Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Чему равна выделенная мощность на 2-х комнатную квартиру в "Хрущевке" на ул. 8 марта. Пониманию, что нужно обратиться в Жилконтору или залезть в щиток и там посмотреть на сколько ампер стоит вводной автомат....но сейчас не имею такой возможности, а данное значение очень нужно...и еще...кто-нибудь переносил щиток с лестничной площадки в квартиру, какие организационные моменты в данном случае присутствуют (можно ли это делать? могу ли я сам перенести? и т.д. А случаем никто не подскажет....есть в "хрущевке" такое как "уравнивание потенциалов" в ванной? трубы ГВС ХВС ванная присоединены к чему-либо? или нет?
-
Шашнацать ампер там стоит. В лучшем случае автомата два. В худшем случае " пробки"
-
Шашнацать ампер там стоит. В лучшем случае автомата два. В худшем случае " пробки"
В плохую школу ходил. Плохо физику учил.
В квартиры заводят кабеля не менее 3.5 ~ 4 кв.мм.
Так что 28~32 ампера полюбому.
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
-
В плохую школу ходил. Плохо физику учил.
В квартиры заводят кабеля не менее 3.5 ~ 4 кв.мм.
Так что 28~32 ампера полюбому.
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Это в хрущёвку то? Не смешите. Ох уж эти теоретики.
-
Показать удостоверение 3 группы допуска по электробезопасности? :ab:
Ты в руках 2.5 мм то держал? а 1.5 мм держал?
А в щитках не копался и электричество в квартире не менял?
2.5 мм нормальные электрики даже по квартире не разводят, только на лампочки. На разетки не менее 3.5 мм. :facepalm:
Третью свою птушную выкинь. У меня IV и свыше тыщи при этом :ae: Вопрос про хрущёвку? Про хрущёвку.В какие это хрущёвки и когда сувались провода 4 квадрата то и автоматы по 32 ампера то? 2,5 там люминий.
-
Третью свою птушную выкинь. У меня IV и свыше тыщи при этом :ae: Вопрос про хрущёвку? Про хрущёвку.В какие это хрущёвки и когда сувались провода 4 квадрата то и автоматы по 32 ампера то? 2,5 там люминий.
Ну если тыщу лет не меняли проводку, то может быть, может быть...
Времена то какие. Раньше то и электроприборов не было таких мощных. У нас тут в сталинку 6 мм проложили и счетчик кошерный поставили.
-
Ну если тыщу лет не меняли проводку, то может быть, может быть...
Времена то какие. Раньше то и электроприборов не было таких мощных. У нас тут в сталинку 6 мм проложили и счетчик кошерный поставили.
Там было указано в, назовём ТЗ , что человек имеет мысль перенести щиток в квартиру, следовательно проводка там не менялась с рождения. Значит пакетничек рассыпавшийся, пара пробок и счётчик в паутине из осыпающийся проводки. В сталинку хорошо конечно шестерку то. Только вот что там до счётчика? И подумать страшно. Если мне память не изменяет то на трёхкомнатную квартиру в панельной девятиэтажке в 80х годах полагалось 3 киловатта. А приборы да, кондеи, хреноварки всевозможные. Нагрузки в оазы больше. :bn:
-
В плохую школу ходил. Плохо физику учил.
В квартиры заводят кабеля не менее 3.5 ~ 4 кв.мм.
Так что 28~32 ампера полюбому.
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Даже в новых квартирах такого не делают. Типовой проект подразумеват 2,5 мм медяшки на розетки и 1,5 на освещение. Гато правильно говорит. В 10 этажках обычно ставят 2 автомата по 16А и узо от 25до 32 ампер на 30мА. А в хрущевке ... пробки и алюминий в резиной потрескавшейся изоляции.
Явно проводка в хрущевках не предусмотрена на свовременные потребители особенно всяческие элетродуховки, грили и т.п с единовременной мощностью свыше 3,0 кВт
-
По СП-31-110-2003г выделено не более 1,3-1,4 кВт на квартиру.
-
По СП-31-110-2003г выделено не более 1,3-1,4 кВт на квартиру.
Значит память изменяет. :bn:
-
Даже в новых квартирах такого не делают. Типовой проект подразумеват 2,5 мм медяшки на розетки и 1,5 на освещение. Гато правильно говорит. В 10 этажках обычно ставят 2 автомата по 16А и узо от 25до 32 ампер на 30мА. А в хрущевке ... пробки и алюминий в резиной потрескавшейся изоляции.
Явно проводка в хрущевках не предусмотрена на свовременные потребители особенно всяческие элетродуховки, грили и т.п с единовременной мощностью свыше 3,0 кВт
Насчет розеток действительно попутал, а вот по квартире до каждой комнаты 3.5, далее до розеток 2.5 и свет 1.5.
Это в идеале.
-
По СП-31-110-2003г выделено не более 1,3-1,4 кВт на квартиру.
Это суммарная средняя мощность на каждую квартиру. Я так понимаю берется максимальная мощность всего дома и делится на кол-во квартир.
А вот максимальная пиковая мощность на одну квартиру гораздо выше, обычно.
Иначе бы все накрылось бы медным тазом, ведь один только электрочайник потребляет 2 квт.
Все же смею предположить была замена проводки и туда провели не меньше 3.5 кв.мм. на вход в квартиру. А вот какой автомат стоит это конечно вопрос.
-
Это суммарная средняя мощность на каждую квартиру. Я так понимаю берется максимальная мощность всего дома и делится на кол-во квартир.
А вот максимальная пиковая мощность на одну квартиру гораздо выше, обычно.
Иначе бы все накрылось бы медным тазом, ведь один только электрочайник потребляет 2 квт.
Все же смею предположить была замена проводки и туда провели не меньше 3.5 кв.мм. на вход в квартиру. А вот какой автомат стоит это конечно вопрос.
Вся мощность учитывается с коэффициентом спроса. Так же нормы разные на квартиры с электроплитами и газовыми плитами. Но как я писал выше надо разумно подходить к выбору элетрооборудования. Стиралки и чайники это понятно, но вот всякие духовки, электроплиты, лучше отказаться.
Заменив проводку и автоматы в квартире, не стоит забывать, что до этого все так и остается старьем. И поставив автомат хоть на 40 ампер, вышибет не у вас, а где нибудь в щитовой, которая под замком.
Такого номинала как 3,5 мм для сечения кабеля вроде бы нет, только 2,5 или 4;6 и т.д.
-
Вся мощность учитывается с коэффициентом спроса. Так же нормы разные на квартиры с электроплитами и газовыми плитами. Но как я писал выше надо разумно подходить к выбору элетрооборудования. Стиралки и чайники это понятно, но вот всякие духовки, электроплиты, лучше отказаться.
Заменив проводку и автоматы в квартире, не стоит забывать, что до этого все так и остается старьем. И поставив автомат хоть на 40 ампер, вышибет не у вас, а где нибудь в щитовой, которая под замком.
Такого номинала как 3,5 мм для сечения кабеля вроде бы нет, только 2,5 или 4;6 и т.д.
3,5 нету. Если только спецкабель какой нить но жилые помещения не тот случай. А щитовые эти в домах страшный сон. Особо в хрущёбах. Кабели вводные 60х годов с уже осыпающейся изоляцией.зачастую куски железок или проволока намотана вместо вставок.а от духовок - муховок фиг кто откажется.исходя из рассуждений " у меня проводка в квартЕре поменяна ж уся " . Подозреваю что от тотального пипеца хрущёвки спасает проживание в них пенсионерского состава которые электричество строго экономят.
-
Всем спасибо за ответы! Действительно, собираюсь менять проводку старую на новую. Вот и прикидываю, что можно можно из потребителей в данном случае включать вместе исходя из выделенной мощности и реальной ситуации с электроснабжением домов-хрущевок....понятное дело, что можно и автоматы больше поставить и пользоваться всеми мощными потребителями, но в один прекрасный момент где-нибудь в стояке старый не поменянный кабель будет греться-греться да и загорится и в итоге кто виноват?))) тот кто жить красиво хотел))))) мда...пока наши ЖЭКи не займутся реконструкцией сетей электроснабжения ничего хорошего не будет...
-
Всем спасибо за ответы! Действительно, собираюсь менять проводку старую на новую. Вот и прикидываю, что можно можно из потребителей в данном случае включать вместе исходя из выделенной мощности и реальной ситуации с электроснабжением домов-хрущевок....понятное дело, что можно и автоматы больше поставить и пользоваться всеми мощными потребителями, но в один прекрасный момент где-нибудь в стояке старый не поменянный кабель будет греться-греться да и загорится и в итоге кто виноват?))) тот кто жить красиво хотел))))) мда...пока наши ЖЭКи не займутся реконструкцией сетей электроснабжения ничего хорошего не будет...
автоматы занедорого надо будет свисни. У меня есть. :al:
-
А случаем никто не подскажет....есть в "хрущевке" такое как "уравнивание потенциалов" в ванной? трубы ГВС ХВС ванная присоединены к чему-либо? или нет?
-
автоматы занедорого надо будет свисни. У меня есть. :al:
Ок, хорошо.) Спасибо.
-
А случаем никто не подскажет....есть в "хрущевке" такое как "уравнивание потенциалов" в ванной? трубы ГВС ХВС ванная присоединены к чему-либо? или нет?
В панельках уже есть, в кирпичных пятиэтажках нет. Не зря же раньше были памятки, в которых говорилось, что не хрен трогать одновременно холодильник и газовую плиту)) и наче бахнуть могло.
-
В панельках уже есть, в кирпичных пятиэтажках нет. Не зря же раньше были памятки, в которых говорилось, что не хрен трогать одновременно холодильник и газовую плиту)) и наче бахнуть могло.
То есть, если внизу (я на 5 этаже) вставку стояка поменяли на полипропилен то это "уравнивание" ни к черту...связь с "землей" потеряна...
-
а я тут на даче у себя зимой нечаянно экспериментально проверил:
автомат после счетчика стоит на 20А ... было включено 3,5кВт все работало нормально, включил еще чайник киловаттный и автомат сработал ... потом посчитал 20А * 220В = 4,4кВт ... вроде все правильно, так и должен был сработать ...
-
В моей хрущевке в северном районе по проекту выделенная мощность 1,3 кВт :ag:
-
В моей хрущевке в северном районе по проекту выделенная мощность 1,3 кВт :ag:
а куда больше то? :bn: комната - кухня - санузел = 3 лампочки по 40 ватт, холодильник ватт ~ 150 ( если компрессорный, если с испарителем то ватт 500 нарн ) ну и телик ватт 200. Итого 820 ватт. Ещё 480 ватт запаса мощщи. :ag:
-
а куда больше то? :bn: комната - кухня - санузел = 3 лампочки по 40 ватт, холодильник ватт ~ 150 ( если компрессорный, если с испарителем то ватт 500 нарн ) ну и телик ватт 200. Итого 820 ватт. Ещё 480 ватт запаса мощщи. :ag:
480 ватт оставили для обогревателя зимой, когда отопление отключат))
А стирать предполагалось на руках, гладить утюгом, разогретом на газовой плите)
-
480 ватт оставили для обогревателя зимой, когда отопление отключат))
А стирать предполагалось на руках, гладить утюгом, разогретом на газовой плите)
хрущёвки строили типа как временно. Лет на 25 где то, до построения коммунизма перекантоватся. Стиралка туда вполне вписывается по моще, ведро с мотором типа Рига 17 она не особо там мощная, ватт 500 тоже.А то и меньше. А утюг да, на газу погрел и наман. :bn:
-
хрущёвки строили типа как временно. Лет на 25 где то, до построения коммунизма перекантоватся. Стиралка туда вполне вписывается по моще, ведро с мотором типа Рига 17 она не особо там мощная, ватт 500 тоже.А то и меньше. А утюг да, на газу погрел и наман. :bn:
утюг тоже нормально вписывается, если не использовать его одновременно со стиралкой, телевизором и всеми лампочками ...
-
утюг тоже нормально вписывается, если не использовать его одновременно со стиралкой, телевизором и всеми лампочками ...
на газу экономичнее :ag:
-
на газу экономичнее :ag:
раньше ведь и угольные утюги были ...
-
1,3 Вт - это вообще жестоко!!! А насчет моего вопроса про "уравнивание" ни кто не подскажет?
-
1,3 Вт - это вообще жестоко!!! А насчет моего вопроса про "уравнивание" ни кто не подскажет?
по умолчанию лучше считать что нет там никакого уравнивания потенциалов. Ибо скорее всего всё сгнило.
-
1,3 Вт - это вообще жестоко!!! А насчет моего вопроса про "уравнивание" ни кто не подскажет?
Тему не читаешь? Я вроде все понятно описал.
-
Тему не читаешь? Я вроде все понятно описал.
Может человек надеется на лучшее. А взять да замутить свой личный очаг заземления. :ai: