Электростальский форум
Болтовня => Мужицкий раздел => Ремонт => Тема начата: Gepard от 06.05.16, 12:57:48
-
Монтаж в подрозетниках?
Случайно наткнулся: http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
Интересно мнение :)
-
Прикольно
-
У себя так сделал.
А в чём проблема-то?
-
Не знаю )
Мне просто интересно. Для кругозора. Я и близко не электрик, но скоро надо будет делать новую разводку по всей квартире. Вот и задумался. Поднимать ли такой вопрос при обсуждении плана работ с электриком.
p.s.: с того же сайта интересный аудит: http://cs-cs.net/tresh-audit-remonta-dinamo#more-8005 - у меня старый квартирный щиток на этаже похожий :)
-
Электрику сказать, чтобы землю не шлейфил через зажимы розеток, а соединял ваговскими клемниками для жесткого провода (плоские такие), чтобы земля была неразрывная. И ставить подрозетники глубокие, чтобы клемники нормально улеглись в них.
-
Электрику сказать, чтобы землю не шлейфил через зажимы розеток, а соединял ваговскими клемниками для жесткого провода (плоские такие), чтобы земля была неразрывная. И ставить подрозетники глубокие, чтобы клемники нормально улеглись в них.
Бывают и очень глубокие подрозетники (около 100 мм). Туда легко заводится штук 5 проводов.
Я вообще ничего не шлейфил - в комнату заходит кабель, затем от одной точки звездой расходится по всем розеткам. В этом месте ставится либо коробка, либо такой вот подрозетник.
По сути, коробка и подрозетник - одно и то же, только в случае коробки закрывается не розеткой, или выключателем а крышкой :) Монтируется-то одинаково. Поэтому, что в данном случае удобнее - то и можно ставить. Например, в 50-75 мм перегородку такой подрозетник не влезет, а коробка рядом - вполне.
-
Электричество великое зло и придумавший его исчадие ада. Привязал человеков к проводам, генераторам аккумуляторам и в рабство продал Чубайсам разным. :facepalm:как механика никогда не уйдёт от винта архимеда и рычага так и электричество застопорилось на проводниках и аккумуляторах. Тупик. Движения дальше нету.
-
у меня так сделано, стены выглядят аккуратнее, без распаек, главное как выше писали не разрывать землю и подрозетники глубокие ставить
-
А если дом старый и заземления вообще нет, то и вообще проблем нет. Шлейфи как хочешь )
-
Электричество великое зло и придумавший его исчадие ада. Привязал человеков к проводам, генераторам аккумуляторам и в рабство продал Чубайсам разным. :facepalm:как механика никогда не уйдёт от винта архимеда и рычага так и электричество застопорилось на проводниках и аккумуляторах. Тупик. Движения дальше нету.
Я так думаю Вам в Ниве АКБ не к чему.Роскош это заводить с ключа.Кривой рычаг ваше решение.
P.S. По теме.Старое и доброе решение имеющее право на жизнь.
Плюс добавлю кидание проводов в гофре..для того что не дай боже потом вытащить/ протянуть новый..
Плюс если планируется натяжные потолки то прокладка проводов по потолку.с возможной разводкой и там.
-
Я так думаю Вам в Ниве АКБ не к чему.Роскош это заводить с ключа.Кривой рычаг ваше решение
Вы хотели сказать " кривой стартёр "? .Нет, не заведётся. Она инжекторная. :ag:
P.s. Вы бы в школе не прогуливали уроки русского языка. :dp:
-
А если дом старый и заземления вообще нет, то и вообще проблем нет. Шлейфи как хочешь )
шлейф розеток, вообще не есть гуд, ибо на розеточные группы приходится приличная нагрузка по току, и больше всего достается первой в в этом шлейфе розетке. Точнее, ее контактам. Контакты сейчас у всех розеток самые разные по качеству. Есть годные, а есть откровенное гуано. Стал быть при ослабленном контакте на первой розетке есть высокая вероятность получить окисление, разогрев контактов и жил, оплавление изоляции и, в итоге, пыщпыщ...
Видел я такие.. состояние внушаить... лучше один раз увидеть, чем стопицот раз прочесть..
Понятно, сие зависит от количества розеток в шлейфе, их нагрузке, качестве монтажа и обслуживания (по ПУЭ надо периодически винтовые соединения протягивать...)
Таки звезда рулит, хотя и требует много больше провода, чем шлейф.
-
Плюс добавлю кидание проводов в гофре..для того что не дай боже потом вытащить/ протянуть новый..
Покажете мастер-класс по перетяжке кабеля в гофре с парой-тройкой поворотов?
-
шлейф розеток, вообще не есть гуд, ибо на розеточные группы приходится приличная нагрузка по току, и больше всего достается первой в в этом шлейфе розетке. Точнее, ее контактам. Контакты сейчас у всех розеток самые разные по качеству. Есть годные, а есть откровенное гуано. Стал быть при ослабленном контакте на первой розетке есть высокая вероятность получить окисление, разогрев контактов и жил, оплавление изоляции и, в итоге, пыщпыщ...
Видел я такие.. состояние внушаить... лучше один раз увидеть, чем стопицот раз прочесть..
Понятно, сие зависит от количества розеток в шлейфе, их нагрузке, качестве монтажа и обслуживания (по ПУЭ надо периодически винтовые соединения протягивать...)
Таки звезда рулит, хотя и требует много больше провода, чем шлейф.
Если ослабнет зажим на первой розетке, то уже нет разницы, в конце шлейфа сидит нагрузка, или в этой же розетке. Греться будет в любом случае.
-
Если ослабнет зажим на первой розетке, то уже нет разницы, в конце шлейфа сидит нагрузка, или в этой же розетке. Греться будет в любом случае.
Если жилу не рвать, с чего она греться будет?
Вы хотели сказать " кривой стартёр "? .Нет, не заведётся. Она инжекторная. :ag:
А что, инжектора с толкача не заводятся? :ai:
-
Если жилу не рвать, с чего она греться будет?
А что, инжектора с толкача не заводятся? :ai:
заводятся. Если укурмулятор есть. :al: А как впихуюхнуть сложенный вдвое 2,5 ввг в зажим ризетки?
-
Покажете мастер-класс по перетяжке кабеля в гофре с парой-тройкой поворотов?
Я тоже желаю присутствовать при сём чудодействе. :ah:
-
А как впихуюхнуть сложенный вдвое 2,5 ввг в зажим ризетки?
Да-да-да :ay:
-
Розетки разные бывают.
-
А как впихуюхнуть сложенный вдвое 2,5 ввг в зажим ризетки?
Если правильно понял, то это здесь:
если собирать шлейф на розетках, используя возможность запихать в один контакт два провода сразу (предусмотрено производителем)
(http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/02/PRz03-Soed.jpg)
Ну а далее чел как-то орудует даже обычными, не углублёнными подрозетниками. Правда, соединений в нём не дофига... в углублённых, конечно, можно больше разместить )
-
Таки звезда рулит, хотя и требует много больше провода, чем шлейф.
Да ненамного больше. Шлейф требует провода по периметру стен плюс подъем-спуск к каждой розетке. Звезду можно вести по полу по кратчайшему расстоянию.
Преимущество звезды еще несколько в другом. К каждой розетке будет приходить лишь один провод и никаких соединений внутри. К выключателям - такой же провод питания снизу (и потом вверх к светильнику). Поэтому, сделать дополнительную розетку в новом месте или поставить розетку рядом с имеющейся или с выключателем в случае необходимости можно, не делая никаких изменений в существующей проводке и не повреждая отделку. В случае неразрывного шлейфа это сделать сложнее.
Ну и повреждение провода в любом месте приведет к отключению лишь одной розетки.
-
Если правильно понял, то это здесь:
если собирать шлейф на розетках, используя возможность запихать в один контакт два провода сразу (предусмотрено производителем)
(http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/02/PRz03-Soed.jpg)
Ну а далее чел как-то орудует даже обычными, не углублёнными подрозетниками. Правда, соединений в нём не дофига... в углублённых, конечно, можно больше разместить )
На картинке они раскусатые :bn:
-
Розетки разные бывают.
Даже если ущербный ТУшный 2,5 сложить вдвое и даже хорошо жамкнуть пассатижами влезет он в клемник разве что под 4 квадрата. :bn:
-
На картинке они раскусатые :bn:
Да... я просто отвечал, что два - засунуть можно )
Что касается их разрыва - далее там по тексту идёт речь про гильзы. Про разные варианты...
Клемники чел использует лишь для света. Ну и тоже обосновывает.
-
Да... я просто отвечал, что два - засунуть можно )
Что касается их разрыва - далее там по тексту идёт речь про гильзы. Про разные варианты...
Клемники чел использует лишь для света. Ну и тоже обосновывает.
можно конечно. АВВшные ризетки хороши вот в этом плане. А клемники я не люблю чот. :bn:
-
Покажете мастер-класс по перетяжке кабеля в гофре с парой-тройкой поворотов?
Ребят.Я конечно не электрик, но косяк предвижу ровно один..когда одножильный лежить..из-за того что плохо гнутся.Остального там нет.с различным аля lan, крамеровскими видео кабелями в пору инсталяции не раз приходилось кидать.. Протяжка али проволка и вперед.Или вы про обратное действо запихать туда? Опять же.. берите многожилку и пихайте.Ибо не до жиру уже :ag:
-
Ребят.Я конечно не электрик, но косяк предвижу ровно один..когда одножильный лежить..из-за того что плохо гнутся.Остального там нет.с различным аля lan, крамеровскими видео кабелями в пору инсталяции не раз приходилось кидать.. Протяжка али проволка и вперед.Или вы про обратное действо запихать туда? Опять же.. берите многожилку и пихайте.Ибо не до жиру уже :ag:
Святсвятсвят. :ak:
-
а нафига в квартире одножильный то? :bn:
он видимо имеет ввиду моножильный
Ребят.Я конечно не электрик, но косяк предвижу ровно один..когда одножильный лежить..из-за того что плохо гнутся.Остального там нет.с различным аля lan, крамеровскими видео кабелями в пору инсталяции не раз приходилось кидать.. Протяжка али проволка и вперед.Или вы про обратное действо запихать туда? Опять же.. берите многожилку и пихайте.Ибо не до жиру уже :ag:
По ГОСТ Р 50571.15-97 для стационарной прокладки используются только кабели 1 и 2 классов. 1 класс - монопроволочная жила, 2 класс - малопроволочная жила (не более 7 жилок). 2 класс тоже проблема затащить в гнутую гофру даже со сталькой.
ЗЫ. Пихать многожилку - временный вариант. А потом вскрывать штробу и опять прокладвать нормальный кабель в гофре :ag:
-
он видимо имеет ввиду моножильный
По ГОСТ Р 50571.15-97 для стационарной прокладки используются только кабели 1 и 2 классов. 1 класс - монопроволочная жила, 2 класс - малопроволочная жила (не более 7 жилок). 2 класс тоже проблема затащить в гнутую гофру даже со сталькой.
ЗЫ. Пихать многожилку - временный вариант. А потом вскрывать штробу и опять прокладвать нормальный кабель в гофре :ag:
А можно поинтересоватся, чем именно вызван данный пункт? Не возможностью осуществить нормальный контакт всех жил в местах коммутации? Так опайку или опресовку не кто еще не отменял.Хотя согласен для штатной проводки ..зачем риск.Моножилный кабель и вперед.
Но когда пробили и стоит альтернатива, либо ломать стену и перепрокладывать или вытащить старый и запихать многожилку , чательно опояв места контакта ..Да и речь идет не о подрядных работах (априори должны быть с соблюдением госта) ,а работе на самого себя.То я за второе.
Если есть подвохи кроме выше названого, укажите.
-
:bt:
-
:bt:
Вы как всегда лаконичны.Но знаниями(если они за этим скрываются) делится не хотите.
-
Вы как всегда лаконичны.Но знаниями(если они за этим скрываются) делится не хотите.
не хочу. Зачем? И потом в ПУЭ всё есть)))
-
Дело вкуса, мне кажется. Знаю дядю, который пошел совсем далеко в вопросах прикладной электрики и забубенил в доме проводку по принципу "Один потребитель - один кабель". Соответственно на каждом по дифавтомату. Шкаф у него шо писец какой.... В пустой два человека легко уместятся. Пробовал прикинуть, во что ему обошелся этот "пунктик", мама ж дорогая...
З.Ы. А вот WAGO в статейке то зазря хулят. Если это родные клеммники, то никаких проблем с ними не бывает
З.З.Ы. А за розетки на шлейфе надо, сцуко, этого электрика повесить за коки прям на этом шлейфе. Вообще каменный век.
-
Дело вкуса, мне кажется. Знаю дядю, который пошел совсем далеко в вопросах прикладной электрики и забубенил в доме проводку по принципу "Один потребитель - один кабель". Соответственно на каждом по дифавтомату. Шкаф у него шо писец какой.... В пустой два человека легко уместятся. Пробовал прикинуть, во что ему обошелся этот "пунктик", мама ж дорогая...
Сейчас во многом это уже нормальная практика. Себе тоже планирую на данный момент подключать таким же образом, но не ради забавы, а банально т.к. планируется устанавливать оборудование для автоматизации. Т.е. каждая группа света идёт отдельным кабелем в шкаф и подключается в идеале на клемник, а от него уже на исполнительное устройство типа реле или диммера. При этом все выключатели будут подключаться скорее всего шлейфом банально по Cat5e, который станет информационной шиной. Прелесть данного метода заключается в том, что в любой момент можно расширять возможности делая всевозможное сценарное управление без сложных электрических схем, а так же меня алгоритмы работы потребителей.
-
Электрику сказать, чтобы землю не шлейфил через зажимы розеток, а соединял ваговскими клемниками для жесткого провода (плоские такие), чтобы земля была неразрывная. И ставить подрозетники глубокие, чтобы клемники нормально улеглись в них.
Не верно это. Если читать ПУЭ 1.7.144, запрещены там шлейфы через корпуса электроустановок, а контакт заземления розетки таковым не является. А про предложение ставить клеммники, в том же ПУЭ для соединения защитного проводника допускается сварка, пайка, болтовое соединение и опрессовка. Ваговские клеммники это пружинное соединение и формально сюда не попадают. А в розетке как раз резьбовое соединение.