Болтовня => Мужицкий раздел => Ремонт => Тема начата: Гелиос от 25.08.16, 19:42:30
-
Нужен электрик. В квартире по всей видимости отгорела фаза в стене. Необходимо найти разрыв и восстановить. Естественно за денюшку. Звоните 903 593 63 6восемь Леха.
-
А чойт она отгорела т? Чо включали т? Отгорела т нарно в распаечной коробке. Если проводка почтенный советский алюминий в почтенном советском доме.
-
в распайке все нормально
-
Которая в кухне или которая в комнате?
-
причина найдена - во вводной коробке - какой- то умник скрутил альминий и медь - далее вы понимаете что произошло
-
причина найдена - во вводной коробке - какой- то умник скрутил альминий и медь - далее вы понимаете что произошло
грил ж что в коробке. Скрутка люминь с медяхой вообще хорошо - электрики без хлеба не останутся)))) Когда за гонораром зайтить?
-
маца ждет! :ay:
-
Дождёшся с вас мацы
-
Медный провод лудить нужно и можете скручивать обратно без переделок.
-
Каких перделок?
-
Может человек проводку менять решит :bk:
-
Если медь скрутили с алюминием то думаю уже начал)))