всегда пользовался этой таблицей
Выкрасить и выбросить эту таблицу! Она составлена криволапыми умельцами-дельцами от электрики, стремящимися занизить сечение кабеля для удешевления работ. Напомню, что, к примеру, провода марок ПУНП, АПУНП и т.д. официально запрещены к производству, продаже и применению из-за заниженного сечения жил и, соответственно, завышенных показателей по токовым нагрузкам, что однозначно ведёт к пожароопасности проводок, выполненных такими проводами.
Подобными табличками, отксеренными из каких-то левых журналов, мне пытались тыкать монтажники, которые произвольно занижали сечения кабелей, указанных в проектах. Были посланы
на йух учить ПУЭ.
Табл. 1.3.4-1.3.7 ПУЭ - вот это кошерно.
Поясню ещё: "закрытая проводка" - это не синоним понятия "кабель в земле". Это те же провода или кабели, лежащие хоть в закрытом коробе, хоть в трубе, хоть в закрытом строительном канале, но -
в воздухе. Земля не отводит от них тепло, а при прокладке пучком на токовую нагрузку вводится ещё и понижающий коэффициент (потому что кабели друг дружку подогревают). Ничего этого в табличке нету.
Так что, повторю - выкинуть её и забыть навсегда. И пользоваться ПУЭ.