Автор Тема: И кстати. про заземление  (Прочитано 13009 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн DJ_Art

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2103
  • Карма: -42
  • Пол: Мужской
  • я всио зописалъ
    • Просмотр профиля
Мужики, имеется жилой дом. не многоквартирный, а свой. В состоянии перманентного ремонта. Электрика почти закончена, нет заземления. Будет стоять накопительный нагреватель и электрическая плита. + переодически будет включаться всякое оборудование. от сварочного автомата до компрессора
Чо и как посоветуете с данным вопросом

TAZENWAGEN CLUB


Оффлайн Perf

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 10683
  • Карма: 991
  • Dr. Dick - старик Похабыч
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #81 : 31.07.11, 10:45:55 »
Узбекам всеравно, они хоть вагон закопают  =)
Вот именно. А зачем? Бритва Оккама: "Не преумножай сущность без необходимости".
Мы дружим со слюнявым Адмиралом -
Он был и остаётся добрым малым.
А пинчера гоняли и гоняем
За то, что он, каналья, невменяем!

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2307
  • Карма: 92
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #82 : 31.07.11, 18:10:39 »
чем грозит двухполюсной на вводе?
Нарушением правил ПУЭ

Оффлайн CRIMSON_THUNDER

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1751
  • Карма: -30
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #83 : 31.07.11, 18:13:39 »
Нарушением правил ПУЭ
с технической точкой зрения поясните чем опасно?

Оффлайн Professor

  • Chip User
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2307
  • Карма: 92
  • Пол: Мужской
  • Профессор конечно лапух но аппаратура принем
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #84 : 01.08.11, 22:59:11 »
с технической точкой зрения поясните чем опасно?
С технической точки зрения тут много спорных вопросов. В случае частного дома с однофазным вводом я не могу придумать ситуацию когда одновременный разрыв фазы с PEN приведет к проблемам, разве что неисправность самого автомата вызванная током КЗ  Но по долгу службы я должен руководствоваться определенными правилами. В меня и так должны кинуть тухлым помидором за призыв использования УЗО в двухпроводных сетях и неуважение к ПУЭ =) Поэтому не вдаваясь в технические вопросы, сделайте как предписывает ПУЭ, либо не разрывайте PEN проводник, либо произведите разделение на N и PE до коммутационного аппарата. Тем более если эту сеть сдавать инспектору.

Оффлайн Wizard

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1857
  • Карма: -4
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #85 : 02.08.11, 10:11:09 »
использования УЗО
произведите разделение на N и PE до коммутационного аппарата.

Вот так и следует сделать, какие еще могут быть варианты, если проводка новая, и такой вариант является фактическим стандартом для жилых помещений? Причем в ПУЭ уже есть нужная схема, а вся коммутация сводится к 3 правилам:
PE - не рвать нигде и делать надежные соединения, ибо в случае их неисправности, она никак не будет обнаружена.
N - можно разрывать где угодно, но только одновременно с L - фазой (двухполюсным автоматом).
L - можно разрывать везде (однополюсным автоматом).


 

Оффлайн smerch-1

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 145
  • Карма: -19
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #86 : 11.08.11, 22:18:53 »
Стационарные искусственные защитные заземления состоят из следующих элементов: заземляющих проводников, соединительных контуров и заземлителей – электродов, которые вбивают в землю на глубину от 3 до 10 метров. При этом верхний конец электрода должен быть на глубине 0,7 метра от поверхности земли. Между собой электроды соединяются при помощи стальной полосы или круглой стали. Немаловажную роль при этом играет состав и влажность почвы, в которую погружается заземлитель. С изменением влажности любой почвы будет меняться и её сопротивление, и как следствие измениться ток растекания. Соединение полос или круглой стали с электродами выполняют только сваркой. Искусственные заземлители не должны окрашиваться. Конструктивно искусственные заземляющие устройства бывают горизонтального и вертикального исполнения.

Оффлайн smerch-1

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 145
  • Карма: -19
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #87 : 11.08.11, 22:22:44 »
 Для измерения переходных сопротивлений используют омметр (величина сопротивления при исправном состоянии контактного соединения не превышает 0,05 Ом). При проверке сопротивления заземления измерение сопротивления заземлителя производится с соблюдением определенных требований: погрешности не должны составлять больше 10 %, малая трудоемкость измерений, электробезопасность персонала, применение помехозащищенных приборов. Для таких измерений применяют схему амперметра-вольтметра, с одновременным измерением напряжения на заземляющем устройстве и стекающего тока в землю. Такие проверки заземления проводят после каждого ремонта и реконструкции заземления, но не реже чем 1 раз в 12 лет. То же самое можно сказать о проверке коррозийного состояния элементов заземления, находящихся в земле.

Оффлайн markiz

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2511
  • Карма: 375
  • Пол: Мужской
  • Ищу зарплатадателя.Работодателей просьба не беспок
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #88 : 24.08.11, 00:21:04 »
Мне понравилось работать с заземлением "Галмар". Довольно легко забивается 9м перфом киловатта на 1,5 и сварка не нужна....

Оффлайн boolean

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4778
  • Карма: 168
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #89 : 24.08.11, 05:57:29 »
Мне понравилось работать с заземлением "Галмар". Довольно легко забивается 9м перфом киловатта на 1,5 и сварка не нужна....
Че, все 9 метров  из одного куска, или там колена на муфтах?
visited=EGTNBYFIDEGRITLTESUACYILJOPQTRAECU

Оффлайн markiz

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2511
  • Карма: 375
  • Пол: Мужской
  • Ищу зарплатадателя.Работодателей просьба не беспок
    • Просмотр профиля
Re: И кстати. про заземление
« Ответ #90 : 24.08.11, 14:27:54 »
 :ab:Ну кончно не одним куском....Штыри по 1,5 м соеденяются муфтами. Как пишут,гарантия 50 лет.Убедиться или опровергнуть это,пока возможности нет,боюсь не проживу еще 50 лет....В принципе,это стальные,омедненные штыри,слой меди довольно толстый.