Автор Тема: Как гарантировать мощность при подключении к сетям?  (Прочитано 4182 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Pachelma

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 688
  • Карма: 82
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Ситуация такая: установлено оборудование с потребляемой мощностью 10 КВт (380 В). Проблем не было, но сейчас арендодатель сдает часть помещения другому арендатору, который тоже будет подключен к сетям, а у него куча оборудования сейчас устанавливается. Как гарантировать себе необходимую мощность, понятно что надо прописать в договоре, но конкретно интересует, как это технически осуществить и как контролировать?
Может вопрос и глупый, но для меня сейчас это проблема, поскольку не специалист в этом.
Что посоветуете?


Оффлайн Wizard

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1861
  • Карма: -3
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Подключением другого арендатора через защитный автомат, с таким током отсечки, чтобы разница его с током вводного автомата как раз и соответствовала минимум 10кВт. 10000/380/1.7=15А.
Например, если ввод 100А, то его - через автомат на 63А, себя - через 25-63А. 10кВт заведомо будет оставаться.
Максимальную мощность и соответствующий номинал автомата прописать в договоре и контролировать, чтобы его самовольно не заменили на больший.

Или надо так, чтобы когда нет вас, он мог кушать все 100А?

Оффлайн Pachelma

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 688
  • Карма: 82
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Дело в том, что мы вряд ли сможем настаивать на таких условиях. Арендодатель не пойдет на ограничение мощности другому арендатору, он занимает большую площадь чем мы и больше приносит денег.
Вообще исходные данные такие: всего выделенная мощность на здание 17 кВт, на вводе стоит автомат на 40А, у нас оборудование на 7,5 кВт с защитой в 32А + еще несколько небольших потребителей. Надо чтобы все это работало.
Сейчас почти все идет на нас, за исключением подключенных пары холодильников, уличного освещения и периодического подключения обогревателей. По планам арендатора у него суммарная мощность оборудования в пределах 10-12 кВт. Наше оборудование работает циклически (полчаса работает, час стоит и так с 6 утра и до 18 вечера). Надо как-то сделать так, чтобы всем хватало, но вот возможно ли?

Оффлайн Perf

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 10681
  • Карма: 991
  • Dr. Dick - старик Похабыч
    • Просмотр профиля
попробую подробно ответить часиков через 12 - если вспомню о темке
Мы дружим со слюнявым Адмиралом -
Он был и остаётся добрым малым.
А пинчера гоняли и гоняем
За то, что он, каналья, невменяем!

Оффлайн MikaS

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 281
  • Карма: 32
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Мы на стадии договора аренды заявили расчетную мощность.
Арендодатель прикинул возможности, перекинул на подстанции перемычки, запустил законсервированный трансформатор, оценил возможности на вводных щитах в корпусе и осталось только за наш счет проложить кабель от их щита до нашего вводного и заменить пару автоматов.

Пока искали площади, везде рассматривали вариант с прокладкой от 40 до 200 метров кабеля с подстанции, потому как на питание 240 кВт с трехсменной работой мало кто был готов.

Нет ничего невозможного. Нам хватает, у нас "выделенная линия" и свой счетчик, мы никому не мешаем.

Оффлайн Perf

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 10681
  • Карма: 991
  • Dr. Dick - старик Похабыч
    • Просмотр профиля
Считаю:

Выделенная мощность на здание 17кВт (cosФ около 0,8) -> расчётный ток на вводе = 17*1000/660/0,8 = 32,2А. Защита 40А - правильно.

Далее, 10кВт -> ток = 10*1000/660/0,8 = 18,9А. Автомат в 32А вас не защищает, нужен автомат на 20-25А, не больше.

Уличное освещение, таинственные обогреватели и не менее загадочные холодильники неизвестного объёма "кушают" остаток: освещение - около киловатта, обогреватели - киловатта три, холодильники - под киловатт, а то и поболе. Ну, считая на 7кВт - 7*1000/660/0,8 = 13,3А, автомат защиты 16А.

Собственно, усё.
В такой ситуации нужна дополнительная мощность для нового арендатора. Другого выхода я не вижу. Или поставить ему на его "кучу оборудования" автоматик ампер на 6, не больше.

Вообще, вопросы с технической точки зрения решаются ограничением мощности путём установки соответствующих авт. выключателей. А организационно - только договорами аренды с обязательным указанием технических параметров, типа гарантированной мощности от арендодателя. Когда у нас в конторе владелец здания решил навести порядок в электрохозяйстве и заменить 25-амперный автомат, через который питался наш офис, на 20-амперный (что вообщето было логично, иначе не обеспечивалась селективность, да и кабелёк на офис у нас был дохлый, 5х2,5), директор с договором организовал наезд на владельца здания: "Обещали столько-то киловатт через такой-то автомат - и ниипёт, тяните другой кабель для нас".
Мы дружим со слюнявым Адмиралом -
Он был и остаётся добрым малым.
А пинчера гоняли и гоняем
За то, что он, каналья, невменяем!

Оффлайн Pachelma

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 688
  • Карма: 82
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Хорошо, а если мы убавим свои потребности до 8 кВт. 7,5 кВт на вот такое оборудование http://www.ivp.cz/_new/ru/stationary-presses/sp380-max (32А защиты я взял именно из этой характеристики) и 0,5 на все остальное. Соответственно у собственника остается 9 кВт.
Что у него требовать, куда какие автоматы ставить? Как это прописать в договоре?

Оффлайн Perf

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 10681
  • Карма: 991
  • Dr. Dick - старик Похабыч
    • Просмотр профиля
Хорошо, а если мы убавим свои потребности до 8 кВт. 7,5 кВт на вот такое оборудование http://www.ivp.cz/_new/ru/stationary-presses/sp380-max (32А защиты я взял именно из этой характеристики) и 0,5 на все остальное. Соответственно у собственника остается 9 кВт.
Что у него требовать, куда какие автоматы ставить? Как это прописать в договоре?
Дело не в мощностях, а в токах ваших нагрузок. Ваша установка имеет очень низкий коэффициент мощности: cosФ = 7500/660/(25...32) = 0,36...0,45
Ну, возьмём средний - 0,4.
Вам, чтобы снизить ток на вводе, надо подтянут cosФ к единичке.
Смотрим сюда: http://www.pea.ru/docs/equipment/reactive-power-compensation/low-voltage-krm/calculation/

Поднимаем 0,4 до 1,0 - > коэффициент там, по таблице - 2,29
Значит, 7,5*2,29 = 17,2кВАр

Теперь сюда: http://www.pea.ru/docs/equipment/reactive-power-compensation/low-voltage-krm/
КРМ-0,4-12,6-1,8 У3 - 12,6кВАр

Сколько стоит - не знаю, но ситуацию поправить может. То есть ваше оборудование будет потреблять меньший ток, автомат на вводе можно поставить поменьше (какой - это надо посчитать, но мне счас некогда), соответственно новый арендатор может захапать себе ампер 20-25 - это около 10-12кВт (при cosФ=0,8)
Мы дружим со слюнявым Адмиралом -
Он был и остаётся добрым малым.
А пинчера гоняли и гоняем
За то, что он, каналья, невменяем!

Оффлайн Perf

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 10681
  • Карма: 991
  • Dr. Dick - старик Похабыч
    • Просмотр профиля
В общем-то, в договор можно прилепить принципиальную однолинейную схему сети - с автоматами, токами и нагрузками.
По-другому-то никак не выйдет, только так.
Мы дружим со слюнявым Адмиралом -
Он был и остаётся добрым малым.
А пинчера гоняли и гоняем
За то, что он, каналья, невменяем!

Оффлайн motorist007

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1327
  • Карма: -39
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
ИМХО, спасет только увеличение мощности, когда все впритык это плохо.

Оффлайн Perf

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 10681
  • Карма: 991
  • Dr. Dick - старик Похабыч
    • Просмотр профиля
ИМХО, спасет только увеличение мощности, когда все впритык это плохо.
Таки ДА
Мы дружим со слюнявым Адмиралом -
Он был и остаётся добрым малым.
А пинчера гоняли и гоняем
За то, что он, каналья, невменяем!