Маевского открывал и воздух спускал? У меня так было после подачи дня три, х.з. откуда воздух был, мож от соседей.все открывалось, спускалось и не раз (да и так понятно что безтолку, вверху то горячая батарея)
этого будет достаточно? если ничо не вылетит - получается чистая? воздухом никак не надо?воздухом нинада.... надо давлением промыть... там есть некие хистрости скинь телефон в личку видос пришлю я тут недавно присутствовал на такой операции ))))))
разве радиаторы отопления это не общедомовое имущество ?только подъездные. Стояк - вотчина УК, все ответвления - собственников
хочешь фокус?Совет силен. По вашей логике первые четыре секции и сейчас должны быть горячие. Если батарея горячая сверху и холодная снизу - первый признак, что она забита грязью. У меня в коммуналке так было. Пришли слесаря, через футерку дунули. И хоть беги из комнаты. Батарея огненная. Температура в помещении поднялась выше 28 градусов.
поставь вместо 12, например батарею в 4 секции
и будет вся целиком и полностью огонь...
чудо да и только
имхо промыв ничего не даст...
хочешь фокус?Инерционный прогрев всего радиатора по-любому должен быть.
поставь вместо 12, например батарею в 4 секции
и будет вся целиком и полностью огонь...
чудо да и только
имхо промыв ничего не даст...
У брательника моего есть машинка для промыки котлов и батаей - ну туда нужна специальная жидкость которая денег стоит ну и наверное попросит каких то денег за работу. поэтому первый вариант с керхером более бюджетныйАльтернатива - каустическая сода, щавелевая кислота, уксусная эссенция. Напридумают сказок про спецжидкости, людей пугают )))
Альтернатива - каустическая сода, щавелевая кислота, уксусная эссенция. Напридумают сказок про спецжидкости, людей пугают )))никто не ж против.. если установка своя... можно хоть навозной жижей промыть
Все эти жижы кислото- или щелочесодержащие ))
никто не ж против.. если установка своя... можно хоть навозной жижей промытьТеплообменники только механической чисткой и только с полной разборкой. Уже наигрались с этими химпромывками. После них теплообменники не работали. При вскрытии наблюдали кучу шлама по колено между пластин.
а купить установку за сотку и ухайдохать ее каустиком -патамушто немного дешевле- мощно...
ладно установку, а вот например тепплообменик ушатать в тепловой установке который стоит больше чем за лям ага..
Теплообменники только механической чисткой и только с полной разборкой. Уже наигрались с этими химпромывками.ну ну... приезжайте разберите.. ДКВР-6
ну ну... приезжайте разберите.. ДКВР-6из какого места ДКВР этот кожухотрубный теплобменник7
Совет силен. По вашей логике первые четыре секции и сейчас должны быть горячие. Если батарея горячая сверху и холодная снизу - первый признак, что она забита грязью. У меня в коммуналке так было. Пришли слесаря, через футерку дунули. И хоть беги из комнаты. Батарея огненная. Температура в помещении поднялась выше 28 градусов.
И это. Если батарея чистая - и 40 секций будут нагреваться, а не только 12.
если сзади холодильника дома, ну если такая модель дома, то можно фокус проверить т.е. взять и пощупать радиатор охлаждения хладогентапотому что там присутствуют паровая и жидкая фазы хладагента.
и чудо-чудное - он весь не прогревается, хотя должен наверное, по вашей физике...а почему?
потому что там присутствуют паровая и жидкая фазы хладагента.
Итак, пробежавшись по соседям, одни снизу по стояку, другие в другом крыле но зеркальная угловая квартира...Вероятнее всего неверная разводка стояков в доме.
У всех такая хрень с батареями, сверху теплые, снизу холодные.
Говорят что так живут всю жисть, что нам дает эта инфа?
ставить манометр смотреть давление подачи и обраткиДа тоже так надумал но чот мне кажется не все меня пустят особенно узнав зачем я к ним)) интересно представителям ук обязаны открыть и показать? Но опятже этож рабочее время никого дома...
пройтись по стояку заглянуть к соседям с первого этажа уточнить как у них обстоят дела - возможно какой то умник в стояке спилил байпас и поставил термоголову или кран
Вероятнее всего неверная разводка стояков в доме.
Попробуйте поставить внизу радиаторов вместо заглушки кран и слить несколько раз воду, главное осторожность....
Если радиаторы станут полностью горячими, хотя бы на короткое время, то разводка сделана неверно.
А дальше искать где, может прежние хозяева, может соседи.....
Итак, пробежавшись по соседям, одни снизу по стояку, другие в другом крыле но зеркальная угловая квартира...
У всех такая хрень с батареями, сверху теплые, снизу холодные.
Говорят что так живут всю жисть, что нам дает эта инфа?
Сложно сказать, может ремонт когда делали и неправильно замкнули петлю, дураков везде хватает.
Не понял... Типа по проекту неправильно или что? Чот совсем тяжелый случай получается
И у всех по 12 или 14 секций? Правильно, что всегда было плохо...и увы, всегда будет также...У одних соседей 8 у других 10 еще у одного вообще маленькая батаряе даже не чугунная а типа доисторической гармошки и таже хрень... И опятьже уточните, я не шарю но правильно понимаю-при большом количестве секций полбатареи холодная и пол горячаяя это норм?
Вряд ли меня услышишь, но надо б всем уменьшить секционность т.е. мощность батарей. И будет счастье...
Сложно сказать, может ремонт когда делали и неправильно замкнули петлю, дураков везде хватает.
Может прежние жильцы подключили радиатор так, потому что захотелось или наняли грамотея по объявлению.
Просто по фото не понятно:
1. Труба в радиатор выходит из стены или это фальшпанель?
2. Нижняя труба откуда выходит?
3. Эта стена лицевая или за ней соседи/Ваше другое помещение (кухня, комната)?
4. В Вашем доме есть чердак или плоская крыша?
И опять же уточните, я не шарю но правильно понимаю-при большом количестве секций полбатареи холодная и пол горячая это норм?Не нормально. У меня в угловой комнате 16 (шестнадцать) секций и все на одном стояке - никогда с таким не сталкивался.
У одних соседей 8 у других 10 еще у одного вообще маленькая батаряе даже не чугунная а типа доисторической гармошки и таже хрень... И опятьже уточните, я не шарю но правильно понимаю-при большом количестве секций полбатареи холодная и пол горячаяя это норм?Количество секций никак не влияет, от 10 секций жарче будет только у Вас, остальные никак не пострадают.
1. Фальшпанель
2.оттуда, там стояк без байпаса
3.лицевая, дальше улица
4. Чердака вроде нет, крыша плоская
Количество секций никак не влияет, от 10 секций жарче будет только у Вас, остальные никак не пострадают.Кран стоит но сверху, разве снизу его ставят? Ведь воздух наверху или я ошибаюсь?
Байпас должен быть, если конечно в квартире не 2 трубы (прямая и обратная) и радиаторы подключены к разным трубам. Иначе кто-то (в том числе и Вы) прикроет кран от жары, а остальные будут мерзнуть.
При отсутствии чердака и подачи снизу петля должна быть у Вас. Скорее всего и байпас был перед радиатором, а его срезали, чтоб не портил вид.
Пробуйте поставить внизу кран маевского и стравить воздух. Вот только без байпаса можете оставить соседей без тепла.
Кран стоит но сверху, разве снизу его ставят? Ведь воздух наверху или я ошибаюсь?Если прикрывают с байпасом, то никто не страдает. Байпас дает проход дальше, другое дело если закрывают кран еще и на нем.
Труба одна
Вот и есть думка что ктонить на нижних этажах прикрыл а остальные страдают, ставить только себе смысла нет как я понял если не поставит каждый по стояку, а каждый не поставит ибо бпбульки и тратиться- вникать не будут.
То что байпас был тоже думаю что срезали при ремонте но имеем что имеем.. что за петля, где смотреть?
У одних соседей 8 у других 10 еще у одного вообще маленькая батаряе даже не чугунная а типа доисторической гармошки и таже хрень... И опятьже уточните, я не шарю но правильно понимаю-при большом количестве секций полбатареи холодная и пол горячаяя это норм?
Если сверху все секции горячие а снизу только несколько первых значит подача верхняя. радиатор забит.возможно что подача верхняя если насосы в подвале? а они в подвале!
да, но надо ест-но понимать, что топить в наши капиталистические времена никто уже не будет от души: т.е. температуру и скорость потока фиг кто будет давать такую чтобы ваши 10 или 12 секций прогревались
подтвердить мои слова можно экспериментальным путем - когда на улице -25С у вас же батареи полностью горячие или т.е. прогреваются же полностью? просто в такие дни подают тепло уже как надо изначально, но таких дней в МО, слава Богу, холодных нонче немного...
....
п.с. сегодня сутра опять был в ук, все валят на то что у всех по стояку стоит больше секций чем нужно, 8,10,12 а нужное по их словам 6 секций, типа если все дружно поменяют на 6 секций то будет африка, но веть понятно что все не поменяют)) как быть? смысл мне менять если остальные не поменяют?
возможно что подача верхняя если насосы в подвале? а они в подвале!
правильно говорят...только так можно победить разбалансированность системынутк выходит усе? тепла не дождаться никогда?
пы сы я не работаю в УК :ag:
Да речь не о том))
У вас сама батарея может быть подключена неправильно: подача сверху батареи, обратка - снизу.
Правильно - наоборот.
это возможно както проверить?
ставили сантехники с ук, летом когда снимали для поклейки обоев
Если сверху все секции горячие а снизу только несколько первых значит подача верхняя. радиатор забит.
нутк выходит усе? тепла не дождаться никогда?
...
возможно что подача верхняя если насосы в подвале? а они в подвале!В подвале насосов нет! Насосы стоят в подкачных станциях на несколько домов или квартал.....
Это их любимая отмазка. Если всем не хватает проточности, то грелись бы первые 3-4 секции, а остальные теплые и холодные, вода шла бы по короткому пути.....
п.с. сегодня сутра опять был в ук, все валят на то что у всех по стояку стоит больше секций чем нужно, 8,10,12 а нужное по их словам 6 секций, типа если все дружно поменяют на 6 секций то будет африка, но веть понятно что все не поменяют)) как быть? смысл мне менять если остальные не поменяют?
Да речь не о том))Нет слов. Смотрю на свою батарею и плачу. А ничего, что бывают такие подключения: вход и выход сверху, вход и выход снизу. Вы наверное никогда не видели однотрубного подключения - вход и выход на одну и ту же трубу приварены.
У вас сама батарея может быть подключена неправильно: подача сверху батареи, обратка - снизу.
Правильно - наоборот.
Нет слов. Смотрю на свою батарею и плачу. А ничего, что бывают такие подключения: вход и выход сверху, вход и выход снизу. Вы наверное никогда не видели однотрубного подключения - вход и выход на одну и ту же трубу приварены.
Товарищи школьники, хватит про батареи! Идите учить уроки!
А если не угомонитесь - давайте ссылки на нормативные документы
Беру обратно свои слова о том, что прямая к батарее должна быть подключена обязательно сверху. У вас однотрубка, а я все со своей двутрубкой ношусь))
В вашем случае, при подключении батареи к стояку однотрубки, напутать, видимо, нельзя :bn:
вчерась потрогал свою батарею на кухне. Сверху горячо, снизу тепло. (чтобы было понятно, сверху терпимо, но все-таки горячо держать руку, снизу температура батареи как будто тепленькой водичкой умываешься, не горячо и не холодно). Четырехполосный биметаллический радиатор, в принципе новый - 3 года. Можно сделать вывод, что он вряд ли засорен. Воздушных пробок точно нет. Отсюда вопрос, должен ли радиатор быть одинаково горячим и сверху, и снизу?по другому стояку в соседней комнате у меня радиатор теплый одинаково везде, так что я думаю должен а уж теплопотери с 4 секций это вообще странно
по другому стояку в соседней комнате у меня радиатор теплый одинаково везде, так что я думаю должен а уж теплопотери с 4 секций это вообще странносверху
п.с. и да у тебя подача воды сверху/снизу?
этими знаниями не обладает поди министр ЖКХ!после сказанного они протянут отдельную магистраль в квартиру, чтоб все по гостам и снипам
прийти с такими расчетами в УК все равно, что принести компьютер в племя Юмба-Тумбаэ
они ни х не поймут :ag:
По всем раскладам нет достаточной циркуляции в радиаторе. Можно провести экскремент, открутить пробку в нижнем углу и подслить воду. Скорее всего батарея сразу прогреется. Если так, то ситуация неизлечима. Насос вряд ли кто будет ставить.неизличима в каком плане? сама батарея на выброс? если так то конечно не жалко или в смысле никогда тепло в квартире не будет? ни при какой батарее?
неизличима в каком плане? сама батарея на выброс? если так то конечно не жалко или в смысле никогда тепло в квартире не будет? ни при какой батарее?На выброс рановато. Подключите к нижней пробке радиатора компрессор с ресивером литров на 10 и сливным краном и продуйте воздухом раз 10 с последующим сливом ..вна. Только воздух в батарею нужно резко подавать, открывая кран на накаченном компрессоре. :ay:
На выброс рановато. Подключите к нижней пробке радиатора компрессор с ресивером литров на 10 и сливным краном и продуйте воздухом раз 10 с последующим сливом ..вна. Только воздух в батарею нужно резко подавать, открывая кран на накаченном компрессоре. :ay:чот как то технически дохера приблуд надо которых у меня нет... если я просто сниму и промою, тем же керхером, нет?
чот как то технически дохера приблуд надо которых у меня нет... если я просто сниму и промою, тем же керхером, нет?
чот как то технически дохера приблуд надо которых у меня нет... если я просто сниму и промою, тем же керхером, нет?Зато если действительно забит радиатор, то 99% что он станет чистый. Нам на работе так чистили чугунные старые радиаторы, дерьма пол таза было, песок, ил и т.д. Зато потом все секции работали и до сих пор проблем нет!!!
Зато если действительно забит радиатор, то 99% что он станет чистый. Нам на работе так чистили чугунные старые радиаторы, дерьма пол таза было, песок, ил и т.д. Зато потом все секции работали и до сих пор проблем нет!!!всеж остановлюсь на керхере
а дорого сейчас новая то стоит?
может таки поставишь секции на 4 в виде эксремента пока старую промывать будешь?
кстати у батареи есть максимум по давлению, не переборщи...ремонт квартиры соседям снизу то еще удовольствие
неизличима в каком плане? сама батарея на выброс?Почему недостаточный для циркуляции напор - надо смотреть, возможно промывка спасет, но если такая картина у всех соседей, то необходимо насос помощнее или промывать всю систему. Также причина может быть в заужениях подводимых труб из-за засора или может просто краник прикрыт сложно сказать.
Кран с радиатора, чугуний, 1957 года. Как видно, за 60 лет забился калом .В это лето поменял и вентили и радиатор. Сейчас всё равно верх горячий, низ еле-еле.
знаю что тема старая, ну малоль кому пригодиться, вот так запилил батареи и теперь проток отлчный и батареи горячие вездеСами городили? Не жэковцы же поставили кран на байпас
п.с. подача воды верхняя
Сами городили? Не жэковцы же поставили кран на байпасВероятно.