Собственно ситуация такова. Дом - новостройка на Ялагина. После подключения посудомоечной машины, при прикосновении к металлическим частям - ощутимо щипет током. Сначала подумал, что нет земли. Проверил - всё есть.
Все розетки делал с землёй. В щитке в коридоре земля тоже подключена. Между фазой и землёй в щитке, а следовательно и везде в квартире - 170 В. Между нулём и землёй - 50 В. Между землёй в розетках и батареей - 50 В.
Посудомойка подключена через диф на 30 мА. Работает норм, диф не бьёт. Вводное УЗО на 100 мА тоже.
Мыслей не много:
- неисправна сама ПММ (вряд ли, канеш, но х.з.) Надо будет её отключить попробовать и измерить заново.
- не подключена земля в доме
Есть ещё мысли?
Симптомы именно такие? Похоже, застройщик экономил и притянул в дом с подстанции не 5, а 4 проводку, 3 фазы и совмещённый с землёй рабочий ноль (проводник PEN). Далее, в доме PE и N были разделены, т.е. это система TN-C-S. Если есть разрыв между PEN и точкой разделения на PE и N, т.е. земля и ноль в квартирах оторваны от средней точки источника питания, будем иметь то, что Вы имеете. Вам пока (дом новый, жильцов мало) везёт, отрыв нуля и мощная однофазная нагрузка ведут к повышению напряжения у потребителей в других фазах до 380В. Замеряйте, несколько раз за 2-3 часа, напряжение:
- между фазой и нулём в розетке
- между фазой и батареей
- между нулём розетки и батареей (идеал - ноль, нормально - несколько вольт)
результаты - в студию и вызывайте электрика. И пока причина не будет выяснена, не пользуйтесь дорогими электроприборами.
С ув.