я правильно понимаю, что без земли ни узо ни дифф смысла ставить не имеет?
заодно ... что можете посоветовать для дачи? ввод воздушный, земли нет ... сейчас стоит автомат на 25А, который и фазу и ноль рвет, потом бездисковый счетчик, потом автомат 20А только на фазу ...
и еще вопросик знатокам : если я 12 стальных свай из 150 трубы, вкрученных в землю на 3,5 метра, соединю медной шиной и заведу кабель в дом, это может считаться заземлением?
УЗО без заземления т.е. в двухпроводные сети запрещает ставить горячо и бездумно всеми любимое ПУЭ, начиная с 7-го издания если не ошибаюсь. Причина запрета собственно там не объясняется, но если подумать, то получается что УЗО выполнит свою функцию только в случае когда утечка пойдет через тело человека. Т.е. принципиально оно свою функцию выполнит но человек получит небольшой бодрящий электрошок. Это единственный минус применения УЗО в двухпроводных сетях. Если вы выполните отдельное заземление - это отлично, но его необходимо соединить во вводном щитке с нулевым проводом вашего ввода. В противном случае вы получите разность потенциалов между заземлением и вашим нулем что гарантирует ложные срабатывания УЗО, если оно у вас установлено.