Странно почему не выбивает 16 Ом автомат, вообще хрень 16 Ом автомат на розетки БРЕД. У Вас в офисе кроме электрического чайника ни чего нет? Подсчитайте общую нагрузку!!!!
Меньше 25 Ом не ставят, и соответственно сечение кабеля 2,5 квадрата. И на вашем месте я серьёзно подумал о вызове специалиста!!!!!
более подробно:
Схема TN-S-C, общая нагрузка равномерно распределена между тремя фазами, на вводе стоит общий трехфазный В32 (соответственно на 32 ампера), максимальная расчетная нагрузка на каждую фазу порядка 6 Kw, на каждую фазу заведены свет (пвс 3х1,5 , С10) и розетки (пвс 3х2,5 , С16), каждое помещение имеет собственную ветку и соответственно свой автомат. При коротком замыкании в любой из веток вылетает первичный автомат этой ветки (например С16) и следом за ним вылетает общий В32, таким образом обесточивая всю нагрузку. Первое предположение было о неисправности первичного автомата, но данная ситуация повторяется при кз в любой из веток на любой фазе. Явной перебалансировки нагрузки на одной из фаз при кз тоже быть не может, тк штатное потребление составляет порядка 5 Kw на все три фазы (уверен что это с лихвой покрывается 32х амперный автомат)