электромастер - цена невменяемая под заказ, магазин у семьи - нету, где еще?
можно в Москве, нужно для подключения проточника
могу обменять на 5х10 ПВС ГОСТ
-
ап
-
куплено
-
10 мм? Ему и 2.5 мм запросто хватит (3,5 кВт 25 ампер).
5 кВт - тогда 4 мм.
-
10 мм? Ему и 2.5 мм запросто хватит (3,5 кВт 25 ампер).
5 кВт - тогда 4 мм.
тока на той неделе кидали кабель 3х6 на проточник....6 киловаттный оч мощный.
-
10 мм? Ему и 2.5 мм запросто хватит (3,5 кВт 25 ампер).
5 кВт - тогда 4 мм.
А откуда у вас информация про 3,5квт? такие проточники могут сделать воду из ледяной в холодную, руки помыть зубы почистить - не более.
У меня 10квт. И даже 10мм при долгом использовании кабель ну такой - не горячий , но теплый
-
На видео нечто подобное судя по проводам от нагревателя.
Для 10 кВт 6 мм хватит.
У меня сейчас 3,5 кВт на 1,5 квадратах неплохо сидит, воткнутый в обычную розетку, до которой идет 2,5 (и это не более, чем номинал). Вот только когда туда же воткнули еще и стиральную машину, то 16-амперный автомат минут через 15 тихо щелкнул и прекратил это безобразие.
-
в инструкции к прибору сказано 10 :bn:
-
Всю жизнь руководствовался правилом - 1 квадрат- 1 киловат.
С большим запасом, но не задумывался о горящей проводке.