ТУ на подключение это какую мощность можно потреблять? ~ 10кВт на часный дом?
ОПН для чего надо, его обязательно ставить?
"Штиль" он ставится на каждый прибор или один на дом ? Там аккумулятор есть?
Где согласовывают проект?
Где сделать и сколько примерно стоит проект?
По мощности: есть инструкция по проектированию садовых домиков, там 5кВт/домик, не выше.
Для коттеджей, вообще говоря, верхнего предела не устанавливается, НО зависит всё от мощности трансформаторной подстанции, сечения магистрали верхнего уровня (ну, грубо говоря - от сечения линии, к которой подключаетесь) и мощностей, которые отбирают соседи. Мощность ограничивается током уставки общего автомата на вводе. Все расчёты прилагаются к заявке на мощность, а в надзорном органе (Энергосбыте) составляют ТУ: либо просто укажут "автомат такой-то", а могут заставить и всю линию от трансформатора переложить.
ОПН ставится при воздушном вводе для защиты от грозовых перенапряжений (чтоб в доме ничего не погорело из аппаратуры, если молния ударит в воздушку). Когда ставится - точно не скажу, это надо ПУЭ рыть (вроде не обязательно, ибо на электробезопасность он не влияет).
При воздушном вводе нужен ещё очаг заземления в 4 Ома (если "ноль" оборвётся - защита работает через очаг).
Также такой очаг необходим при установке генератора.
Для отдельно стоящих зданий обязательна молниезащита.
Стабилизатор ставится один на весь дом, аккумулятора там нету - это ИБП надо пристёгивать ещё, проще генератор поставить.
Проект согласовывается в Ростехнадзоре (бывший Энергонадзор). Где именно - зависит от того, где коттедж. Для наших мест требовалось в Щёлково ехать.