С плитой решили. Ок.
А с кабелем 10 квадратов? Т.е. если в квартиру заходит 10 квадратов, то на него спокойно можно ставить автомат 63А? (при условии, что стояк позволяет)
Из вашего документа, который вы в пример примели, видно, что допустимые длительные токовые нагрузки максимум 89А я нашел. Автомат 63А может работать час при токе 1.45*63=91,35А
Мне кажется все же не допустимо на кабель 10кв.мм. ставить автомат 63А. В чем я ошибаюсь?
Ну и вопрос на вводном автомате не заканчивается. Если вводной 63А, то и разводку в щитке надо делать проводом 16кв.мм. Это совсем уже другая тема.
p.s. Да, образование у меня в другой отрасли, но знаний достаточно, чтобы разобраться в смежных, необходимо только почитать дополнительно.