помыться придет как горячуюю отключат :ag: и зависнет там на 5 часов))))
муляж к доске прикрутим.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 13:48:57
Ну так, теперь прочитай еще раз, то что написал.))) В чем смысл самого УЗО? Я тебе скажу, защитить человека от удара током.)))
Так TN-C-S - не заземление?

Ну и есть ведь разница между отсутствием и наличием УЗО? В одном случае человека может теребить, а в другом - устройство быстро отключит. Человек может и не успеть что-либо почувствовать ) Разве нет?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:49:29
Тогда почему туда 220 тянут?
куда? никто не тянет кроме таджиков и самоделкиных :ag: лампочка не в щёт
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 13:50:31
только как понять эти взаимоисключающие пункты этого госта? :ag:

7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается."
Может, всё дело в некорректной трактовке понятия "распределительных устройств и устройств управления"? Может, речь о распределительных коробках? Так их не делают в ванных, да. А отдельные розетки - делают. Вот те штепсельные, о которых речь в ГОСТе.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:51:00
Так TN-C-S - не заземление?

Ну и есть ведь разница между отсутствием и наличием УЗО? В одном случае человека может теребить, а в другом - устройство быстро отключит. Человек может и не успеть что-либо почувствовать ) Разве нет?
Верно, но и обрыв провода никто не отменял.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 13:51:57
Тогда почему туда 220 тянут?
В ванные комнаты - тянут ) На свет же тоже 220В?

:ag: лампочка не в щёт
Почему не в счёт?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:52:09
У меня закрытая розетка в 20см от самой ванной, ничего, жив пока...)))
а у меня пиписька 18см и ниче, стоит пока. а еще я три раза с крыши прыгал удачно. а на четвертый раз отделался тремя переломами :bj: грустно 2 месяца в гипсе.
эт я к тому что до первого прецедента.  жаль что тот кого прибьет, на форуме не отпишет чтобы вас переубедить :bt:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Taburetkin от 04.04.13, 13:52:38
ну так гост не регламентирует время нахождения в ванной)))) безопасность должна быть обеспечена при любых условиях. вдруг друг помыться придет как горячуюю отключат :ag: и зависнет там на 5 часов))))
муляж к доске прикрутим.
Тогда уж не всю розетку нада брать а только переднюю панель с крышкой, и посмотреть попадет ли на доску конденсат. Правда чет уж больно много геморроя, банка проще..

Цитировать
лампочка не в щёт
Чей-та?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:53:08
куда? никто не тянет кроме таджиков и самоделкиных :ag: лампочка не в щёт
Тут мне конечно нечего ответить, но если бы сохранился мой дипломный проект, который кстати успешно подписали, я бы тебе показал как у нас "нельзя".)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:53:19
Может, всё дело в некорректной трактовке понятия "распределительных устройств и устройств управления"? Может, речь о распределительных коробках? Так их не делают в ванных, да. А отдельные розетки - делают. Вот те штепсельные, о которых речь в ГОСТе.
распред устройства это всё, а розетка частный случай распреда)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:54:35
а у меня пиписька 18см и ниче, стоит пока. а еще я три раза с крыши прыгал удачно. а на четвертый раз отделался тремя переломами :bj: грустно 2 месяца в гипсе.
эт я к тому что до первого прецедента.  жаль что тот кого прибьет, на форуме не отпишет чтобы вас переубедить :bt:
Если бы ты знал сколько раз я с крыши прыгал, ты бы такого не писал.))))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:56:29
Тут мне конечно нечего ответить, но если бы сохранился мой дипломный проект, который кстати успешно подписали, я бы тебе показал как у нас "нельзя".)))
но факт что нет ни в одном доме розеток в ванных)))))))) кроме установленных самовольно :ag:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 13:57:50
Верно, но и обрыв провода никто не отменял.
Мне тяжело на тему электрики говорить, т.к. мало чего там понимаю дальше прочитанного. Можно подробнее? Какого провода обрыв? Разве в других комнатах (без УЗО) или в домах без заземления - шансов не больше получить удар током?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 13:58:40
Если бы ты знал сколько раз я с крыши прыгал, ты бы такого не писал.))))
ну вот тебе везет. а у меня когда на табуретку встаю голова кружитси :brr:
я ж не говорю что всех поубивает у кого в ванных розетки. просто есть случаи печальные. да и вообще моя квартира че хочу то и ворочу :ag:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 13:59:44
но факт что нет ни в одном доме розеток в ванных)))))))) кроме установленных самовольно :ag:
Так щас то все дома "улучшенной планировки", получил голые стены с четырех сторон, и твори что хочешь... %)
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:00:32
распред устройства это всё, а розетка частный случай распреда)))
Думаю порядки разные, поэтому их закономерно и разделили. Распределительное устройство содержит набор коммутационных аппаратов, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства РЗиА и средства учёта и измерения.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 14:02:07
Мне тяжело на тему электрики говорить, т.к. мало чего там понимаю дальше прочитанного. Можно подробнее? Какого провода обрыв? Разве в других комнатах (без УЗО) или в домах без заземления - шансов не больше получить удар током?
да и с УЗО шарахнет нормально. а без заземления в связи со схемотехникой импульсных блоков питания, тож шарахнет если за трубу отопления взяться и за металлическую часть того же например системника.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:04:29
да и с УЗО шарахнет нормально. а без заземления в связи со схемотехникой импульсных блоков питания, тож шарахнет если за трубу отопления взяться и за металлическую часть того же например системника.
В общем, вообще без розеток в квартире надёжнее (

Но всё же Ваши трактовки расписанных в ГОСТе понятий послужили поводом для Вашего же заблуждения.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 14:05:27
Так щас то все дома "улучшенной планировки", получил голые стены с четырех сторон, и твори что хочешь... %)
вот вот. и я о том же)))))) у меня вообще вся проводка в плинтусах начиная от 220 и заканчивая витой парой и ТВ кабелем. и розетки тож на плинтусах, хотя по так низзя. низзя на полу розетки. малоли ногой сшибешь или ведро воды выльешь случайно. или пылесосом зальешь... но как говорится че хочу то ворочу у себя. но другим такого не сделаю))))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:05:44
Короче. Гепарду:
Ставь закрытые розетки и УЗО, только про мощьность вводного кабеля не забывай, и про вытяжку. Все нормально будет. Пожарники еще ни разу, на моем веку, на это внимания не обращали.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:07:11
да и с УЗО шарахнет нормально. а без заземления в связи со схемотехникой импульсных блоков питания, тож шарахнет если за трубу отопления взяться и за металлическую часть того же например системника.
Любитель заземлять на батарею? 0_0
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 14:07:43
В общем, вообще без розеток в квартире надёжнее (

Но всё же Ваши трактовки расписанных в ГОСТе понятий послужили поводом для Вашего же заблуждения.
вероятно заблудился я. но не видел ни одной квартиры от застройщика с ремонтом и чтобы были розетки в ванной. ну не берут застройщики на себя такую ответственность :ag:
про совковые дома вообще молчу. там отродясь розетки в ванных отсутствуют как класс
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:08:52
Короче. Гепарду:
Ставь закрытые розетки и УЗО, только про мощьность вводного кабеля не забывай, и про вытяжку. Все нормально будет. Пожарники еще ни разу, на моем веку, на это внимания не обращали.
Я в ванной поставил розетку двойную с защитой IP44. С крышечками. На эту розетку поставлен дифавтомат как раз с 30мА. Электрику разводил по квартире и автоматы подбирал электрик, которому доверился. Вечером попробую сфоткать щиток.

Штатная вытяжка в ванной и на кухне - тянет нормально, принудительно вентиляторы не ставили. Озабочен как раз приточкой, но кто ею занимается? Пока не нашёл.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 14:08:58
Любитель заземлять на батарею? 0_0
да нет. как то давно шарахнуло когда держась за батарею ткнул пальцем в монитор трубчатый (ЭЛТ)
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:09:41
да и с УЗО шарахнет нормально.
Правильно сказал, но не до конца. Шарахнет, но не убьет. :bm:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:11:05
вероятно заблудился я. но не видел ни одной квартиры от застройщика с ремонтом и чтобы были розетки в ванной. ну не берут застройщики на себя такую ответственность :ag:
У нас в Москве был ремонт от застройщика на съёмной. В ванной было две розетки, расположенные почти у пола ) Отдельная линия, заходящая в проточный водонагреватель - прям над душем.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 14:11:26
Правильно сказал, но не до конца. Шарахнет, но не убьет. :bm:
да и вообще 220 не убивает)))))) но приятного мало
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:13:00
Я в ванной поставил розетку двойную с защитой IP44. С крышечками. На эту розетку поставлен дифавтомат как раз с 30мА. Электрику разводил по квартире и автоматы подбирал электрик, которому доверился. Вечером попробую сфоткать щиток.

Штатная вытяжка в ванной и на кухне - тянет нормально, принудительно вентиляторы не ставили. Озабочен как раз приточкой, но кто ею занимается? Пока не нашёл.
Если вытяжка нормально работает, зачем тебе приточка? Оставляй чуть приоткрытую дверь в ванной, и будет тебе приточка.))) В советское время для этих целей даже просвет под дверью регламентировался.)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 14:14:12
У нас в Москве был ремонт от застройщика на съёмной. В ванной было две розетки, расположенные почти у пола ) Отдельная линия, заходящая в проточный водонагреватель - прям над душем.
ну фиг знает. не видел значит только я таких квартир. либо владелец квартиры дал бабла строителям чтоб линию кинули и розетки поставили. ну и линия над душем, это уже говорит о том как у нас принимает дома госкомиссия :ag: и еще говорит о том как застройщик заботился о безопасности жильцов будущих
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:15:10
да и вообще 220 не убивает)))))) но приятного мало
Я тебе больше скажу, даже 380 и 1000 вольт не всегда убивает.))) Сам единожды на 380В попал, больше не хочу.))))  :bm:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:17:31
ну фиг знает. не видел значит только я таких квартир. либо владелец квартиры дал бабла строителям чтоб линию кинули и розетки поставили. ну и линия над душем, это уже говорит о том как у нас принимает дома госкомиссия :ag: и еще говорит о том как застройщик заботился о безопасности жильцов будущих
Не, это говорит о тех, КТО у нас работает в ГосКомиссии. :facepalm:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:19:18
Если вытяжка нормально работает, зачем тебе приточка? Оставляй чуть приоткрытую дверь в ванной, и будет тебе приточка.))) В советское время для этих целей даже просвет под дверью регламентировался.)))
Я про вообще про приточку в квартиру. Застеклим лоджию, поменяем старую дверь - и всё, в квартире приточки вообще нет. т.к. и щелей нет ) Всё время окна открывать - не хочется в холодное время года.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 14:20:28
Я тебе больше скажу, даже 380 и 1000 вольт не всегда убивает.))) Сам единожды на 380В попал, больше не хочу.))))  :bm:
фигня. летом в полметре от меня молния шарахнула в дерево. и ниче. оглушило немного и пивас выронил. у и всякие шматки и песок в рот залетело. больше тож не хочу. :ag: гдето даж фотки этого тополя были...
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 14:22:13
Я про вообще про приточку в квартиру. Застеклим лоджию, поменяем старую дверь - и всё, в квартире приточки вообще нет. т.к. и щелей нет ) Всё время окна открывать - не хочется в холодное время года.
ничего не получится. все стояки вентиляционные заняты. как вариант в стене дырку проделать :bm:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:25:05
Я про вообще про приточку в квартиру. Застеклим лоджию, поменяем старую дверь - и всё, в квартире приточки вообще нет. т.к. и щелей нет ) Всё время окна открывать - не хочется в холодное время года.
Кондей приточный поставь.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:25:32
ничего не получится. все стояки вентиляционные заняты. как вариант в стене дырку проделать :bm:
Это и хочу ) Пусть хотя бы пассивный клапан будет. Но, говорят, может обледенеть, если должным образом не произвести инсталляцию. Пока не нашёл, кто в городе этим занимается.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:27:26
фигня. летом в полметре от меня молния шарахнула в дерево. и ниче. оглушило немного и пивас выронил. у и всякие шматки и песок в рот залетело. больше тож не хочу. :ag: гдето даж фотки этого тополя были...
А потому что на месте стоял, сделал бы шаг, мы бы с тобой уже не переписывались.))) Да и вообще, давай расскажи, кирпичей на дом то хватило?)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:28:45
Кондей приточный поставь.
Гелиос уже посчитал, что там очень слабый поток: http://forum.electrostal.com/index.php?topic=266637.msg1050888459#msg1050888459
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:36:09
Гелиос уже посчитал, что там очень слабый поток: http://forum.electrostal.com/index.php?topic=266637.msg1050888459#msg1050888459
Слушай, как ты думаешь, откуда берется воздух в хрущевках, если там только отточная, не принудительная вентиляция? Ты бункер чтоль строишь?)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:38:42
Слушай, как ты думаешь, откуда берется воздух в хрущевках, если там только отточная, не принудительная вентиляция? Ты бункер чтоль строишь?)))
Там воздух берётся из заложенных ГОСТом допусков для щели в окнах и дверях ) Но мы умнее, меняем окна и двери на лучшие :)
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: gazprom от 04.04.13, 14:42:47
А потому что на месте стоял, сделал бы шаг, мы бы с тобой уже не переписывались.))) Да и вообще, давай расскажи, кирпичей на дом то хватило?)))
кирпичей было настолько много что пошел купил 0,5 и нажралси.. даже лужи перестал обходить :ag:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Ser. от 04.04.13, 14:43:07
обычные. не сразу, но потенциальные (тьфу три раза)
... по стенам потечет вода и попадет рано или поздно в розетку. :bt:
И что произойдет?  :bj: азу выключит)
В ванной есть обогрев- ака "полотенцосушитель" и принудительная вытяжка. Сухо шо писец.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:46:00
Кстати, розетка в ванной относительно герметична. Там заход в неё - через уплотнитель. На фотографии виден снизу:

(http://sveti.by/image/cache/data/Rozetki/RA16-297_belTIZ-228x228.png)

Такой же и сверху. Розетка накладная.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:46:39
Там воздух берётся из заложенных ГОСТом допусков для щели в окнах и дверях ) Но мы умнее, меняем окна и двери на лучшие :)
Слишком ты уж запарился, точно бункер строишь.)))

Кстати, розетка в ванной относительно герметична. Там заход в неё - через уплотнитель. На фотографии виден снизу:
Скрытый текст (наведите, чтобы показать текст)
У меня такие же.) :al:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Ser. от 04.04.13, 14:49:01
Можно эксперимент провести, накрыть банку крышкой и поставить в душевую, ежели под крышку попадет конденсат - самолично кувалдой сшибу розетку  :ag:
Очень не обдуманное заявление. Главная ошибка в слове "накрыть". При определенном внешнем воздействии влажности и температуры- в банке точно образуется конденсат.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:51:19
Слишком ты уж запарился, точно бункер строишь.)))
В том и дело, что запаришься, если окна не будешь открывать. А в проветренной комнате хорошо. А проветривать зимой - не всегда удобно. Пассивные клапаны рулят http://youvent.ru/list-c-reviews.html , но кто их ставить будет?

У меня такие же.) :al:
Сейчас подумал, что электрик же не по поверхности плитки вёл кабель, значит заход где-то сзади розетки был, а не сверху или снизу. Хм...
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:53:54
В том и дело, что запаришься, если окна не будешь открывать. А в проветренной комнате хорошо. А проветривать зимой - не всегда удобно. Пассивные клапаны рулят http://youvent.ru/list-c-reviews.html , но кто их ставить будет?
Сейчас подумал, что электрик же не по поверхности плитки вёл кабель, значит заход где-то сзади розетки был, а не сверху или снизу. Хм...
Она хоть того стоит?)))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 14:57:28
Она хоть того стоит?)))
По отзывам - да, особенно в холодное время дома. Окна открывать не приходится, в комнате свежий воздух ) Закупоренная квартира - в ней хуже дышится. После проветривания - лучше. И спится лучше в вентилируемой квартире.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Taburetkin от 04.04.13, 14:58:34
Очень не обдуманное заявление. Главная ошибка в слове "накрыть". При определенном внешнем воздействии влажности и температуры- в банке точно образуется конденсат.
Ну если на накрыть а "закрыть" то не будет сходства с  крышкой розетки. Крышка розетки то не герметично прилегает к розетке. 

А так ясно дело, если 4 часа будет фигачить кипяток без вытяжки и с закрытой дверью то и в "накрытой" банке будет конденсат
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 14:59:24
По отзывам - да, особенно в холодное время дома. Окна открывать не приходится, в комнате свежий воздух ) Закупоренная квартира - в ней хуже дышится. После проветривания - лучше. И спится лучше в вентилируемой квартире.
Я вообще то про девушку спрашивал, ради которой ты все это затеял.))))
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 15:02:57
Тьфу )))

Она хоть того стоит?)))
Ха... а я отвечал "по отзывам - да..." :)

Ну и для себя делаю )) Говорят, высыпаешься лучше. А так - их будет две :) Волнуюсь.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 15:11:23
Тьфу )))
Ха... а я отвечал "по отзывам - да..." :)

Ну и для себя делаю )) Говорят, высыпаешься лучше. А так - их будет две :) Волнуюсь.

Баловник аднако! :ay: :bj: :bm:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 15:14:02
Баловник аднако! :ay: :bj: :bm:
Они разные )) Одна жена, вторая - помладше :) Совсем помладше.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: ALFa от 04.04.13, 15:26:41
Они разные )) Одна жена, вторая - помладше :) Совсем помладше.
Вот гат, все-таки наколол...)))) :ah:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 04.04.13, 20:53:47
В общем, теперь вот так. Выложил фото как было и как стало. Весь старый алюминий отсоединён, брошены 4 новые линии на квартиру (на всю).
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: boolean от 05.04.13, 20:26:11
На нормальную нулевую шину денег пожалели?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 05.04.13, 21:04:51
Материалы закупал электрик. Завтра придёт исправлять неверно подключенный выключатель (свет). Нулевая шинка одна старая осталась, как я понял. А вторую - видимо, спрятал с виду - где-то там за щитом железным жёлтые провода.

Пока лучше всех, на мой взгляд, щиток обновлял Zenner! Делал с таким интересом к делу, все эти углы прямые, стяжки, всё очень аккуратно - красиво смотрится. К сожалению, сейчас не доступен для таких работ, вроде в Питер переехал.
(http://earthman.users.photofile.ru/photo/earthman/115436662/large/129708364.jpg)

Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 05.04.13, 21:09:48
Я чёта не понял. Вам 4 новых линии на квартиру кидали внешку или как?
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 05.04.13, 21:29:22
Я чёта не понял. Вам 4 новых линии на квартиру кидали внешку или как?
Да.  В смысле, 4 линии. Я сначала хотел три линии - на стиралку, на электричесую духовку, на остальные потребители на кухне. А в итоге решили полностью обновить проводку в квартире, отключив старые алюминиевые провода. Получилось 4 линии всего. Электрик штробил во всех комнатах. То есть провода в квартире - в стенах. А в квартиру из щитка заведены в металлорукаве, т.к., со слов электрика, побоялся там штробить - когда начал, трещины пошли по стене подъездной.
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: KpzMkkVkka от 05.04.13, 21:46:28
Электрик штробил во всех комнатах.
Ааа, ну это внутренняя. Пылищи то было! Я у себя штробил частично. От пола до розеток. А кабель вёл под  пластиковым плинтусом(туда же запихал и антенный)
Название: Re: Про электрику! Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: elstall от 29.08.17, 13:47:35
100%, самодеятельность должна быть с головой.
И лучше брать качественное оборудование
Вы мне можете такое сделать? 9 групп +  две коробки распаячных. Цену жду
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: exBoMBeR от 29.08.17, 15:23:13
поставить УЗО - это ведь имеет смысл и для двухжильной проводки?
Может я что то не правильно понимаю, но оно же, вроде как, должно срабатывать при утечке на корпус, при условии, что корпус заземлен ... а если не заземлен, то оно, конечно, наверняка сработает, но ... только после того, как вы до этого корпуса дотронетесь и утечка произойдет куда нибудь, например на водопровод, через вас  :ap:
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Wizard от 29.08.17, 18:10:30
Может я что то не правильно понимаю, но оно же, вроде как, должно срабатывать при утечке на корпус, при условии, что корпус заземлен ... а если не заземлен, то оно, конечно, наверняка сработает, но ... только после того, как вы до этого корпуса дотронетесь и утечка произойдет куда нибудь, например на водопровод, через вас  :ap:
Скорее всего, раньше. Сработает, как только появится контакт с водой или немедленно, если к водопроводу подключено металлической подводкой. Сама вода - хоть хреновый, но тоже заземлитель.
Так что УЗО есть смысл ставить всегда, и при отсутствии заземляющего провода тоже.   
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: Gepard от 29.08.17, 21:05:12
Может я что то не правильно понимаю, но оно же, вроде как, должно срабатывать при утечке...
Вот это самое главное. Для подключения УЗО нужны только фаза и ноль (так оно устроено).
А уж куда будет утечка и когда оно сработает (до участия человека или при касании им) - не важно. Без заземления человека "уколит" или "трясанёт" (если успеет), но потом УЗО всё равно отключит электричество. То есть тем более оно не будет лишним при двухпроводной сети )
Название: Re: Про электрику! Какие работы нужны? Оставлять ИЭКи (автоматы) или менять?
Отправлено: fair от 29.08.17, 23:06:46
Вот это самое главное. Для подключения УЗО нужны только фаза и ноль (так оно устроено).
А уж куда будет утечка и когда оно сработает (до участия человека или при касании им) - не важно. Без заземления человека "уколит" или "трясанёт" (если успеет), но потом УЗО всё равно отключит электричество. То есть тем более оно не будет лишним при двухпроводной сети )
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Ответ один.Ставьте. Оно меряет ток по фазе и нулю. При несовпадение более номинала,  срабатывает. А куда он будет там утекать,корпус, воду, трубы... уже второе дело.

Цитировать
до ванной для проточного водонагревателя (до 5 кВт)
Первое и главное,   это очень тонкая струйка..  был у друга опыт, ставил на съемной квартире... пользовались конечно, но  не фонтан. Бойлер повесить небыло места.Сейчас на своей, как и я просто повесили бойлер. В разы удобней.
Ну и второй не понятный вопрос, задел на потребление..  если очень старый фонд с его алюминиевыми ...