Добрый день! Есть ли тут специалисты по ремонту частотников или может кто подскажет, где можно в окрестностях отремонтировать частотник Schneider Electric ATV312HD11N4. Выдает ошибку Inf
-
Точно Inf а не tnf ?
-
Точно Inf а не tnf ?
tnF - ошибка автоподостройки. Это нужно подключение двигателя проверять в первую очередь, а не частотник ковырть.
InF - к.з. источника 10В, либо внутренняя неисправность.
Автор, к аналоговым входам AI1, AI2 и к RJ45 что-нибудь подключено?
-
tnF - ошибка автоподостройки. Это нужно подключение двигателя проверять в первую очередь, а не частотник ковырть.
InF - к.з. источника 10В, либо внутренняя неисправность.
Автор, к аналоговым входам AI1, AI2 и к RJ45 что-нибудь подключено?
Я думаю, это внутренняя неисправность.
Поставили аналогичный, оборудование работает, так что скорее всего Inf
-
Могу через 2 недели взять протестировать. Если год производства недавний, можно попробовать по гарантии поменять, как вариант.
-
Блин, я думаю он года 2011...