Но клещами можно померить утечку и до сработки УЗО? Впрочем, это фантазирую...
Экий Вы, право, выдумщик! Да, гвоздь можно и мелкоскопом забить, но для этого есть молоток... Поясню.
Минимальный ток, который могут измерить Ваши клещи - 1 мА. При напряжении
220 В и таком токе утечки сопротивление изоляции Riso будет равно
220/0,001=220 кОм, уже более чем в
2 раза хуже нормированного Правилами значения в
500 кОм! И это расчёт для редкого случая, когда утечка идёт непосредственно на PEN проводник, т.е. имеет место так называемое "металлическое" замыкание на землю и нет переходных сопротивлений. В реале с Riso последовательно оказываются включены (см. картинку 17.jpeg): сопротивление перехода от корпуса к телу, сопротивление самого тела (дай Бог, не Вашего!), сопротивление перехода от тела к полу и т.д., т.е на Riso остаётся лишь часть от рассчитанных 220 кОм, а реальное Riso не соответствует норме ещё больше. А если клещи покажут "0", как его трактовать? Утечка меньше 1 мА? Riso 400 кОм (опять хуже нормы!)?
PS. Лютый оффтоп, по определению автотема, а меня в электротехнику понесло... Пардон ми!