Ремонт / Re: Электричество
« : 31.05.07, 14:45:22 »
Народ вопрос на засыпку !
Перепал тут проточный водонагреватель 5квт.
У него две кнопочки чучуть нагреть и на полную т.е. он работает в диопазоне от 3 квт до 5 квт.
Вопрос: можно его в розетку включить или его надо обязательно к щитку вести ?
Просто живу в общаге и если надо его к щитку боюсь меня пошлют куда подальше или просто придется ждать месяцев 6 чтоб пришли.
Если дом старый - по любому тянуть трёхжильный провод ВВГ 3х4 мм/кв к щиту под отдельный автомат на ток 20 Ампер и обязательно УЗО! Так как дело обстоит с водой и электричеством, а это в целях вашей же безопасности! ( в интсрукции к водонагревателю написано БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Соответственно провода от стояковых проводов до счётчика должны быть сечением не менее проводимого (4 мм/кв).
З.Ы. При невыполнении этих условий есть возможность поражения эл током в ванной и возгорании эл проводки в квартире в следствии перегрузки проводов!
не забудьте, что стандартные розетки 10 А!
Для 5кВт ток 22,5 А нужна соответствующая розетка, например 25 А.
Иль в щиток, на 25 А автоматик с узо типа" АД-12" 30 мА
Перепал тут проточный водонагреватель 5квт.
У него две кнопочки чучуть нагреть и на полную т.е. он работает в диопазоне от 3 квт до 5 квт.
Вопрос: можно его в розетку включить или его надо обязательно к щитку вести ?
Просто живу в общаге и если надо его к щитку боюсь меня пошлют куда подальше или просто придется ждать месяцев 6 чтоб пришли.
Если дом старый - по любому тянуть трёхжильный провод ВВГ 3х4 мм/кв к щиту под отдельный автомат на ток 20 Ампер и обязательно УЗО! Так как дело обстоит с водой и электричеством, а это в целях вашей же безопасности! ( в интсрукции к водонагревателю написано БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Соответственно провода от стояковых проводов до счётчика должны быть сечением не менее проводимого (4 мм/кв).
З.Ы. При невыполнении этих условий есть возможность поражения эл током в ванной и возгорании эл проводки в квартире в следствии перегрузки проводов!
не забудьте, что стандартные розетки 10 А!
Для 5кВт ток 22,5 А нужна соответствующая розетка, например 25 А.
Иль в щиток, на 25 А автоматик с узо типа" АД-12" 30 мА