Оооо!!!
Раз тут сбор профэлектриков, то, с позволения автора, спрошу тут
Сегодня у меня попросили объяснить причину вышибания автомата стиральной машины Бош. Машинке 9 лет. Провод на неё 4 квадрата меди(не знаю зачем столько кинули). Автомат(обычный. не Диф. и не УЗО) на неё 25 ампер(тоже в шоке от этого). И вот с неделю назад автомат(Легранд) стало вырубать апосля 5-7 минут после начала стирки. Был поменян автомат на Иэк(и тоже зачем-то на 25А). По прежнему вырубало. Через удлинитель подключили стиралку к другой розеточной группе, за которую отвечает автомат на 16А(Легранд) Всё в норме.
Первое что мне пришло в голову(исходя из возраста стиралки) - коротит тэн(ни разу не менян). Но тогда почему от другой розетки всё в норме?
Осталось только проблема в проводке, либо неисправность автоматов(но в это с трудом верится).
Пока посоветовал для проверки запустить стиралку от своей линии в режиме, где не используется нагрев. Если будет работать, то мой вердикт - замена тэна.
У кого ещё какие мысли?