Ребят, хочу подключить стиралку и посудомойку , на отдельный автомат.
и сразу сделать заземление, так как посудомойка бьется током.
Не могу понять где взять заземление в щитке, прилагаю фотки.
Буду благодарен за помощь.
(http://s017.radikal.ru/i429/1302/2f/d0cbd27e44ebt.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i429/1302/2f/d0cbd27e44eb.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i402/1302/cb/92a5148bb031t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i402/1302/cb/92a5148bb031.jpg.html)
-
Если правильно понял, то делают к корпусу щитка. Только это не заземление, а защитное зануление.
Мне делали вот так: http://photo.qip.ru/users/earthman/115436662/ - если, конечно, там можно что-то понять )
-
и в случае "наводок" на контур "зануления" стиралка вас будет бить "статикой" )))) поищете на ванной должен быть контур "стальная шина" прикрепленная к ванной
-
А на первой фотке провода справа прикручены разве не к нулю? Очень похоже.
-
и в случае "наводок" на контур "зануления" стиралка вас будет бить "статикой" )))) поищете на ванной должен быть контур "стальная шина" прикрепленная к ванной
стальная палка , была утилизирована вместе со старой ванной.
стиралка как раз током не бьется, бьется посудмойка и газ. плита(подключена в розетку) при одновременном прикосновении.
-
А на первой фотке провода справа прикручены разве не к нулю? Очень похоже.
ноль есть ноль, а где заземление?
-
в наших домах не предусмотрено "земли" в новостройках вроде есть!
так что лучше оставить как есть )
-
А если корпуса посудомойки и газ.плиты (или заземляющие контакты их вилок) просто соединить вместе для выравнивания потенциала? Кстати ещё на кухне есть батарея отопления.
-
А если корпуса посудомойки и газ.плиты (или заземляющие контакты их вилок) просто соединить вместе для выравнивания потенциала? Кстати ещё на кухне есть батарея отопления.
у меня был недавно неописуемый случай ! плита (заземляющий провод)подсоеденена была как оказалось к "нулю" в щитке и подключена к газу "метеллгофрой" так вот из-за разности потенциалов и блуждающих токов случилась электрохимическая коррозия и в результате одного из включений плиты она сказала БАХ !!! И это прошло всего 2 года с замены плиты! После чего вся проводка заземляющий провод от "нуля" в щитке была отсоеденена нафик!
-
Так чего, зануление защитное лучше не делать? Или надо за чем-то другим следить?
-
Так чего, зануление защитное лучше не делать? Или надо за чем-то другим следить?
мое мнение - зануление точно не стоит делать ))) если впоследствии например при ремонтных работах на подстанции поменяют ноль с фазой то у вас будет фаза на корпусе ))))) это по теории
-
скорее всего плохой 0 между щитами на этажах, плохой контакт или обрыв и 0 идет по проводке телефонов, телевидения и тд.....
а если к этому добавить пластиковые трубы в квартире, то заземление через водопроводные трубы отсутствует и возникает статика через воду..... может и вода бить статикой при открытии крана
на нижнем фото провода на крашеный щит ржавыми шурупами закреплены...... квашмар
-
Заземлять нужно только на то, что с 200% вероятностью контактирует/уходит в землю. В домах без заземляющих шин это - трубы отопления, водоснабдения, газовые. Я бы подцепил на отопление.
З.Ы. Есть правильный вариант - вкопать в подвале лом, от него по щитку протянуть земляной провод.
-
Заземлять нужно только на то, что с 200% вероятностью контактирует/уходит в землю. В домах без заземляющих шин это - трубы отопления, водоснабдения, газовые. Я бы подцепил на отопление.
З.Ы. Есть правильный вариант - вкопать в подвале лом, от него по щитку протянуть земляной провод.
так бы и сделал если бы жил на 1 этаже.
-
Я бы подцепил на отопление.
Что прошли те времена когда листричество воровали через ноль на трубу отопления ? а то будет веселье )))))
-
Что прошли те времена когда листричество воровали через ноль на трубу отопления ? а то будет веселье )))))
Кстати. Если ноль поменять с заземлением (есть шина), как среагирует счетчик
-
К такому щитку я бы не стал подключать вообще ничего кроме нескольких лампочек.
Для начала следует убрать все поврежденные, горелые провода, ржавые винты, поставить УЗО. Зеленая пластина с автоматами, на которую прикручены 2 провода под винт (нулевые? скоро отвалятся :)), по идее должна быть заземлена еще одним проводом. Если это так, то можно взять землю от нее (но не под один винт с рабочим нулевым проводом!) и протянуть в квартиру, таким образом сделав нормальную систему TN-C-S. Эту землю следует проверить, замерив напряжение между ней, нулем сети и водопроводом. Его там быть не должно. Если же пластина болтается в воздухе, то земли там нет вообще - это будет всего лишь зануление, что категорически не рекомендуется. В этом случае остается только соединить вместе все корпуса электроприборов, водопровод, иные металлические части, поставить УЗО и надеяться на волю божью.
-
И автоматы поменять нафиг!Иек помойные.Явно ЖКОшные "Илехтрики" ставили. :bt: (Могу недорого предложить АВВ и EATON ) А по заземлению наройте в плите бетонной (стене своей) арматуру и цепляйтесь к ней.А вот то что заземление чс ванны утилизовали этт плохо.
-
либо делайте зануление, посадив землю от стиралки на ноль в щитке, на корпус щитка не советую, он может быть вообще не подключен...
-
Сделать систему TN-C-S, схемку глянуть в пуэ, поставить на стиралку и ПМ УЗО на 30мА, ну и как максимум сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов на кухне (аналогичная система дб в ванной). схемку так же глянуть в ПУЭ.
-
либо делайте зануление, посадив землю от стиралки на ноль в щитке, на корпус щитка не советую, он может быть вообще не подключен...
Нельзя на ноль сам по себе. Представим, что ноль отваливается до соединения с земляным проводом стиралки. А глядя на этот щиток, такое не исключено. Получаем фазу на корпусе стиралки. Ну или прочие чудеса типа долбания током от струи воды из крана.
Если щиток ни с чем не соединен, то его надо соединить по той же причине.
Сделать систему TN-C-S, схемку глянуть в пуэ, поставить на стиралку и ПМ УЗО на 30мА, ну и .... сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов
Только так. СДУП фактически - всего лишь подключение всех корпусов и труб в одну точку и соединение ее с землей (в крайнем случае с нулем в щитке и его корпусом).