В общем ищется человек, который разбирается в водонагревателях. Обзывается Термекс. Куплен был пару лет назад. Год отработал всё нормально. Вот пришла опять нужда в этом чуде и случилось следущее: после включения в розетку, включаем УЗО, на нагревателе признаков работоспособности нету, нажимаем любую кнопку на нём и УЗО вырубается. После чего на розетке отключили земляную клемму. Нагреватель заработал, воду греет всё вроде бы нормально, но есть одно но - водичка начала щипать током. Кто чем поможет или что посоветует?  :ab:
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: erm@lex от 12.09.11, 14:18:44
Пишут про ТЭН - http://www.forumhouse.ru/forum14/thread133-37.html
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: erm@lex от 12.09.11, 21:14:53
Другой вариант-Резиновый коврик под ноги,но ОНО ТОГО НЕ СТОИТ!!!  Скорее тэн менять ....
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: CRIMSON_THUNDER от 12.09.11, 21:16:39
ну на корпус фаза шьет, поэтому узо и срабатывает
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: CRIMSON_THUNDER от 12.09.11, 21:17:25
померьте тестером потенциал корпуса относительно земли, естественно, предварительно ее отсоединив
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: Shulya от 12.09.11, 21:19:03
ну на корпус фаза шьет, поэтому узо и срабатывает
Там УЗО, т.е. шить может ноль на землю!

Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: CRIMSON_THUNDER от 12.09.11, 21:20:33
неважно, главное, что есть пробой на корпус
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: gato от 18.09.11, 09:52:03
Знаю я эти Термексы.От местной воды мигом покрываются накипью ТЭНы и прогорают.Что интересно продолжают работать но бьются электричеством.ТЭНы менять.Они там в сборе два.Хотя эксперимент проводил - при одном положении вилки в розетке фаза на корпусе (вернее на патрубках водяных) была а вот после переворачивания оной на 180 градусов и втыкания обратно в розетку фаза пропала.
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: CRIMSON_THUNDER от 18.09.11, 13:27:49
Знаю я эти Термексы.От местной воды мигом покрываются накипью ТЭНы и прогорают.Что интересно продолжают работать но бьются электричеством.ТЭНы менять.Они там в сборе два.Хотя эксперимент проводил - при одном положении вилки в розетке фаза на корпусе (вернее на патрубках водяных) была а вот после переворачивания оной на 180 градусов и втыкания обратно в розетку фаза пропала.
а сколько было вольт на корпусе?
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: gato от 18.09.11, 16:15:20
а сколько было вольт на корпусе?
В моём случае было 100 вольт.Отправится в "Страну Вечной Охоты" очень даже хватит.
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: CRIMSON_THUNDER от 18.09.11, 16:18:19
на проточниках и бойлерах лучше не экономить
Название: Re: ремонт водонагревателя
Отправлено: gato от 18.09.11, 16:20:29
на проточниках и бойлерах лучше не экономить