Ну, если делать совсем по правилам, то это будет так:
ПУЭ 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
<...>
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
ПУЭ 1.5.29. <...> Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
ПУЭ 1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. <...>
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. <...>
Выводы: в гараже нужно поставить шкафчеГ с окошком для счётчика. Выключатель перед счётчиком нужен (необязательно автомат,достаточно выключателя нагрузки. Учитывая, что гараж не отапливается - я бы таки порекомендовал металлический ящик с маломощной лампой внутри, чтоб грела (но на практике редко кто исполняет это требование).
Далее, если в гараже есть бункер - то для его освещения надо поставить понижающий трансформатор ватт на 100, 220/36В. Это обязательно.
Про УЗО - если в гараже бетонный пол (считается токопроводящим), стеснённое пространство (машина стоит), канистра бензину стоит - то да, УЗО на розетки обязательно. На ВСЕ розетки.
И надо бы поинтересоваться, какая расчётная проектная нагрузка приходится на Ваш бокс. Потому что получится примерно так:
- освещение - 6 св-ков Х 75Вт (70Вт не бывает) + 2 св-ка с ЛЛ Х 40Вт + светильник в бункере - ватт 40 = 570Вт
- обогрев - 1-2кВт
- зарядка там, пылесос включить салон почистить, приёмничек и ещё чего - ну, ватт 500 ещё положим.
Значит, единовременно подключенная мощность может доходить до 3кВт, что даёт ток при однофазном питании около 14А. Я бы разбил освещение на 2-3 группы включения (не автоматом, а обычными выключателями).
Розетки и выключатели - полугерметичного исполнения (IP40). Кроме того, порекомендовал бы поставить ещё автомат с "острых" концов вводного выключателя, на который повесил бы аварийную лампочку (вот, представьте - в цепи освещения - "коза", на улице темно, фонарика нету - пусть свет будет).
Ну, вот так. Дерзайте.