Название: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Snifer от 28.06.14, 12:35:36
Товарищи, помогайте. Живу в общаге, две комнаты, а за электричество плачу 3000р./мес.
Надоело. Дело в том, что личного счетчика нет, стоит общедомовой. Но, блин, кто-то вообще не платит, и этот долг раскидывают на тех, кто платит... Хочу поставить свой счетчик.
Собственно, какой счетчик надо ставить, какие провода тянуть от щитка до счетчика, какие автоматы ставить.
Чтоб потом дядьки из Мосэнергосбыта не пришли и не зарубили заключение договора.

Нагрузка стандартная - микроволновка(2шт), чайник электрический(2шт), холодильник(2шт), комп, свет, стиралка. Ну и зарядники и прочее. Понимаю, что работать чайник и микроволновка одновременно не должны. Сейчас стоят автоматы на 16 ампер, на 6 комнат. Постоянно выбивает. Соответственно, дом старый и земли нет. Ситуация еще осложнена тем, что надо будет протянуть свет в места общего пользования (туалет/кухня/etc), но там минималка нужна.
Каким квадратом делать основную подводку до моего счетчика? И какой, собственно счетчик и автоматы ставить? Что еще нужно будет?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: _Doctor_ от 28.06.14, 13:30:41
от щитка до щётчика-4 квадрата
розеточная группа 2,5 квадрата
световая группа 1,5 квадрата
автоматы на свет-6А
на розетки-16А
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: James от 28.06.14, 16:01:19
от щитка до щётчика-4 квадрата
розеточная группа 2,5 квадрата
световая группа 1,5 квадрата
автоматы на свет-6А
на розетки-16А

 План конечно неплохой, но лучше во избежание проблем с  мосэнергосбытом и администрацией общежития,  расписать его на бумаги, со всеми печатями и подписями, все же это общага...
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 28.06.14, 16:37:44
А кому автоматы? А кому недорого? :da:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 28.06.14, 21:02:19
Товарищи, помогайте. Живу в общаге, две комнаты, а за электричество плачу 3000р./мес.
Надоело. Дело в том, что личного счетчика нет, стоит общедомовой. Но, блин, кто-то вообще не платит, и этот долг раскидывают на тех, кто платит... Хочу поставить свой счетчик.
Собственно, какой счетчик надо ставить, какие провода тянуть от щитка до счетчика, какие автоматы ставить.
Чтоб потом дядьки из Мосэнергосбыта не пришли и не зарубили заключение договора.

Нагрузка стандартная - микроволновка(2шт), чайник электрический(2шт), холодильник(2шт), комп, свет, стиралка. Ну и зарядники и прочее. Понимаю, что работать чайник и микроволновка одновременно не должны. Сейчас стоят автоматы на 16 ампер, на 6 комнат. Постоянно выбивает. Соответственно, дом старый и земли нет. Ситуация еще осложнена тем, что надо будет протянуть свет в места общего пользования (туалет/кухня/etc), но там минималка нужна.
Каким квадратом делать основную подводку до моего счетчика? И какой, собственно счетчик и автоматы ставить? Что еще нужно будет?
Вам должны техусловия выдать на все это дело.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Snifer от 29.06.14, 05:23:19
Ну, общага может уже и нет, ибо комнаты у меня приватизированы.
А где ТУ взять? В Мосэнергосбыте?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Гелиос от 29.06.14, 07:04:52
да
далее согласно ТУ проект
согасно проекту поводка
далее прие в эксплуатации
подписание акта разграничения
и в все ))))
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 29.06.14, 07:32:07
да
далее согласно ТУ проект
согасно проекту поводка
далее прие в эксплуатации
подписание акта разграничения
и в все ))))

И после каждой строчки - $$$$$
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Snifer от 29.06.14, 10:16:05
И после каждой строчки - $$$$$
Ну или знакомых там иметь...
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 29.06.14, 10:51:08
Ну или знакомых там иметь...
а всё одно башлять  :bn: но можно снизить расходную часть прикупив автоматики у меня.  :ad:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: IQremont от 29.06.14, 10:55:35
а всё одно башлять  :bn: но можно снизить расходную часть прикупив автоматики у меня.  :ad:
А на установку пригласить меня))
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 29.06.14, 10:59:52
А на установку пригласить меня))
вполне поддерживаю  :bk:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Snifer от 29.06.14, 16:59:01
Эм... Монтаж дело не хитрое, сам справлюсь.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Parusel от 29.06.14, 16:59:59
А кому автоматы? А кому недорого? :da:
А какие, а то заинтересуюсь
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Parusel от 29.06.14, 17:01:17
Эм... Монтаж дело не хитрое, сам справлюсь.
А где живеш, сообщи помогу словом, безвозмездно, если сам
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 29.06.14, 22:47:38
а всё одно башлять  :bn: но можно снизить расходную часть прикупив автоматики у меня.  ;)
В магазине видел дифы, почему они дешевле идут чем узо?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 29.06.14, 22:53:49
В магазине видел дифы, почему они дешевле идут чем узо?
потому что дифы  :bk:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 29.06.14, 23:04:31
потому что дифы  :bk:
Так это же теже самые узофы только есть еще...не буду рассказывать, ато цену поднимут.  ;D
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 29.06.14, 23:17:02
как вариант - сравниваете электронный диф и электромеханическое узо
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 29.06.14, 23:29:26
как вариант - сравниваете электронный диф и электромеханическое узо
Не пойму, видимо что то упустил, что именно? в чем лучше узо?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 29.06.14, 23:40:21
Не пойму, видимо что то упустил, что именно? в чем лучше узо?
Ключевое слово не узо, а "электромеханическое".
Ещё все эти бытовые устройства разделяются на типы А и АС. Тип А круче и дороже.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 30.06.14, 11:37:03
Ключевое слово не узо, а "электромеханическое".
Ещё все эти бытовые устройства разделяются на типы А и АС. Тип А круче и дороже.
И чем же оно круче?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 30.06.14, 12:11:37
И чем же оно круче?
Тоже сидю и думаю, узо с защитой стоит дешевле просто узо.  :cp:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 30.06.14, 14:15:28
Тоже сидю и думаю, узо с защитой стоит дешевле просто узо.  :cp:
Да нет, я про класс А
УЗО ABB F202 электромеханическое, на 25ампер стоит 1850р, дифавтомат на аналогичные параметры DSH941R - 2080р Разница не большая.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 30.06.14, 16:46:53
И чем же оно круче?

Открываем святцы и видим:

ПУЭ7:

7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.

Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 30.06.14, 16:59:18
Да нет, я про класс А
УЗО ABB F202 электромеханическое, на 25ампер стоит 1850р,
http://www.elektromehanika.ru/items.php?id=532
УЗО ABB F 202 A 25A 30 mA - 2273.20р.
УЗО ABB F 202 AC 25A 30mA - 1392.52р.
Разницу чувствуете? А разница в буковках А и АС.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 30.06.14, 19:39:00
http://www.elektromehanika.ru/items.php?id=532
УЗО ABB F 202 A 25A 30 mA - 2273.20р.
УЗО ABB F 202 AC 25A 30mA - 1392.52р.
Разницу чувствуете? А разница в буковках А и АС.
вышибеть от тель авизора  :bt:якстати надо инженегру по ТБ тонко намекнуть чтобы ПУЭ прикупил новый
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 30.06.14, 19:50:34
вышибеть от тель авизора  :bt:
нутк, лучше повесить его на АС и дождаться когда в нём начнёт вонять БП.
Потом удивляются почему в импульсниках выгорают дорожки на пол-плат.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 30.06.14, 19:53:03
Открываем святцы и видим:

ПУЭ7:

7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.

Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

Здорово, читать научились. Так почему они МОГУТ а не ОБЯЗАНЫ применяться? Чем они лучше -то?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 30.06.14, 19:57:29
нутк, лучше повесить его на АС и дождаться когда в нём начнёт вонять БП.
Потом удивляются почему в импульсниках выгорают дорожки на пол-плат.
Каким образом УЗО защитит блок питания?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 30.06.14, 20:02:13
http://www.elektromehanika.ru/items.php?id=532
УЗО ABB F 202 A 25A 30 mA - 2273.20р.
УЗО ABB F 202 AC 25A 30mA - 1392.52р.
Разницу чувствуете? А разница в буковках А и АС.
Вопрос был про стоимость дифавтомата и УЗО а не про стоимость УЗО разных характеристик.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 30.06.14, 20:05:23
Вопрос был про стоимость дифавтомата и УЗО а не про стоимость УЗО разных характеристик.
Вопрос был про аналогичные параметры узо и дифа, не так ли?
УЗО ABB F202 электромеханическое, на 25ампер стоит 1850р, дифавтомат на аналогичные параметры DSH941R - 2080р Разница не большая.
Этот диф типа АС, значит УЗО тоже типа АС, и цена ему 1390 рублей.
Я специально спросил, видна ли разница. Уже не знаю как ещё надо было намекнуть.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 30.06.14, 20:09:42
Каким образом УЗО защитит блок питания?
узо защищает человека, не не БП
если есть весомые аргументы против А, готов выслушать.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 30.06.14, 20:41:38
Вопрос был про аналогичные параметры узо и дифа, не так ли? Этот диф типа АС, значит УЗО тоже типа АС, и цена ему 1390 рублей.
Я специально спросил, видна ли разница. Уже не знаю как ещё надо было намекнуть.
Так ты сказал что УЗО дороже дифа аналогичных параметров, не так ли?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 30.06.14, 20:42:37
узо защищает человека, не не БП
если есть весомые аргументы против А, готов выслушать.
Какие аргументы за? Я чето не пойму, ну кроме крутизны и ценника. Рекомендация в ПУЭ ничего не объясняет.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 30.06.14, 20:58:36
Так ты сказал что УЗО дороже дифа аналогичных параметров, не так ли?
где сказал?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 30.06.14, 21:04:47
где сказал?
Я ошибся, это BSOD был. Но более важный ворпос, с аргументами в пользу характеристики А
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 30.06.14, 21:10:53
Я ошибся, это BSOD был.
во-во. Вот я и пытаюсь объяснить, что УЗО может быть дороже потому-что:
или оно типа А по сравнению с дифом АС
или оно электромеханическое по сравнению с электронным дифом
А при одинаковых характеристиках диф получается дороже УЗО
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 30.06.14, 21:15:46
во-во. Вот я и пытаюсь объяснить, что УЗО может быть дороже потому-что:
или оно типа А по сравнению с дифом АС
или оно электромеханическое по сравнению с электронным дифом
А при одинаковых характеристиках диф получается дороже УЗО
Да тут понятно, я что-то тупанул.
А вот насчет типа А в квартире, мне что-то трудно себе представить пути появления потенциала постоянного тока на корпусах приборов, учитывая что мне известна конструкция импульсных блоков питания.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: exBoMBeR от 01.07.14, 11:08:26
я правильно понимаю, что без земли ни узо ни дифф смысла ставить не имеет?
заодно ... что можете посоветовать для дачи? ввод воздушный, земли нет ... сейчас стоит автомат на 25А, который и фазу и ноль рвет, потом бездисковый счетчик, потом автомат 20А только на фазу ...

и еще вопросик знатокам : если я 12 стальных свай из 150 трубы, вкрученных в землю на 3,5 метра, соединю медной шиной и заведу кабель в дом, это может считаться заземлением?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Гелиос от 01.07.14, 14:27:27
я правильно понимаю, что без земли ни узо ни дифф смысла ставить не имеет?
заодно ... что можете посоветовать для дачи? ввод воздушный, земли нет ... сейчас стоит автомат на 25А, который и фазу и ноль рвет, потом бездисковый счетчик, потом автомат 20А только на фазу ...

и еще вопросик знатокам : если я 12 стальных свай из 150 трубы, вкрученных в землю на 3,5 метра, соединю медной шиной и заведу кабель в дом, это может считаться заземлением?
12 не надо
достаточно 3-х в треугольнике
(http://www.rza.org.ua/up/glossary/preview/zazemlenie.gif)
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 01.07.14, 14:50:55
я правильно понимаю, что без земли ни узо ни дифф смысла ставить не имеет?
заодно ... что можете посоветовать для дачи? ввод воздушный, земли нет ... сейчас стоит автомат на 25А, который и фазу и ноль рвет, потом бездисковый счетчик, потом автомат 20А только на фазу ...

и еще вопросик знатокам : если я 12 стальных свай из 150 трубы, вкрученных в землю на 3,5 метра, соединю медной шиной и заведу кабель в дом, это может считаться заземлением?
УЗО без заземления т.е. в двухпроводные сети запрещает ставить горячо и бездумно всеми любимое ПУЭ, начиная с 7-го издания если не ошибаюсь. Причина запрета собственно там не объясняется, но если подумать, то получается что УЗО выполнит свою функцию только в случае когда утечка пойдет через тело человека. Т.е. принципиально оно свою функцию выполнит но человек получит небольшой бодрящий электрошок. Это единственный минус применения УЗО в двухпроводных сетях. Если вы выполните отдельное заземление - это отлично, но его необходимо соединить во вводном щитке с нулевым проводом вашего ввода. В противном случае вы получите разность потенциалов между заземлением и вашим нулем что гарантирует ложные срабатывания УЗО, если оно у вас установлено.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 01.07.14, 14:52:03
Можно прутки перфоратором вогнать. Зачем такую стройку затевать? 12штук, это днепрогэс заземлить можно.  ;D
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 01.07.14, 14:55:07
Можно прутки перфоратором вогнать. Зачем такую стройку затевать? 12штук, это днепрогэс заземлить можно.  ;D
Прутки какие? Если специальный набор штыревого заземления то он влетит в копеечку вместе с перфоратором под SDS-max
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 01.07.14, 15:21:28
Прутки какие? Если специальный набор штыревого заземления то он влетит в копеечку вместе с перфоратором под SDS-max
Давно уже хачу вместо бура штуку забабахать для забивания подобной хреновины. А прутки можно и самому зделать, что мешает резьбу нарезать? Вы наверняка землить хотите дачный участок, не цех ведь. Несколько прутков соединять втулками по мере забивания.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 01.07.14, 16:24:55
Давно уже хачу вместо бура штуку забабахать для забивания подобной хреновины. А прутки можно и самому зделать, что мешает резьбу нарезать? Вы наверняка землить хотите дачный участок, не цех ведь. Несколько прутков соединять втулками по мере забивания.
Дача или цех - нормы по сопротивлению по моему одинаковые. Если есть двадцатый пруток и добрый токарь то проблем нет конечно.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 01.07.14, 20:02:40
Дача или цех - нормы по сопротивлению по моему одинаковые. Если есть двадцатый пруток и добрый токарь то проблем нет конечно.
Можно и потоньше взять, может у него почва архисоленая =)
Можно и поглубже вогнать, почему именно двадцатка? Вот фрезеровщика бы доброго непомешало в знакомых иметь. =)
Вроде на форуме даже кто то предлагал услуги.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 01.07.14, 21:37:17
Если вы выполните отдельное заземление - это отлично, но его необходимо соединить во вводном щитке с нулевым проводом вашего ввода.
При обрыве нуля на воздушной линии соседи, у которых нет своего контура, заземлятся на этот контур через нулевой провод и это соединение.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 01.07.14, 22:32:09
заодно ... что можете посоветовать для дачи? ввод воздушный, земли нет ... сейчас стоит автомат на 25А, который и фазу и ноль рвет, потом бездисковый счетчик, потом автомат 20А только на фазу ...
то, что посоветовал Professor + диф вместо однополюсного автомата 20А + повторное заземление нуля на столбе.

и еще вопросик знатокам : если я 12 стальных свай из 150 трубы, вкрученных в землю на 3,5 метра, соединю медной шиной и заведу кабель в дом, это может считаться заземлением?
Забор что-ли использовать как контур заземления собрался?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: _Doctor_ от 01.07.14, 23:18:03
то, что посоветовал Professor + диф вместо однополюсного автомата 20А + повторное заземление нуля на столбе.
Забор что-ли использовать как контур заземления собрался?
Забор?От кротов?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: DafT от 02.07.14, 07:01:42
Забор что-ли использовать как контур заземления собрался?

скорее фуедамент, закапывать 3.5 метра трубы под землю для забора совсем не логично)
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 07:11:32
При обрыве нуля на воздушной линии соседи, у которых нет своего контура, заземлятся на этот контур через нулевой провод и это соединение.
Это одно из распространенных заблуждений. Чем это грозит?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 07:14:04
Можно и потоньше взять, может у него почва архисоленая =)
Можно и поглубже вогнать, почему именно двадцатка? Вот фрезеровщика бы доброго непомешало в знакомых иметь. =)
Вроде на форуме даже кто то предлагал услуги.
Двадцатка потому что обеспечивает достаточную упругость при ударах, площадь поверхности (меньше штырей) и дольше будет гнить.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: exBoMBeR от 02.07.14, 08:43:00
Забор что-ли использовать как контур заземления собрался?
нет, дом стоит на винтовых сваях ... есть конечно еще и скважина - дюймовая оцинкованная труба на глубину 7 метров, но сомневаюсь в электропроводности ее резьбовых соединений ...
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 02.07.14, 08:55:59
Это одно из распространенных заблуждений. Чем это грозит?
Это грозит тем, что заземлённый ноль станет для всех соседей рабочим. Выдержит в сходе от столба нулевой проводок хрен знает какую нагрузку всех соседей?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 02.07.14, 08:58:29
нет, дом стоит на винтовых сваях ... есть конечно еще и скважина - дюймовая оцинкованная труба на глубину 7 метров, но сомневаюсь в электропроводности ее резьбовых соединений ...
ПУЭ не запрещают использовать естественные заземлители в виде металлоконструкций, проложенных в земле.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: exBoMBeR от 02.07.14, 10:00:29
ПУЭ не запрещают использовать естественные заземлители в виде металлоконструкций, проложенных в земле.
я просто планировал пускать по сваям горизонтально две трубы прямоугольных, что бы цоколь сделать ... вот подумал, может заодно и контур заземления получится ... наверно все таки сделаю ...
обрыв одного общего нуля наверно не так уж часто случающаяся вещь ... можно наверно отдельный автомат на ноль поставить, если вдруг чего, под перегрузкой общий ноль от меня отрубится и я один со своей землей останусь ...
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: zak от 02.07.14, 10:03:38

и еще вопросик знатокам : если я 12 стальных свай из 150 трубы, вкрученных в землю на 3,5 метра, соединю медной шиной и заведу кабель в дом, это может считаться заземлением?

Зачем медной?

Полосой стальной 40*4мм и обварить обязательно.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: exBoMBeR от 02.07.14, 10:08:39
Зачем медной?

Полосой стальной 40*4мм и обварить обязательно.
ну я уже решил, что трубой прямоугольной 20х40 обваривать буду ...
провод какого сечения брать?
присоединять, наверно лучше болт приварить и под гайку с шайбами?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 02.07.14, 10:12:51
ну я уже решил, что трубой прямоугольной 20х40 обваривать буду ...
провод какого сечения брать?
присоединять, наверно лучше болт приварить и под гайку с шайбами?
квадрат 25 меди хорошо будет.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: zak от 02.07.14, 10:19:54
ну я уже решил, что трубой прямоугольной 20х40 обваривать буду ...
провод какого сечения брать?
присоединять, наверно лучше болт приварить и под гайку с шайбами?

Я, конечно, не специалист...))
Если правильно понял, вы собираетесь от контура проводником привести "землю" в щиток.
Сечение на "землю" берете такое-же, как и на фазу.
В вашем случае, судя по номиналу в 25А, хватит 2,5 мм2 меди.

А крепить его - да болтами через шайбы 
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 02.07.14, 10:32:34
Как проще, так и надо делать, вообще мало понятны заморачивания с землей, нуля вообще не будет? А если будет то нафига. Если на всяк случай, то обварить то что уже вбито, любой полосой которая есть под рукой, к полоске болт. От болта в щиток шинку или провод.
Главное это громоотвод, шпильку уже соорудили от молнии?  ;D
Вон автор этого топика, за всю общагу платит и не парится. 3000 в месяц, пишет что входит в число чесных электроплатильщиков, причем повидимому в одном лице.  ;D
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: dimkaFLEX.104 от 02.07.14, 11:02:46
Мож спеца проще позвать?) пока спец крутит провода - ты на работе деньги зарабатываешь. экономия однако. :ah:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 11:18:12
Мож спеца проще позвать?) пока спец крутит провода - ты на работе деньги зарабатываешь. экономия однако. :ah:
Жаль что их очень мало, в основном малограмотные любители бабла срубить.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 11:20:00
Это грозит тем, что заземлённый ноль станет для всех соседей рабочим. Выдержит в сходе от столба нулевой проводок хрен знает какую нагрузку всех соседей?
С какого перепугу? У нас грунт нулевое сопротивление имеет? Или наше заземление закопано в метре от нуля подстанции? Это раз. Во вторых отключится вводной автомат.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: dimkaFLEX.104 от 02.07.14, 11:20:47
Не могу не согласиться(
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 11:26:10
Я, конечно, не специалист...))
Если правильно понял, вы собираетесь от контура проводником привести "землю" в щиток.
Сечение на "землю" берете такое-же, как и на фазу.
В вашем случае, судя по номиналу в 25А, хватит 2,5 мм2 меди.

А крепить его - да болтами через шайбы
Провод зазезмления берется равным по сечению фазе но не менее 6 квадрат по меди и 50 по стали.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 11:27:55
Как проще, так и надо делать, вообще мало понятны заморачивания с землей, нуля вообще не будет? А если будет то нафига. Если на всяк случай, то обварить то что уже вбито, любой полосой которая есть под рукой, к полоске болт. От болта в щиток шинку или провод.
Главное это громоотвод, шпильку уже соорудили от молнии?  ;D
Вон автор этого топика, за всю общагу платит и не парится. 3000 в месяц, пишет что входит в число чесных электроплатильщиков, причем повидимому в одном лице.  ;D
Не понятна фраза про ноль, как это его не будет?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: exBoMBeR от 02.07.14, 11:59:52
Главное это громоотвод, шпильку уже соорудили от молнии?  ;D
эээ ... нет ...
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 02.07.14, 12:17:55
Не понятна фраза про ноль, как это его не будет?
вместо нуля земля, хреновинько но работать будет  =)
А если еще перекинуть провода на вход, да старый счетчик...  ;D
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 13:12:55
хреновинько но работать будет  =)

Во время дождя :brr:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 02.07.14, 13:25:18
Во время дождя :brr:
А во время норм.погоды не? Переубедить меня можно легко, для этого надо босичком встать на сухую землю и лизнуть фазный провод.  =)
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 02.07.14, 14:14:50
С какого перепугу? У нас грунт нулевое сопротивление имеет? Или наше заземление закопано в метре от нуля подстанции? Это раз. Во вторых отключится вводной автомат.
Соединение собственного контура заземления с PENом линии наверное до вводного автомата, а не после?
Вот поэтому я и написал про повторное заземление на столбе.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 15:33:01
Соединение собственного контура заземления с PENом линии наверное до вводного автомата, а не после?
Вот поэтому я и написал про повторное заземление на столбе.
Да во втором пункте я не прав, но как это влияет на Это грозит тем, что заземлённый ноль станет для всех соседей рабочим. Выдержит в сходе от столба нулевой проводок хрен знает какую нагрузку всех соседей? ? Дядюшке Ому пофигу, до автомата было подключение или после, на сопротивление почвы это никак не влияет.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 02.07.14, 16:22:21
Да во втором пункте я не прав, но как это влияет на Это грозит тем, что заземлённый ноль станет для всех соседей рабочим. Выдержит в сходе от столба нулевой проводок хрен знает какую нагрузку всех соседей? ? Дядюшке Ому пофигу, до автомата было подключение или после, на сопротивление почвы это никак не влияет.
Минутку, вы же сами писали, что зазем.провод должен быть таким же как отходящий. А отходящий от столба разве не такой какой на линии? По сечению? Это ж где надо нулю отгореть чтоб все садовое общество пользовало его земелю? Межстолбами на линии быстрее перегорит нижний провод.
Сцраный люминий окисленный еще при царе горохе.
p.s.
эээ ... нет ...

Дело вам говорю ставь громоотвод, ниукого нет а тут вотоно.  =)
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 02.07.14, 16:59:00
Да во втором пункте я не прав, но как это влияет на Это грозит тем, что заземлённый ноль станет для всех соседей рабочим. Выдержит в сходе от столба нулевой проводок хрен знает какую нагрузку всех соседей? ? Дядюшке Ому пофигу, до автомата было подключение или после, на сопротивление почвы это никак не влияет.
Напряжение будет пониженным с учетом R земли, а если собственный контур будет херовенький, то фаза прибежит на заземлённое оборудование.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 16:59:55
Минутку, вы же сами писали, что зазем.провод должен быть таким же как отходящий. А отходящий от столба разве не такой какой на линии? По сечению? Это ж где надо нулю отгореть чтоб все садовое общество пользовало его земелю? Межстолбами на линии быстрее перегорит нижний провод.
Сцраный люминий окисленный еще при царе горохе.
p.s. Дело вам говорю ставь громоотвод, ниукого нет а тут вотоно.  =)
Выделенная черным цитата не моя, под всем остальным подпишусь
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 02.07.14, 17:16:16
Напряжение будет пониженным с учетом R земли, а если собственный контур будет херовенький, то фаза прибежит на заземлённое оборудование.
Это очевидно, остался последний рывок, посчитать сопротивление грунта. А контур будет хороший, иначе зачем мы здесь советы даем?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 02.07.14, 17:18:53
Тут чего то осенило, забитые штыри заземления по периметру сортира (если он во дворе), будут намного заземлительнее забитых под домом, за домом. Т.к.почва рядом с сартиром имеет наименьшее сопротивление.  =)
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 02.07.14, 18:22:06
Это очевидно, остался последний рывок, посчитать сопротивление грунта. А контур будет хороший, иначе зачем мы здесь советы даем?
Контур будет хороший, если его регулярно подвергать визуальным осмотрам раз в пол-года, проверять соединения заземлителей с заземляющими устройствами раз в в год, измерять сопротивление заземляющего устройства раз в 6 лет, проверять коррозионное состояние элементов заземляющего устройства раз в 12 лет. Вот тогда контур будет хороший. Этим обычно занимаются ответственные за ЭХ.
А в быту обычно забили, приварили и забыли. И как оно будет через года 2-3 - ХЗ.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 02.07.14, 18:40:55
С нержавейки сделать  :ay:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: ЗУКСЬ от 02.07.14, 19:02:20
Товарищи, помогайте. Живу в общаге, две комнаты, а за электричество плачу 3000р./мес.
Надоело. Дело в том, что личного счетчика нет, стоит общедомовой. Но, блин, кто-то вообще не платит, и этот долг раскидывают на тех, кто платит... Хочу поставить свой счетчик.
Собственно, какой счетчик надо ставить, какие провода тянуть от щитка до счетчика, какие автоматы ставить.
Чтоб потом дядьки из Мосэнергосбыта не пришли и не зарубили заключение договора.

Нагрузка стандартная - микроволновка(2шт), чайник электрический(2шт), холодильник(2шт), комп, свет, стиралка. Ну и зарядники и прочее. Понимаю, что работать чайник и микроволновка одновременно не должны. Сейчас стоят автоматы на 16 ампер, на 6 комнат. Постоянно выбивает. Соответственно, дом старый и земли нет. Ситуация еще осложнена тем, что надо будет протянуть свет в места общего пользования (туалет/кухня/etc), но там минималка нужна.
Каким квадратом делать основную подводку до моего счетчика? И какой, собственно счетчик и автоматы ставить? Что еще нужно будет?
Мне совершенно похрен, какая у Вас нагрузка.
Скажу то, как полагается.
Не далее чем в трёх метрах от счётчика надо установить отключающий аппарат.
Например, ИЭКовский рубильник ампер на 25.
Тип счётчика (ну, и марку) следует уточнить в энергосбыте. Пломбировать после подключения - тоже через "Энергосбыт". Там немного - точно не скажу, но пару лет назад, и не в этой области, это стоило 200р
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 02.07.14, 19:10:39
Тип счётчика (ну, и марку) следует уточнить в энергосбыте.
Любой, подходящий по диапазону тока и классом точности не ниже 2,0.

ПП  N 442 от 4 мая 2012 г.
138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.


В Мосэнергосбыте дадут техусловия, где будет указано то же самое -  диапазон тока и класс точности. Тип и марку они навязывать не могут, а могут рекомендовать.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: ЗУКСЬ от 02.07.14, 19:14:09
Любой, подходящий по диапазону тока и классом точности не ниже 2,0.
Согласен, кроме одного.
Пусть ещё и "Энергосбыт" подтвердит, что да, ставь.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 02.07.14, 19:14:55
Согласен, кроме одного.
Пусть ещё и "Энергосбыт" подтвердит, что да, ставь.
добавил выше про рекомендации энергсбыта
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: ЗУКСЬ от 02.07.14, 19:21:07
Там же ещё и очень неплохо было бы договор с энергосбытом заключить.
Честно - не знаю, как житель общаги удет это делать.

Не, поймите - по мне всё просто. Поставил счётчик - плати по нему, живи и радуйся. Вот тока я не знаю, что закон про это говорит.

Лично я сделал бы так: поставил счётчик и платил бы по нему, наплевав на всё.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 02.07.14, 19:21:45
Камрады, теперь у меня вопрос:
Правомерна ли выдача справки вместо акта о технологическом присоединении?
Для заключения договора по нормативным документам нужен акт, а тут бац, и на руки дали справку.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 03.07.14, 11:24:29
Контур будет хороший, если его регулярно подвергать визуальным осмотрам раз в пол-года, проверять соединения заземлителей с заземляющими устройствами раз в в год, измерять сопротивление заземляющего устройства раз в 6 лет, проверять коррозионное состояние элементов заземляющего устройства раз в 12 лет. Вот тогда контур будет хороший. Этим обычно занимаются ответственные за ЭХ.
А в быту обычно забили, приварили и забыли. И как оно будет через года 2-3 - ХЗ.
Как вы сэр уверенно увиливаете из неловкой ситуации про отгорание нуля  :ay:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 03.07.14, 15:25:16
При чём здесь увиливаешь? Вроде про хорошую землю говорили. А про отгорание нуля и сопротивление грунта -  ну а как же воруют электричество через землю?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 03.07.14, 16:22:08
При чём здесь увиливаешь? Вроде про хорошую землю говорили. А про отгорание нуля и сопротивление грунта -  ну а как же воруют электричество через землю?
Для этого надо чтоб 0 через счетчик шел. Ноль не трогаем, а вместо него используем землю. Нужен еще трансформатор и ..... Схема есть в интырнете, провода на входе в дом меняем местами и получаем 0 на счетчик.  =)
Вот и вернулись к тому, что земля может использоваться как 0.  =)
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 03.07.14, 20:31:31
Для этого надо чтоб 0 через счетчик шел. Ноль не трогаем, а вместо него используем землю. Нужен еще трансформатор и ..... Схема есть в интырнете, провода на входе в дом меняем местами и получаем 0 на счетчик.  =)
Вот и вернулись к тому, что земля может использоваться как 0.  =)
Когда воруют электричество в качестве ноля используются металлоконструкции здания соединенные с вводным нулем в домах тем или образом (батареи отопления например), в своем доме при подключении к земле возможно счетчик будет крутиться но нагрузка работать не будет. Для особо упорных - таблица удельного сопротивления грунта http://ezetek.ru/produktsiya/zazemlenie/udelnoe-soprotivlenie-grunta Для совсем упорных нарисовал наглядно. Соединение контура с нулем это принципиальная необходимость для надежной работы УЗО
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 03.07.14, 21:34:17
exBoMBeR, у тебя воздушная линия двухпроводная из неизолированных проводов, или СИП?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 04.07.14, 10:00:28
Для особо упорных - таблица удельного сопротивления грунта http://ezetek.ru/produktsiya/zazemlenie/udelnoe-soprotivlenie-grunta Для совсем упорных нарисовал наглядно.
Вы про область эффективного сопротивления, концентрические слои грунта, зоны растекания, зоны условно нулевого потенциала наверное не слышали?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 04.07.14, 10:40:54
А ить просили помочь в общаге пару соплей повесить да автомат прикрутить. :bn: А тут как начали ПУЭями друг друга крыть  :ai: и меряться у кого диплом толще
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: exBoMBeR от 04.07.14, 12:37:58
exBoMBeR, у тебя воздушная линия двухпроводная из неизолированных проводов, или СИП?
два отдельных толстых провода, в черной жесткой изоляции, внутри люминий ...
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: BSOD от 04.07.14, 12:44:48
А ить просили помочь в общаге пару соплей повесить да автомат прикрутить. :bn: А тут как начали ПУЭями друг друга крыть  :ai: и меряться у кого диплом толще
Угу, зато прикольно, узнал что я фокусник, лампочка горела назло всем пуэям  =)
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 04.07.14, 13:06:45
два отдельных толстых провода, в черной жесткой изоляции, внутри люминий ...
это сход, или линия на столбах?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: exBoMBeR от 04.07.14, 13:15:39
это сход, или линия на столбах?
вообще сход, но по моему, на вид, и линия вся такая же ...

да, еще забыл уточнить, может вдруг имеет значение - у нас некоторое время назад на столбах повесили ящики и там установили счетчики ... ну наверно и автоматы тоже какие то ... так, что счетчик в доме стал как бы дублирующим, а свет считают по тому, что на столбе ...

у нас на уровне правления сейчас пробивают почву и собирают бумажки, возможно в будущем будут договора с энергосбытом и будем платить по квитанциям ...
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 04.07.14, 14:52:19
Угу, зато прикольно, узнал что я фокусник, лампочка горела назло всем пуэям  =)
Ликстричство вообще штука зашадошная и ПУЭ лишь малая толика его  :bn:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 07.07.14, 11:33:54
Вы про область эффективного сопротивления, концентрические слои грунта, зоны растекания, зоны условно нулевого потенциала наверное не слышали?
Это хорошо что ты про них нагуглил, может теперь сопротивление посчитаешь  :ay:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 07.07.14, 20:13:49
Это хорошо что ты про них нагуглил, может теперь сопротивление посчитаешь  :ay:
То, которое я на твоём рисунке зачеркнул? Сам его считай.
Может всё-таки Rз1 + Rз2, а Rземли пренебречь?
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: gato от 07.07.14, 23:03:16
 :bt:
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 10.07.14, 15:25:13
То, которое я на твоём рисунке зачеркнул? Сам его считай.
Может всё-таки Rз1 + Rз2, а Rземли пренебречь?
Ну да, пренебрежение величинами большими на несколько порядков это о многом говорит =) Это на постоянном токе ты можешь этим сопротивление не учитывать а вот переменный ток на частоте 50 герц имеет толщину скин-слоя 1 см. Т.о. он течет не во всем сечении земного шара как ты считаешь.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 12.07.14, 12:41:04
Ну да, пренебрежение величинами большими на несколько порядков это о многом говорит =) Это на постоянном токе ты можешь этим сопротивление не учитывать а вот переменный ток на частоте 50 герц имеет толщину скин-слоя 1 см. Т.о. он течет не во всем сечении земного шара как ты считаешь.
Ссылку на источник про скин-слой 1 см в студию.
А я говорю, что полоса протекания переменного тока промышленной частоты в земле составляет в ширину и глубину несколько километров вдоль линии. Сопротивление земли переменному току частотой 50 Гц составляет 0,05 Ом/км.
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: Professor от 14.07.14, 07:26:25
Ссылку на источник про скин-слой 1 см в студию.
А я говорю, что полоса протекания переменного тока промышленной частоты в земле составляет в ширину и глубину несколько километров вдоль линии. Сопротивление земли переменному току частотой 50 Гц составляет 0,05 Ом/км.
Т.е. ты спец по гуглению только когда это тебе нужно? :ag: Ну ладно, так и быть http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%E8%ED-%FD%F4%F4%E5%EA%F2
Название: Re: Помогите с проводкой (расчитать что нужно для полной замены)
Отправлено: boolean от 14.07.14, 15:09:26
Цитировать
Т.е. ты спец по гуглению только когда это тебе нужно? :ag: Ну ладно, так и быть http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%E8%ED-%FD%F4%F4%E5%EA%F2
Не надо ёрничать.
Я не просил про скин-эффект, я просил про толщину скин-слоя в 1 см в земле при 50 герцах.

add И это, на счёт гугления попроще делай выводы. Покури Рюденберга, ну или Найфельда, который часто ссылается на Рюденберга.