- однофазная нагрузка =~ 4,5 кВт.
Но это уже так сказать предел, я бы лично не стал рисковать. Взял бы сечение на величину больше (4 кв.мм.)
ЗЫ. и никакие ГОСТы не нужны
Ога. И подробно объясните монтажникам насчёт того, как 4 (ЧЕТЫРЕ) квадрата привести к розетке и от неё дальше увести без изменения сечения. И, главное, в розетку запихнуть. Проклянут же ребята, и правы будут!
Плавали, знаем (С). Лично я своих монтажников такими изысками не напрягаю.
И Вам известно, что органы надзора придираются к округлениям? Написано в ТУ - 5кВт, посчитали в екселе - получилось 5,095 (округлённо - 5,1) - всё, заворачивают. Это я про то, что Вы 4,45кВт округлили до 4,5. Неправильно. Тонкости важны.
А я разве писал это инспектору энергоснаба, -сбыта? Тогда если быть точнее - не 4,45, а 4,6. При открытой проводке - 6.6 кВт
Извините, сейчас исправлюсь.
ПУЭ Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированныхСмотрим: медный двужильный кабель сечением 2х2,5 в воздухе держит 27А. Кстати, столько же держит медный двужильный провод, проложенный в трубе (табл. 1.3.4).
Далее, берём РМ-2696 (
"Инструкция по расчёту электрических нагрузок жилых зданий"), смотрим таблицу 5.1: расчётный коэффициент мощности для квартир с плитами на газе - 0,96. Думаю, никто не станет возражать, что лампочки имеют cos F, очень близкий к единице, около 0,9999 (индуктивность - за счёт спиралек). Остальная реактивность приходится именно на розетки.
Считаем: P=U*I*cosF = 220*27*0,96 = 5,7кВт
Переходим к реальности: автомат ставится не на 27, а на 25А. Тогда P= 220*25*0,96 = 5,28кВт. Если единовременно будет подключено больше - автомат выбьет.
Для розеточных сетей, предназначенных преимущественно для питания компьютеров (это для офисов), cos F принимаем равным 0,65 (табл. 6.12 СП 31-110-2003). Тогда P= 220*25*0,65 = 3,58кВт.
Собственно, всё.
Если Вы ещё кладёте открытую проводку (кондово так, на изоляторах, скрученным проводом) - флаг в руку.