пару недель назад сантехники по чьему-то устному приказу вдвое сократили какое-то сопло. Тевосяна 16б, 4 подъезд. Причём только в нашем подъезде. Когда было -6 на улице, у нас стало 17-18 градусов тепла. Сейчас у нас 13 градусов. Ванную принять - жесть: вылезаешь из тёплой водички, а тебя сразу холодом обдаёт.
Начальник ЖЭКа говорит "какой ещё вам перерасчёт", бросает трубки. Весь подъезд звонит... по разным инстанциям, пока футбол, действий со стороны "могущих" - нуль! Кто отдал такой приказ сантехникам - тоже не ясно.
Что можно попробовать сделать? Как добиться перерасчёта?! Документов никаких нет, что "с такого-то числа у нас температура стала ниже нормы" =\ Хотя, перерасчёт вторичен, лишь бы уж в норму предоставление услуг привели!
А норма (минимум) - это сколько? Находил инфу +20 для угловых помещений, +18 - для жилых, +25 - для ванной. Может, ошибся?
-
пару недель назад сантехники по чьему-то устному приказу вдвое сократили какое-то сопло. Тевосяна 16б, 4 подъезд. Причём только в нашем подъезде. Когда было -6 на улице, у нас стало 17-18 градусов тепла. Сейчас у нас 13 градусов. Ванную принять - жесть: вылезаешь из тёплой водички, а тебя сразу холодом обдаёт.
Начальник ЖЭКа говорит "какой ещё вам перерасчёт", бросает трубки. Весь подъезд звонит... по разным инстанциям, пока футбол, действий со стороны "могущих" - нуль! Кто отдал такой приказ сантехникам - тоже не ясно.
Что можно попробовать сделать? Как добиться перерасчёта?! Документов никаких нет, что "с такого-то числа у нас температура стала ниже нормы" =\ Хотя, перерасчёт вторичен, лишь бы уж в норму предоставление услуг привели!
А норма (минимум) - это сколько? Находил инфу +20 для угловых помещений, +18 - для жилых, +25 - для ванной. Может, ошибся?
несите письменное письмо/жалобу от жильцов в 2-х экземплярах начальнику, его обязаны принять официально, присвоить ему номер, а потом также официально, в письменном виде вам ответить
-
у вас наверняка нижний этаж!
эта проблема по всему городу котельные при минус 15 должны давать в трассу 134 градуса
а на самом деле около 100 (просто они работают еще на советском запасе прочности и по технологии тех времен не могут выдать больше )
звонить в теплосеть бесполезно просто не берут трубку
и в администрации в курсе!
так что стоит надеется на потепление!
-
этаж 4ый. На шестом - то же.
До того, как нам уменьшили какое-то сопло в два раза - было хорошо, батареи были горячими. Потепление не поможет зимой, если батареи так и останутся чуть тёплыми =\
несите письменное письмо/жалобу от жильцов в 2-х экземплярах начальнику, его обязаны принять официально, присвоить ему номер, а потом также официально, в письменном виде вам ответить
Марго, спасибо! Завтра узнаю подробнее, у нас собирали подписи для обращения в подъезде... может как раз это оно и есть.
-
была сегодня в администрации....там в кабинетах тоже температура примерно как в морге, не понимаю, как люди выдерживают весь рабочий день :be:
-
Марго, спасибо! Завтра узнаю подробнее, у нас собирали подписи для обращения в подъезде... может как раз это оно и есть.
если начальник откажется принимать (хотя в принципе не имеет права), идите дальше, в МУП ваш
-
у вас наверняка нижний этаж!
эта проблема по всему городу котельные при минус 15 должны давать в трассу 134 градуса
а на самом деле около 100 (просто они работают еще на советском запасе прочности и по технологии тех времен не могут выдать больше )
звонить в теплосеть бесполезно просто не берут трубку
и в администрации в курсе!
так что стоит надеется на потепление!
откуда этот бред про 134 градуса? у нас водяное отопление, вода при такой температуре моментально в пар превратится. по теме - у меня вообще батареи замерзли, одну разорвало. :)
-
у моей бабушки +10, сёдня отнёс её обогреватель, а то ведь совсем замёрзнет
-
у моей бабушки +10, сёдня отнёс её обогреватель, а то ведь совсем замёрзнет
.....отнесите обратно ей обогреватель, ничо с ним не случится :ag:
-
откуда этот бред про 134 градуса? у нас водяное отопление, вода при такой температуре моментально в пар превратится.
Все зависит от давления в системе. При атмосферном давлении да, превратится в пар. При 5 атмосферах закипит при 150 градусах. Это физика.
эта проблема по всему городу котельные при минус 15 должны давать в трассу 134 градуса
а на самом деле около 100 (просто они работают еще на советском запасе прочности и по технологии тех времен не могут выдать больше )
В теплосетях график может быть и 130/70 и 150/70 (и то теоретически, обычно 110 градусов в прямой), но в жилые дома температура поступаемого теплоносителя не должна превышать 95 градусов.
-
ммм
на тевосяна 14 тож чет совсем плохо
батареи еле тёплые :ac:
-
Все зависит от давления в системе. При атмосферном давлении да, превратится в пар. При 5 атмосферах закипит при 150 градусах. Это физика.
В теплосетях график может быть и 130/70 и 150/70 (и то теоретически, обычно 110 градусов в прямой), но в жилые дома температура поступаемого теплоносителя не должна превышать 95 градусов.
Правда, но только частично. Вода от котельной идет по температурному графику (температура воды завист от тем-ры наружного воздуха). Самый ходовой это 150 / 70. 150 градусов подача воды при наружной тем-ре в минус 26 град. (давление воды в системе порядка 7 атм. Поэтому вода не кипит). В жилом доме вода в батареи попадает через так называемый элеватор. В нем вода проходит через сопло (или еще называют шайбой). Плюс часть воды заворачивается "по кругу". По науке температура радиаторов отопления не может быть больше чем 95 град. (из соображений безопасности).
-
Правда, но только частично.
Все зависит от типа котлов в котельной, если паровые - то 150/70 или 130/70, если водогрейные - 95/70, ну максимум 115/70, если конечно готовят не перегретую воду.
В жилом доме вода в батареи попадает через так называемый элеватор. В нем вода проходит через сопло (или еще называют шайбой). Плюс часть воды заворачивается "по кругу".
Забыли сказать, что в элеваторе всегда происходит смешение воды из прямого и обратного трубопроводов, поэтому ее температура всегда ниже температуры воды теплосети.
-
Забыли сказать, что в элеваторе всегда происходит смешение воды из прямого и обратного трубопроводов, поэтому ее температура всегда ниже температуры воды теплосети.
Написал же, что частично "ходит по кругу"...
-
Все зависит от типа котлов в котельной, если паровые - то 150/70 или 130/70, если водогрейные - 95/70, ну максимум 115/70, если конечно готовят не перегретую воду.
Откуда информация? Котельная Восточная - котлы водогрейные ПТВМ, график на 130. Сегодня утром в прямой было 102.
-
Откуда информация? Котельная Восточная - котлы водогрейные ПТВМ, график на 130. Сегодня утром в прямой было 102.
Я же написал - "если конечно готовят не перегретую воду".
Я работал с Зиосабами, Виссманами и целой кучей других котлов макс мощностью до 5 МВт. У всех макс. температура на выходе -115 градусов.
А вот КВГМ допустим имеет макс. тем-ру 150 градусов, ну и ваш ПТВМ тоже.