Для измерения переходных сопротивлений используют омметр (величина сопротивления при исправном состоянии контактного соединения не превышает 0,05 Ом). При проверке сопротивления заземления измерение сопротивления заземлителя производится с соблюдением определенных требований: погрешности не должны составлять больше 10 %, малая трудоемкость измерений, электробезопасность персонала, применение помехозащищенных приборов. Для таких измерений применяют схему амперметра-вольтметра, с одновременным измерением напряжения на заземляющем устройстве и стекающего тока в землю. Такие проверки заземления проводят после каждого ремонта и реконструкции заземления, но не реже чем 1 раз в 12 лет. То же самое можно сказать о проверке коррозийного состояния элементов заземления, находящихся в земле.