в принципе, трудностей возникнуть не должно
Главная проблема - это то, что до счётчика идёт один проводок 2,5 Al, и он находится под пломбой.
Провод 2,5 по алюминию держит 19 ампер (ПУЭ), в перекладе на 1-фаз. мощность это будет около 4кВт. Если в квартире единовременно больше 4кВт не включается - то вперёд!
А вообще - можно посчитать:
3 комнаты - освещение ватт 300-400 (берём 350)
коридор, ванна, туалет, кухня - ещё около 300Вт
Телевизор (2шт) - 2х60-100Вт, пусть 150 в сумме
Холодильнег - 60-100Вт, берём 100.
Комп - 150Вт.
Уже набежало 1050Вт.
Едем дальше. Микроволновка - 1000-1500Вт, электрочайнег - 750-2000Вт, нагреватель зимой - до 2кВт...
+ стиралка - до 4кВт...
Я после таких расчётов первым делом менял провод до счётчика, поставил медную 4-ку (или 6-ку? не помню). Пломба на месте %)