Автор Тема: Электрика в квартире  (Прочитано 17600 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Дмитрий1987

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: -3
    • Просмотр профиля
Электрика в квартире
« : 10.02.14, 18:59:08 »
Кому нужна помощь по электрике в квартире,пишите свои вопросы!!!Поможем!!!!


Оффлайн boolean

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4778
  • Карма: 168
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #101 : 15.04.14, 08:48:53 »
Если вы про стиральную машину то и 1,5 и 2,5 квадрата будут прекрасно работать.
Вот я не понимаю логики в экономии сечения. Почему нельзя сразу заложить 2,5 квадрата? Зачем нужно экономить на пуговицах?
Защитите вы эту машинку автоматом 16А, даже у класса А ток срабатывания 1,3In в течение часа, т.е. 20,8 ампер, а у вас в таблице предельно допустимый ток для 1,5 квадратов - 18 ампер.
visited=EGTNBYFIDEGRITLTESUACYILJOPQTRAECU

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2307
  • Карма: 92
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #102 : 15.04.14, 09:29:43 »
Вот я не понимаю логики в экономии сечения. Почему нельзя сразу заложить 2,5 квадрата? Зачем нужно экономить на пуговицах?
Уймитесь вы уже наконец, вас никто экономить не заставляет. Разговор был про методику расчета.

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2307
  • Карма: 92
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #103 : 15.04.14, 09:57:04 »
Защитите вы эту машинку автоматом 16А, даже у класса А ток срабатывания 1,3In в течение часа, т.е. 20,8 ампер, а у вас в таблице предельно допустимый ток для 1,5 квадратов - 18 ампер.
Не у меня в таблице а в ПУЭ. Превышение нагрузки на кабель в два ампера не вызовет его моментального перегрева и космической катастрофы.

Оффлайн boolean

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4778
  • Карма: 168
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #104 : 15.04.14, 10:09:22 »
Не у меня в таблице а в ПУЭ. Превышение нагрузки на кабель в два ампера не вызовет его моментального перегрева и космической катастрофы.
Интересно, вы в пояснительной записке к проекту так же напишете?

Уймитесь вы уже наконец, вас никто экономить не заставляет. Разговор был про методику расчета.
Всё, я успокоился. Продолжайте тупо делить ток на плотность и экономить на проводах.
visited=EGTNBYFIDEGRITLTESUACYILJOPQTRAECU

Оффлайн Kensai

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6867
  • Карма: 222
  • Пол: Мужской
  • Не будите во мне зверя!
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #105 : 15.04.14, 10:15:17 »
это я удачно зашел...
в новостройке сделали разводку, поставили розетки, втыкаешь пылесос....
тот отработав минуту "выключает"  свет во всей квартире НЕ выбивая автоматы... щелканьем тумблерами как в квартире, так и на лестничной клетке результатов не дает... электричество "приходит в дом" спустя минут пять.. так же внезапно, как и исчезает. Что это может быть?  :bm:  :bt:
Расскажу о Ваших правах и обязанностях.

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2307
  • Карма: 92
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #106 : 15.04.14, 10:19:37 »
Интересно, вы в пояснительной записке к проекту так же напишете?
Я слава Богу не проектировщик.

Оффлайн boolean

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4778
  • Карма: 168
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #107 : 15.04.14, 10:21:25 »
Я слава Богу не проектировщик.
Ну вот, два непроектировщика собрались посраццо в методиках расчётов  :ag:
У нас в конторе проектант никогда не экономил на сечении, никогда ничего не грелось и не вырубало. Заказывали на стороне шкафы ШУН для насосов по его техзаданию, так умники самолично занижали сечение разводки  внутри шкафа, где длина концов не более метра. И эти концы грелись аж изоляция дубела и обгорала . Начинаешь наезжать на них, они в с пеной у рта доказывают что всё рассчитано и ничего страшного быть не должно на такой короткой длине. Меняли сами на большее сечение - всё переставало греться и обгорать.
« Последнее редактирование: 15.04.14, 10:27:18 от boolean »
visited=EGTNBYFIDEGRITLTESUACYILJOPQTRAECU

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2307
  • Карма: 92
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #108 : 15.04.14, 10:22:39 »
Всё, я успокоился. Продолжайте тупо делить ток на плотность и экономить на проводах.
Спасибо что разрешили  :ag:

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2307
  • Карма: 92
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #109 : 15.04.14, 10:26:32 »
Ну вот, два непроектировщика собрались посраццо в методиках расчётов  :ag:
Я пока грамотных проектировщиков в своей жизни не встречал. Зато мой опыт позволяет не опускаться до срача.
« Последнее редактирование: 15.04.14, 15:20:56 от Professor »

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2307
  • Карма: 92
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #110 : 15.04.14, 18:34:09 »
Ну вот, два непроектировщика собрались посраццо в методиках расчётов  :ag:
У нас в конторе проектант никогда не экономил на сечении, никогда ничего не грелось и не вырубало. Заказывали на стороне шкафы ШУН для насосов по его техзаданию, так умники самолично занижали сечение разводки  внутри шкафа, где длина концов не более метра. И эти концы грелись аж изоляция дубела и обгорала . Начинаешь наезжать на них, они в с пеной у рта доказывают что всё рассчитано и ничего страшного быть не должно на такой короткой длине. Меняли сами на большее сечение - всё переставало греться и обгорать.
У нас в конторе проектанты тоже фланцы закладывают толщиной 50мм, а слесаря эти фланцы матерясь потом монтируют. В итоге потом оказывается что запас двухкратный берется, ипаться то потом не проектанту. Думать надо просто бошкой и уметь считать а не коэфициенты брать из таблиц ПУЭ Может ваш проектант не вкурсе но концы у кабеля греются из-за малой площади контакта а не из-за занижения сечения, в этом случае кабель грелся бы равномерно. Заменили кабель и соответственно наконечники стали больше, площадь увеличилась.
« Последнее редактирование: 15.04.14, 18:41:22 от Professor »

Оффлайн boolean

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4778
  • Карма: 168
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #111 : 15.04.14, 18:51:03 »
Может ваш проектант не вкурсе но концы у кабеля греются из-за малой площади контакта а не из-за занижения сечения, в этом случае кабель грелся бы равномерно. Заменили кабель и соответственно наконечники стали больше, площадь увеличилась.
Блин, я же написал - наш проектант заложил нормальное сечение и наконечники. Олени, где собирали шкафы, самолично занизили сечение и уменьшили размеры шкафов. Вот и начало всё греться.
PS Когда греется наконечник в месте зажима губками, то подгорают и губки автоматов. Когда греется наконечник в месте опрессовки наконечника, то подгорает наконечник. Всё это видно.
visited=EGTNBYFIDEGRITLTESUACYILJOPQTRAECU

Оффлайн boolean

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4778
  • Карма: 168
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #112 : 15.04.14, 18:55:49 »
Так, ладно, отвеклись от темы.
Вопрос:
Новостройка. Как сделать разводку - по полу в гофре, потом залить стяжкой, или по потолку, потом закрыть гипсокартоном/натяжными потолками? Или по старинке - по стенам с распаечными коробками?
Потолок весь будет закрываться, стяжка однозначно будет заливаться. Может разводку на розетки закинуть в стяжку, а на освещение протянуть по потолкам?
visited=EGTNBYFIDEGRITLTESUACYILJOPQTRAECU

Оффлайн DafT

  • VIP
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8535
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #113 : 15.04.14, 19:55:00 »
Так, ладно, отвеклись от темы.
Вопрос:
Новостройка. Как сделать разводку - по полу в гофре, потом залить стяжкой, или по потолку, потом закрыть гипсокартоном/натяжными потолками? Или по старинке - по стенам с распаечными коробками?
Потолок весь будет закрываться, стяжка однозначно будет заливаться. Может разводку на розетки закинуть в стяжку, а на освещение протянуть по потолкам?

Веди все по потолкам, в случае следующего ремонта голова не будет болеть, когда жена скажет что вот тут мне не хватает еще одной розетки  :ag:
War, war never changes........ (c)

Оффлайн buxer

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 539
  • Карма: 28
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #114 : 15.04.14, 20:03:34 »
это я удачно зашел...
в новостройке сделали разводку, поставили розетки, втыкаешь пылесос....
тот отработав минуту "выключает"  свет во всей квартире НЕ выбивая автоматы... щелканьем тумблерами как в квартире, так и на лестничной клетке результатов не дает... электричество "приходит в дом" спустя минут пять.. так же внезапно, как и исчезает. Что это может быть?  :bm:  :bt:

А если чайник на 2.2 кВт туда, где отрубает, включить на это же время?

Оффлайн Хруст

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1455
  • Карма: -92
  • Пол: Мужской
  • За Россию!!!
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #115 : 09.09.14, 15:03:00 »
Может кто посоветует электрика или электриков. Нужно сделать в комнате:2 розетки 220v новые в панельном доме, розетки по 1шт интернет+телефон, отд. под TV, выкл. заменить на новый и подготовить провода для точ. светильников + люстра(т.е сделать разводку проводов), поменять 3 старых розетки на новые. В комплекс работ, также входит протяжка всех проводов и кабелей, тянуть будем по плинтусу  и потолку(будут натяжные),от плинтуса провод прятать в стене.
Естественно нужно согласовать смету.  Нужны профи,тк нужно быстро и качественно (желательно фирма) 
В РОССИИ И ПО РУССКИ!

Оффлайн Eugene

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8140
  • Карма: 1727
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #116 : 20.05.15, 06:33:19 »
На плиту нужно 16 кв. тянуть и ставить автомат на 63А. Духовой шкав + панель ~ 10 кВт (больше 50А).
Поржал =)
На всю квартиру в новостройке обычно 50А и кабель вводной 10кв.

Варочная панель 6кв. 32А и силовая розетка
Духовой шкаф обычная розетка 16А и кабель 2,5кв.
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.

Оффлайн fair

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2635
  • Карма: 178
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #117 : 20.05.15, 09:47:16 »
Поржал =)
На всю квартиру в новостройке обычно 50А и кабель вводной 10кв.

Варочная панель 6кв. 32А и силовая розетка
Духовой шкаф обычная розетка 16А и кабель 2,5кв.
Квартиры как и дома бывают разные.У меня  63 заведенно.Если Вы посмотрите на "элитный" новострой в москве там и поболее можно найти. Опять же.. Человек пишет о Плите..А вы ему раскидываете на варучную и духовку.Согласны, что суммировать надо? Если посмотрите на спеки плит то запросто найдете на 9700 и поболее. Так что минимум 40 ампер автомат..ну и провводка анналогичная..
хотя конечно 63 эт круто.. такое впечатление что у него та не плита, а электропечка для хорошей такой баньки  :ag:
P.S. Кстати про силовую розетку.. её очень часто не ставят, а оставляют в нужном месте хвост провода под варучную.. который и крепят на прямую на клеммы Варочной. Ибо в зависимости от духового шкафа.. у вас просто может не остатся места под силовую розетку..ну или шкаф будет выпирать  :ad:
« Последнее редактирование: 20.05.15, 09:53:46 от fair »
Жизнь трудная штука сегодня ты, завтра тебя....

Оффлайн Eugene

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8140
  • Карма: 1727
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #118 : 20.05.15, 11:31:21 »
63А, а вводный кабель при этом какой?
На Спортивной в новостройках застройщик тоже ставит 63А на ввод, но при этом провод, даже не кабель, вводной имеет сечение 10кв.мм. И он ну никак на 63А не расчитан.
Готов поспорить что максимальную заявленную мощность из электроплиты никто не будет выжимать ;)
Это все 4 горенки на максимум и еще духовой шкаф на максимум.


Элитный новострой скорее три фазы на квартиру имеет.
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.

Оффлайн fair

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2635
  • Карма: 178
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #119 : 21.05.15, 10:54:21 »
63А, а вводный кабель при этом какой?
На Спортивной в новостройках застройщик тоже ставит 63А на ввод, но при этом провод, даже не кабель, вводной имеет сечение 10кв.мм. И он ну никак на 63А не расчитан.
Не считайте себя умней строителей, а так же тех, кто согласовал этот проект. Из того же ПУЭ и прочего,  следует что Допустимый длительный ток нагрузки  для медного провода сечением 10мм составляет 70А.Номинальный ток защиты автомата 50А.Предельный ток защиты автомата 63А
Из чего следует, возможность установки и эксплуатации по нормам данного решения.
Цитировать
Готов поспорить что максимальную заявленную мощность из электроплиты никто не будет выжимать ;)
Это все 4 горенки на максимум и еще духовой шкаф на максимум.
Ну вот Вы сами, себе же противоречите. в первом случае дуете на воду, во втором шашкой рубаете ))) Хотя смысл конечно в ваших словах есть, но экономия достижимая при этом, в рамках Вашего бюджета, так незначительна...А "Слова благодарности" от жены, когда в момент готовки к какому либо празднику, вдруг вырубится автомат , и все на несколько минут (пока будет остывать биметалическая пластинка в автомате) будет обесточено...Они бесценны.
Цитировать
Элитный новострой скорее три фазы на квартиру имеет.
Есть свои минусы у этого решения.. поэтому, по разному делается.
« Последнее редактирование: 21.05.15, 11:22:35 от fair »
Жизнь трудная штука сегодня ты, завтра тебя....

Оффлайн Eugene

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8140
  • Карма: 1727
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Электрика в квартире
« Ответ #120 : 21.05.15, 12:17:52 »
Не считайте себя умней строителей, а так же тех, кто согласовал этот проект. Из того же ПУЭ и прочего,  следует что Допустимый длительный ток нагрузки  для медного провода сечением 10мм составляет 70А.Номинальный ток защиты автомата 50А.Предельный ток защиты автомата 63А
да? Я про другие цифры знаю
http://www.electro-mpo.ru/article59.html;jsessionid=DC0922C49CBF9F7C07F4503D0EE3F838#.VV2h2RTtlBc 1 трехжильный 50А
автомат 63А еще час может работать под длительной нагрузкой 90А, а только потом выбьет, 90А для кабеля 10кв.мм., который проложен в стене\полу - недопустимо
Так что подключать электроплиту кабелем 10кв.мм. и ставить автомат 63А - бред
« Последнее редактирование: 21.05.15, 12:44:47 от Eugene »