Автор Тема: Сергей Шойгу обвинил в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС компанию «Ракурс»  (Прочитано 1339 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Нервный

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7292
  • Карма: 285
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/08/25/359122

 Сергей Шойгу обвинил в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС компанию «Ракурс», внедрявшей систему АСУ ТП станции. Представители «Ракурса» совершенно не согласны.
 Продукция ЗАО "Фирма "Ракурс" работает под операционной системой Linux.


Оффлайн mitya

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3466
  • Карма: 108
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Шойгу бежит впереди паровоза

Оффлайн Kasen

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 905
  • Карма: 10
  • Пол: Мужской
  • Тупайа пихота.
    • Просмотр профиля
Прочел, что хоче сказать, нужен крайний всегда в таких ситуациях - им пытаються выставить "Ракурс". Это печально, с учетом фраз "хы что за фирма", и в то же время получения ей премии в 2006 году.

То Нервный: Я вот не нашел в статье про ПО, которое они используют, поделись откуда дровишки, или работал с их продукцией?

Оффлайн mitya

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3466
  • Карма: 108
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Прочел, что хоче сказать, нужен крайний всегда в таких ситуациях - им пытаються выставить "Ракурс". Это печально, с учетом фраз "хы что за фирма", и в то же время получения ей премии в 2006 году.
то, что вина автоматики эт ясно, но кто такой Шойгу, чтоб делать такие заявления? это не его работа. он просто самопиарится

Оффлайн Нервный

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7292
  • Карма: 285
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля

Оффлайн Leviofan

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 985
  • Карма: 74
  • Пол: Мужской
  • Странствующий инженегр.
    • Просмотр профиля
Ракурс фирма странная... был у них в офисе пару месяцев назад. Используют они очень большой спектр как программных продуктов так и "железа". Незнаю конкретную реализацию проекта Саяно-Шушенской ГЭС. Но почти на сто процентов уверен что это проблемы уж точно не линукса (на котором в лучшем случае крутятся АРМ операторов и сервера с графической оболочкой и архивами),т.к. вся логика и защиты реализуются в контроллерах с заданным временем цикла(по условию "не более чем").
 И если уж причину аварии искать в ПО, то имхо вполне вероятны две причины:
1. Специалисты Ракурса в силу постоянных перескакиваний с одной системы на другую не учли особенности системы на которой реализован ПТК СШ ГЭС.
2. Были ошибки в исходных данных(алгоритмах защит и/или блокировок) переданных Ракурсу генпроектировщиком (во время модернизации СШ ГЭС).

 

Оффлайн Нервный

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7292
  • Карма: 285
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
 По слухам от работников станции, этот 2ГА только что
автоматизировался питерским ракурсом на базе омрона. На омроне
выполнили возбуждение и управление ЭГР. Колонку тоже налаживали из
другой питерской конторы и с их слов на этапе наладки было
недовольство новыми датчиками положения лопаток (там убрали тросовые
связи) и алгоритмами регулирования ракурса на основе ПИД.

При тестах на остановленной турбине иногда намечались качания, но это
списали на сложные алгоритмы и на то, что машина стоит, аналогичные
<<проблемы>> были и с системой возбуждения, которая налаживалась
специалистами на программной модели и впервые и на <<сухом ГА>>.

Когда в тот злополучный день пускалась турбина через РСА в пик
нагрузки, и очевидно произошло наложение 2 программных проблем
новейшей системы автоматизации и одной диспетчерской ошибки:

1) Когда подали воду на турбину, система ЭГР пыталась
стабилизировать обороты турбины, но из за неправильных коэффициентов
ПИД и из за датчиков положения машина разогналась до срабатывания
крайних защит.

2) При срабатывании защиты направляющий аппарат по каким то
причинам был открыт почти до максимума, а лопатки были открыты под
максимальным углом для снижения скорости вращения пропуская при этом
максимально возможный поток воды. При срабатывании защиты направляющий
аппарат начал закрываться на своей максимальной скорости, лопатки
турбины сворачиваться на стартовый угол. И в добавок ко всему прочему
дежурный пытаясь стабилизировать турбину с помощью сети, включил
турбину в сеть вручную без учёта синхронизма. Электрическая сеть также
начала резко замедлять турбину, у которой ещё и сворачивались лопатки.
Скачки с провалами напряжения зафиксированы в сети РДУ подсистемами
качества ЭЭ.

3) Поток воды который разогнался до предельных значений
столкнулся с тремя препятствиями, таких как закрывающийся
направляющий аппарат, сворачивающиеся лопатки турбины и замедление
турбины сетью. ГА стал мощным двигателем, который пытался остановиться
с мощностью более 600 мегаватт! С учётом прикрытых лопаток турбина
останавливала поток с коэффициентом, умноженным на синус дельты угла
сворачивания... Этой мощности как раз хватило, чтобы выкинуть ротор 2 ГА
и повредить ГТС. Динамики напорного столба воды хватило подкинуть
более 1000 тон, выворотив крышку турбины вместе с держащим его
бетоном.

Потом всё покатилось по нарастающей. Вода пошла в машзал, затапливая
другие ГА и нижние отметки станции.