В ЖЭК пока не обращался, пока только убедился, что проблема действительно не только у меня...
В ЖЭК позвонил, оставил заявку, с мастером поговорить не удалось, просили перезвонить позднее. Позвонил еще раз, с мастером снова не пообщался, но сказали что похожая ситуация наблюдается в 16-ом доме и возможно проблема будет решаться без проверки в квартире.
Если подумать, то такая проблема с резким изменением давления может быть по 2-ум причинам:
1. сужение проходного диаметра стояка с холодной водой. Дому всего 6 лет, не могла так засраться труба диаметром 1,25". Проверить эту версию можно если опросить всех соседей по стояку, живущих ниже. У меня 2-к а распашонка 1-ый подъезд.
2. неисправность автоматики насосной станции в нашем микрорайоне, но тогда проблема была бы не только в нашем доме...
PS Замеры давления в стояке холодной воды показали скачок с 2,6 Бар до 0,7 . Выглядит это так, сначала давление нормальное 2,4-2,6 Бар держится 2-3 минуты и далее наступает провал, в течение 2-5 секунд давление резко снижается до 0,7-1,0 Бар, держится в течение 20-30 секунд и снова взлетает до значения 2,5-2,6.