Было у меня такое дело: однажды дали мне задание проверить рабочку по реконструкции электроснабжения одной нашей городской канторы.
Я проверил - всё нормально, кроме питающего кабеля 380/220 длиной в несколько сотен метров. Тот, кто выполнил рабочку, выбрал кабель по току, а вот на падение напряжения не проверил. А оно в норматив никак не укладывалось.
Я сечение поправил - и получил по ушам от начальства: там, оказывается, та кантора уже тендер провела, неправильный кабель вписан в сметы. Оставь, сказали, как есть.
Такое лечится - на трансформаторах есть переключатели. НО! Если поправить напряжение для той канторы - то у остальных-то, у которых всё было нормально, напряжение в розетках, естественно, подскочет малёха. Трансформатор-то один на всех.
И у вас, конечно, всё можно вылечить переключением на питающем трансформаторе. А у кого-то, возможно, напруга из-за этого станет -10%, то есть 198 вольт, а может, и меньше. И тогда уже они будут жаловаться на "недодали".
Я просто предупредил.