редко поглядываю на тему вашу...и тут нужен совет...фантастика и мистика в квартире происходит.
Вышибает пробки...ладно бы все дело было в стиралке, или же там..микроволновке..
Но вот банально, слышно как трещит автоматическая пробка, и потом вырубается при нагрузке. Окей, выключили все приборы..оставили самое главное для пробки - это компьютер, свет, и телевизор. Вышибает.
Купили новую пробку автомат - прошло 3 недели. Прихожу ночью домой, включаю комп, проработал 10 минут, вышибло пробку. Я значит выключил свет, включил компьютер - думаю, по быстренькому почту глянуть и спать. Комп не успел загрузиться, как пробки вышибло снова. Это чтож получается - пиковая нагрузка на пробку была 200-250 ват максимум, а пробка трещала то ли от злости, то ли от скуки )
Выкрутил - горячая как раскаленный металл. Что делать? Где искать руки\ноги, и батарею?
Самое интересное, на эту пробку идет нагрузка с комнаты, и коридора. В коридоре максимум разве что телефон, в комнате максимум работал компьютер.
Да, кстати, после 4 такого вышибания пробки, я решил ее остудить - подождал 20 минут, она остыла, ввернул обратно - покряхтела минут 20, лампочки в комнате поморгали как от нагрузки, и все...тишина. Все работает, я за компом, в квартире тишь.
Из стиралки стало как-то попахивать. Вроде все вычищаю, воду сливаю, в режиме кипячения запускал на холостой стирке. Не помогает. Кто сталкивался?Лючок после каждой стирки нужно держать приоткрытым
иожет поможет блок плавного пуска... (типа того что для галогенных ламп.
Например, можно определить на скольлко перегружена эл.проводка в квартире. Для этого складываем все мощности имеющихся электроприборов (приблизительная мощность которых дана в таблице) и исходя из этого, определяем пиковую нагрузку (когда все потребители электроэнергии включены одновременно).
Номенклатура электробытовых приборов и машин (для расчёта суммарной нагрузки по мощности)
??
п.п. Наименование Установленная мощность, Вт
1. Осветительные приборы 1800-3700*
2. Телевизоры 120-140
3. Радио и пр. аппаратура 70-100
4. Холодильники 165-300
5. Морозильники 140
6. Стиральные машины
без подогрева воды 600
с подогревом воды 2000-2500
7. Джакузи 2000-2500
8. Электропылесосы 650-1400
9. Электроутюги 900-1700
10. Электрочайники 1850-2000
11. Посудомоечная машина с
подогревом воды 2200-2500
12. Электрокофеварки 650-1000
13. Электромясорубки 1100
14. Соковыжималки 200-300
15. Тостеры 650-1050
16. Миксеры 250-400
17. Электрофены 400-1600
18. СВЧ 900-1300
19. Надплитные фильтры 250
20. Вентиляторы 1000-2000
21. Печи-гриль 650-1350
22. Стационарные электрические
плиты 8500-10500
23. Электрические сауны 12000
________
* при общей площади квартир от 70 до 150 м2
::book::К сведению:
Стандартный алюминиевый провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 16 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 3500 Ватт.
Стандартный медный провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 20 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 4400 Ватт.
Вывод один, если перегрузка всё же имеется, то рекомендую никогда не включать все электроприборы одновременно (как это зачастую бывает в квартирах где нет счётчиков электроэнергии). Желательно чередовать подключение мощных электроприборов. Например, обогреватель и микроволновку, эл.чайник и утюг, а стиральную машину-автомат вообще нужно подключать к отдельной розетке с заземлением.
И большая просьба, не пользуйтесь переходниками при подключении мощных нарузок (эл.чайников, обогревателей) в целях собственной безопастности. [[skull]]