Автор Тема: Вопрос о вытяжке.  (Прочитано 1622 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн jeweller

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 73
  • Карма: 4
    • Просмотр профиля
Вопрос о вытяжке.
« : 05.09.13, 20:06:03 »
В общем, ситуация такая. В квартире (сталинка) последний этаж, на кухне из вытяжного отверстия в стене воздух дует внутрь помещения, дует сильно. В ванной всё хорошо и колонка и вытяжка работают хорошо.
 
В чем тут дело? Как это победить? Мож обратиться в ЖЭК или в какую-либо специализированную фирму?


Оффлайн _Doctor_

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2369
  • Карма: 119
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос о вытяжке.
« Ответ #1 : 05.09.13, 20:12:01 »
Возможные причины:
1. расширение в месте установки вент решетки;
2. Отсутствие притока воздуха;
3. Недостаточная высота канала;
4. Наличие препятствий преломляющих ветровые потоки;
5. Наличие в канале паров воды от конденсата, или из вне;
6. Наличие заужений, изгибов и шероховатостей препятствующих тяге.
7. Ошибка проектирования.
8. Объединение с другими каналами.
9. Наличие засорений в этом, или соседних каналах.
10. Неправильное устройство оголовка.
11. несанкционированная перепланировка вентиляционных канлов.
Возможно один, илил несколько пунктов - Ваши.
Удачи!

Оффлайн mtp52

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1917
  • Карма: -19
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос о вытяжке.
« Ответ #2 : 05.09.13, 20:14:38 »
тоже сталинка, 4-й этаж. На кухне какой жратвой снизу только не пахло:bt: Подо мной живут любители чеснока Порой просто ПЦЪ. Поставил принудительный вентилятор прям в окошко вытяжки. Газовики сказали, что это проблема всех верхних этажей сталинок.
Привезёт машина MAN и растишку и банан
ADR

Оффлайн jeweller

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 73
  • Карма: 4
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос о вытяжке.
« Ответ #3 : 05.09.13, 21:04:24 »
Как я понимаю, придется ставить обратный клапан и вентилятор. Только куда же будут деваться мои воздушные "отходы"? Видать равномерно к соседям.....

Husman

  • Гость
Re: Вопрос о вытяжке.
« Ответ #4 : 05.09.13, 21:13:01 »
Возможные причины:
2. Отсутствие притока воздуха;
3. Недостаточная высота канала;
4. Наличие препятствий преломляющих ветровые потоки;

9. Наличие засорений в этом, или соседних каналах.
10. Неправильное устройство оголовка.
11. несанкционированная перепланировка вентиляционных канлов.
Возможно один, илил несколько пунктов - Ваши.
Удачи!
Вот соглашусь, с выделенными мною пунктами...
Что за "сталинка"?...Есть ли рядом новостройка? Бывает, что после строительства рядом новостройки, воздушные потоки меняют свое направление...
В такой проблеме, виноваты законы физики...
Посмотрите на крыше ,на вентиляционных трубах ,на головах, стоят ли такие своеобразные крыши...
Казалось бы ничего особенного, а при отсутствии оных воздух не выбрасывается. а втягивается.

Оффлайн Nikel

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 336
  • Карма: 47
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос о вытяжке.
« Ответ #5 : 05.09.13, 21:45:29 »
Много и писАть-то не хочется - много толкового написано...
Однозначно - перевернутая вентиляция с причинно-следственно связью, перечисленно аж по пунктам....
Также однозначно - эксплуатирующую  компанию немедленно возбудить!..(я бы ещё и газовую службу возбудил, но только эти службы работали именно вместе!)
При этом осмотр только Вашего жилища не имеет смысла - необходим осмотр всего стояка! Скорее всего по этому стояку какая-то перепланировочка имеет место...
...Как и запахи в кухне(особенно) - покупаем себе вытяжки с "суперрежимом" , который измеряется таки-и-им обЪёмом воздуха, который и пройти-то не может по каналу...
Все отклонения по стояку - по всему стояку+вытяжная колонна на крыше - отметить в акте осмотра...Далее - со всеми остановками -  консультация с ОЗПП по ведению судебного производства по Вашей жалобе...
...а вот готовность должна быть рассчитана если не на годы. то уж оч на долго...

Оффлайн jeweller

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 73
  • Карма: 4
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос о вытяжке.
« Ответ #6 : 05.09.13, 22:02:24 »
Спасибо, мужики, бум решать.

Оффлайн tehnik88

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 462
  • Карма: 29
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос о вытяжке.
« Ответ #7 : 06.09.13, 10:15:50 »
Кто-то выше написал, что во всех сталинках на верхних этажах дует внутрь с вентиляции - нефига. У меня лично такого никогда не наблюдалось.
Скорее всего засор в вентиляционном стояке выше Вашей вентиляционной решётки. Тёплый воздух поднимается по стояку вверх и не найдя другого выхода выдувается к Вам в квартиру. Наличие препятствия на выходе со стояка так же может иметь место. Так на пример если жестяной козырёк прикрывающий сверху вентиляционный канал перекосился, то при порывах ветра воздух может давить вниз по стояку как раз в Вашу вентиляционную решётку ближайшую к выходу со стояка.
Возможно так же, что соседи ниже поставили вытяжку с вентилятором на "пару мегаватт".
В любом случае проблему надо решать через ЖЭК по месту жительства. Для начала позвонить и разрисовать ситуацию. Если телодвижений в Вашу сторону наблюдаться не будет, то прийдётся самому совершить встречное телодвижение в ЖЭК и оформить письменное заявление.