Автор Тема: Стяжка пола в панельном доме  (Прочитано 33413 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Evgeniys

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: 0
    • Просмотр профиля
Привет всем. Интересует серия домов 111-121 таких много в западном районе, пятиэтажная панелька но есть и 9 эт модификация.
Делал ли кто нибудь стяжку пола в этих домах?  Их особенность в плита перекрытия, они сплошные на всю комнату, безпустотные толщина 100мм.
Если есть кто делал, какой вес на м2  получился?


Оффлайн realman

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 733
  • Карма: -51
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #21 : 31.10.18, 09:10:11 »
Расчетная нагрузка на плиту перекрытия в жилых зданиях 150 кг на кв м.
откуда такие цифры?
источником не поделитесь?
Проектирование наружной рекламы.
Проекты для регистрации и паспортов вывесок.
Прочностные расчеты, электротехнические проекты,
файлы раскроя листовых материалов

Оффлайн Gepard

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8155
  • Карма: 668
  • Пол: Мужской
  • у меня тоже есть текст под аватаром ))
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #22 : 31.10.18, 10:08:38 »
В нашем районе есть организации, специализирующиеся на полусухой (механизированной) стяжке?
Никто не поделится контактами/отзывами?
В нашем городе - не знаю, но есть те, кто выполняют такие работы в Электростали. С позитивными отзывами от тех, кому сделали )

Себе бы теперь тоже именно такую стяжку делал домой ) Конечно, по слою звукоизоляции. Сейчас поищу контакты и сброшу.
Живём дальше... ;)

Оффлайн Gepard

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8155
  • Карма: 668
  • Пол: Мужской
  • у меня тоже есть текст под аватаром ))
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #23 : 31.10.18, 10:40:54 »
Когда у себя выбирал, какой тип полов делать (раньше были на лагах), то в том числе интересовался опытом приглашённых бригад, а также консультировался с проектировщиками. Общий итог - несущая способность плит перекрытия порядка 800 кг (у меня пустотные, сам дом - кирпичная 9-этажка). И все мне говорили, что можно смело лить стяжку, и типа все так делают ) Про плиты в конкретном случае - лучше узнать в проектной организации, наверное.

Из этого числа, что узнали, нужно вычесть вес самой плиты, а дальше посмотреть, что на неё опирается, сколько будет налито... ну и вес людей/мебели обычно действительно при расчётах, как понял, принимают за 150-200 кг/м2. Мы часть прежних тяжёлых стен (гипсолитовые) убрали, часть из убранных возвели лёгкими каркасными. С учётом этого было проще решиться на стяжку.

p.s.: сейчас бы снёс вообще все ненесущие стены и возвёл лёгкие каркасные, где необходимо.
Живём дальше... ;)

Оффлайн Wizard

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1856
  • Карма: -3
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #24 : 31.10.18, 11:02:18 »
Общий итог - несущая способность плит перекрытия порядка 800 кг (у меня пустотные, сам дом - кирпичная 9-этажка).

Это для плиты толщиной 160-200 мм.

Оффлайн Gepard

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8155
  • Карма: 668
  • Пол: Мужской
  • у меня тоже есть текст под аватаром ))
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #25 : 31.10.18, 11:12:24 »
Да, бегло глянул про 111-121 - для 100мм монолитной плиты, что у автора - многие всё же не решаются ЦПС лить, делают лёгкие варианты стяжек или иные конструкции полов. Варианты же есть, и без скрипа ))

У меня на лагах пол плавающий - c конца 2009 года, не скрипит вроде )
Wizard, по-моему, даже ты тогда приходил, помогал мне с ним :)

Живём дальше... ;)

Оффлайн odly

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 624
  • Карма: 9
  • Пол: Женский
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #26 : 31.10.18, 14:05:34 »
Расчетная нагрузка на плиту перекрытия в жилых зданиях 150 кг на кв м.
Вопросы ещё имеются по стяжке на пол с учётом нагрузки установленной  нормами ?
а можно глупый вопрос) т.е  условно если квартира 50 кв.м, то 150*50 т.е 750 тонн плита выдерживает :cp:

Оффлайн hubbabubba

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3488
  • Карма: 308
  • Пол: Мужской
  • Размер имеет значение!
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #27 : 31.10.18, 14:14:58 »
а можно глупый вопрос) т.е  условно если квартира 50 кв.м, то 150*50 т.е 750 тонн плита выдерживает :cp:
Нет конечно, 7500 тонн она выдерживает. И ещё бассейн.
Имею обо всём своё дерзкое мнение

Оффлайн odly

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 624
  • Карма: 9
  • Пол: Женский
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #28 : 31.10.18, 14:23:26 »
Нет конечно, 7500 тонн она выдерживает. И ещё бассейн.
:ae: не ну серьезно) вот стяжка пола 1й слой, потом разложить теплый пол, потом еще стяжка пола 2й слой, потом всякая мебель, техника, это ж реально до хрена в кг... а сейчас ремонты делают все кому не лень и че они прям знают вот эти нормы? ну ну... короче ладно, я девочка, мне видимо не надо в это вникать :ap:

Оффлайн BN LLI 555

  • VIP
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6345
  • Пол: Мужской
  • 合 気 道
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #29 : 31.10.18, 22:19:03 »
а можно глупый вопрос) т.е  условно если квартира 50 кв.м, то 150*50 т.е 750 тонн плита выдерживает :cp:
150 * 50 = 7500 кг ))
что за плита такая в 50 м2? ))
No comme....................................

Оффлайн Гелиос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7452
  • Карма: -286
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #30 : 01.11.18, 10:18:20 »
откуда такие цифры?
источником не поделитесь?
СП 20.13330.2011
не благодарите

Оффлайн Sani4

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 77
  • Карма: 5
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #31 : 01.11.18, 10:28:07 »
СП 20.13330.2011
Документ утратил силу с 4 июня 2017 года, за исключением пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521, до внесения соответствующих изменений в указанный Перечень, в связи с изданием Приказа Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр, утвердившего новый Свод правил СП 20.13330.2016

Оффлайн realman

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 733
  • Карма: -51
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #32 : 01.11.18, 10:34:13 »
СП 20.13330.2011
не благодарите
имеется ввиду таблица 8.3?
Проектирование наружной рекламы.
Проекты для регистрации и паспортов вывесок.
Прочностные расчеты, электротехнические проекты,
файлы раскроя листовых материалов

Оффлайн Гелиос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7452
  • Карма: -286
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #33 : 01.11.18, 15:58:44 »
Документ утратил силу с 4 июня 2017 года, за исключением пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521, до внесения соответствующих изменений в указанный Перечень, в связи с изданием Приказа Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр, утвердившего новый Свод правил СП 20.13330.2016
это для вновь возводимых конструкций а мы говорим о уже построенном жилье, хотя это без разницы нагрузка во всех предыдущих СП как и в действующем не менялась

Оффлайн Гелиос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7452
  • Карма: -286
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #34 : 01.11.18, 16:00:33 »
имеется ввиду таблица 8.3?
это если совсем абстрактно выражаться , в точных расчетах при проектировании ведь принимаются еще много поправочных коэффициентов

Оффлайн realman

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 733
  • Карма: -51
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #35 : 01.11.18, 16:57:15 »
это если совсем абстрактно выражаться , в точных расчетах при проектировании ведь принимаются еще много поправочных коэффициентов

то есть вы уже согласны, что
Расчетная нагрузка на плиту перекрытия в жилых зданиях 150 кг на кв м.
и нормативная по таблице 8.3 - это не одно и то же?
Проектирование наружной рекламы.
Проекты для регистрации и паспортов вывесок.
Прочностные расчеты, электротехнические проекты,
файлы раскроя листовых материалов

Оффлайн Гелиос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7452
  • Карма: -286
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #36 : 01.11.18, 17:12:11 »
расчетная, допустимая, критическая нагрузки - что мы сейчас обсуждаем?
самовольно нагружать дополнительно плиту стяжкой тем самым внося изменения в проектное решение здания? по вашему мнению это допустимо?
конечно есть поправочные коэффициенты запаса прочности итп итд , но по факту то.... что

Оффлайн realman

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 733
  • Карма: -51
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #37 : 01.11.18, 17:20:11 »
Расчетная нагрузка на плиту перекрытия в жилых зданиях 150 кг на кв м.
Вопросы ещё имеются по стяжке на пол с учётом нагрузки установленной  нормами ?
Я пытаюсь понять эту вашу фразу
Проектирование наружной рекламы.
Проекты для регистрации и паспортов вывесок.
Прочностные расчеты, электротехнические проекты,
файлы раскроя листовых материалов

Оффлайн Гелиос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7452
  • Карма: -286
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #38 : 01.11.18, 17:59:07 »
согласен несколько некорректно .
Если быть точнее то...
Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий

Оффлайн Rus.ivan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Карма: 0
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #39 : 01.11.18, 18:08:58 »
по ходу у поца еще проблемы с физикой в школе были что не может вычислить объем и вес )))))))))))
Походу у кого-то проблемы с русским языком были...
 Был конкретный вопрос "Делал ли кто нибудь стяжку пола в этих домах? Если есть кто делал, какой вес на м2  получился? " Про невозможность вычислить объем и вес, ни слова не было написано.

Оффлайн realman

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 733
  • Карма: -51
    • Просмотр профиля
Re: Стяжка пола в панельном доме
« Ответ #40 : 01.11.18, 18:17:42 »
согласен несколько некорректно .
Если быть точнее то...
Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий
продолжая, выходит, что нормативная в 150 кг на квадрат - это не тоже самое, что можно наложить на плиту в квартире, так?