На объекте есть подвод 380 в с 2 кабелей(фото х) и дизельный генератор.При модулировании отключения света поставил переключатель кабелей в нейтральное положение,дизель автоматически заводится и в вагоне генератора включается свет(на фото у)верхние кабеля фаза есть.Но в дом свет не поступает,кто что не правильно смонтировал?Я не специалист,а кто делал не могут найти((Помогите советом,может что видно на фото что не так?На( фото у) снизу слева концы генератора,справа по идее должны в дом идти,но не знаю(на них при работе генератора нет фазы((
-
С низу к блоку надо подключать Генератор и кабель с Рубильника а с верху должно отходить к потребителям (нагрузке) Надо переключить провода сверху на нижние клеммы чтоб получилось с низу подключение Генератора и кабеля с Рубильника а с верху уходило на потребителей (нагрузку)
-
С низу к блоку надо подключать
2 фотка. На блоке слева, если поглядеть, маркировка , сверху подключаются источники, с низу потребители.
PS: При подключении автомата необходимо соблюдать общепринятое правило: сверху автомата подключается вход (питание), а снизу подключается выход (нагрузка)
-
2 фотка. На блоке слева, если поглядеть, маркировка , сверху подключаются источники, с низу потребители.
PS: При подключении автомата необходимо соблюдать общепринятое правило: сверху автомата подключается вход (питание), а снизу подключается выход (нагрузка)
В данном блоке наоборот.
Тут и руководство и схемы подключения.
http://www.fgwilson.su/opcii/opcii-sistemy-avtozapuska/cti-panel-pereklyucheniya-nagruzki
-
Хорошо что человек 3-х фазное КЗ не устроил!
-
Вот фотки ещё.
-
В данном блоке наоборот.
Да вижу, все через Ж сделано..спасибо за ссылку
-
А можно мне как чайнику объяснить что куда подключить?Ну что бы знал,делать сам не буду конечно))
по схеме снизу подключаются сеть и гена, сверху потребители
вот тут все ясно
(http://forum.electrostal.com/index.php?action=dlattach;topic=287870.0;attach=482770;image)
-
по схеме снизу подключаются сеть и гена, сверху потребители
вот тут все ясно
(http://forum.electrostal.com/index.php?action=dlattach;topic=287870.0;attach=482770;image)
А перемычка сверху обязательна?
-
Если я правильно понял снизу справа подключаем 4 конца от генератора,слева снизу 4 конца от питающего кабеля,сверху слева 4 конца к потребителю,а вот перемычку вверху ставить???(на ссылке она везде есть)
-
Если я правильно понял снизу справа подключаем 4 конца от генератора,слева снизу 4 конца от питающего кабеля,сверху слева 4 конца к потребителю,а вот перемычку вверху ставить???(на ссылке она везде есть)
правильно понял, перемычки нада, иначе с гены не запитаешься :)
-
правильно понял, перемычки нада, иначе с гены не запитаешься :)
так у меня на верхних концах напряжение ведь было от генератора?только почему то в дом не доходит((а в самом вагончике где дизель свет есть,я и грешил что перемычки не хватает
-
так у меня на верхних концах напряжение ведь было от генератора?только почему то в дом не доходит((а в самом вагончике где дизель свет есть,я и грешил что перемычки не хватает
значит перемычек нет