63А, а вводный кабель при этом какой?
На Спортивной в новостройках застройщик тоже ставит 63А на ввод, но при этом провод, даже не кабель, вводной имеет сечение 10кв.мм. И он ну никак на 63А не расчитан.
Не считайте себя умней строителей, а так же тех, кто согласовал этот проект. Из того же ПУЭ и прочего, следует что Допустимый длительный ток нагрузки для медного провода сечением 10мм составляет 70А.Номинальный ток защиты автомата 50А.
Предельный ток защиты автомата 63А Из чего следует, возможность установки и эксплуатации по нормам данного решения.
Готов поспорить что максимальную заявленную мощность из электроплиты никто не будет выжимать
Это все 4 горенки на максимум и еще духовой шкаф на максимум.
Ну вот Вы сами, себе же противоречите. в первом случае дуете на воду, во втором шашкой рубаете ))) Хотя смысл конечно в ваших словах есть, но экономия достижимая при этом, в рамках Вашего бюджета, так незначительна...А "Слова благодарности" от жены, когда в момент готовки к какому либо празднику, вдруг вырубится автомат , и все на несколько минут (пока будет остывать биметалическая пластинка в автомате) будет обесточено...Они бесценны.
Элитный новострой скорее три фазы на квартиру имеет.
Есть свои минусы у этого решения.. поэтому, по разному делается.