Автор Тема: Собрать электрощиток в квартире  (Прочитано 33626 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Eugene

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8140
  • Карма: 1727
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Никак не могу разобраться какое оптимальное количество дифавтоматов устанавливать.

Картинка следующая:
Однокомнатная квартира в новостройке.
Кухня, комната, коридор, санузел, балкон.

С кабелем вроде все просто, везде (свет и розетки) будет трехжильный ГОСТовый ВВГнг
На свет 1,5мм2
На розетки 2,5мм2
На варочную панель 6мм2
На духовой шкаф 4мм2


С коридором, комнатой и балконом тоже вроде все просто:
1. Розетки кабель ВВГнг 3*2,5мм2 и обычный автомат 16А
2. Свет кабель ВВГнг 3*1,5мм2 и обычный автомат 10А
Автоматы или ABB, или Legrand. Или еще что-то посоветуете подешевле?


А вот с санузлом и кухней непонятно...

В санузле будет стиральная машинка (2,0-2,5кВт), накопительный водонагреватель (1,5-2,5кВт) и одна двойная розетка под всякие фен, бритвы и т.п. + свет
Вопросы по санузлу следующие:
На стиральную машинку и нагреватель от щитка тащить два отдельных провода по 2,5мм2 или на один их можно сажать?
Если тащить два провода, то на каждый нужен отдельный дифавтомат или два провода можно к одному подключить?
На двойную розетку еще отдельный провод 2,5мм2 тащить и отдельный дифавтомат?
И на свет тоже отдельный дифавтомат?
Т.е. на санузел нужно 4 дифавтомата? Как-то много и дорого выходит.


Аналогичные вопросы по кухне:
До варочной панели и духового шкафа будет идти два отдельных провода 6 и 4мм2.
Диф автомат нужно на каждый ставить? Т.е. еще две штуки?
На розетки, на рабочей поверхности которые кухни, нужен дифавтомат?
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.


Оффлайн DafT

  • VIP
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8535
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #1 : 03.04.15, 08:49:27 »
себе делал 1н автомат на санузел(розетки + нагреватель),у меня стиралка в кухне запланирована (габариты ванной ппц мелкие =) )
впринципе тебе никто жеж не мешает сделать скрытую "распайку" в ванной и завести туда кабель с хорошим сечением а от него раскинуть и на нагреватель и на стиральную машинку?

автоматы брал себе фирмы Eaton.

War, war never changes........ (c)

Оффлайн ЭтЯ

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2479
  • Карма: -41
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #2 : 03.04.15, 08:58:29 »
У меня в новостройке уже было проведено все. Там поступили просто один дифавтомат на плиту, один на розетки, один на свет. После них идет разводка по комнатам и т.д.

Оффлайн DafT

  • VIP
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8535
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #3 : 03.04.15, 09:06:21 »
У меня в новостройке уже было проведено все. Там поступили просто один дифавтомат на плиту, один на розетки, один на свет. После них идет разводка по комнатам и т.д.

еслиб в новостройках все делалось как нужно, а не как дешевле.... :ag:
War, war never changes........ (c)

Оффлайн Shumaher

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 387
  • Карма: -26
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #4 : 03.04.15, 09:59:07 »
На варочную панель, духовку и розетки кухни отдельные автоматы. Можно даже обычные. На санузел в щитке ставить один дифавтомат или автомат +УЗО и тянете провод в санузел, ставить распайку и от неё уже все подключение. Можно даже поставить и на 16А, если не будете одновременно включать стиралку и нагреватель. По марке конечно лучше легранд или wessen это розетки и выключатели. Автоматы лучше АВВ. Но на свет можно поставить и ИЕК например. У меня ИЕК даже дифавтомат отлично отрабатывает ( нехуже АВВ и легранда), а стоит гораздо дешевле. Многим ставил в том числе и себе и пока проблем не было. Ну а подделки бывают и у АВВ.

Оффлайн 007

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 907
  • Карма: 383
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #5 : 03.04.15, 11:30:00 »
На санузел в щитке дифавтомат и от него провод в санузел, потом от распайки всё подключать.
На кухне я бы на варочную панель поставил в щитке дифавтомат (32А) и от него провод на кухню, а на духовой шкаф и прочие розетки кухни: в щитке поставил бы УЗО (25А), после него автомат (16А) на розетки прочие и автомат (16А) на духовой шкаф. От первого автомата провод на кухню, а там уже пускать на розетки прочие, а от второго автомата провод на кухню и только на духовой шкаф. Провод на духовку кинул бы 2.5мм2 - вполне достаточно для духовки.
P.S. Сам сейчас над подобным голову ломаю и форумы "курю" всякие. 

Оффлайн fair

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2635
  • Карма: 178
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #6 : 03.04.15, 16:21:25 »
Зачем на духовой шкаф 4квадрата? Там 2-2.2 кв/ч в пике..это не более 10 ампер. по кухне я бы советовал.все же 3 дифа если с бюджетом не сильно напряжно.один 32-40А (в зависимости от варочной) и два по 16 .один на розетки и второй на духовой. От духового можете запитать вытяжки например попутно.
Вы не забывайте про холодильник посему переодическая нагрузка на розетки будет.
По санузлу .. можете объединить стиралку и обычные розетки. Ибо 16А*220=3.3 впринципе хватит. А вот для водогрея отдельная трасса. Ибо совпадения одновременного нагрева воды стиралкой и работа фена маловероятно.а Вот с водогреем реал.
Очень бы рекомендлвал укладовать проводку в гофре.  Чтоб если что припрет суметь заменить кабель.
Жизнь трудная штука сегодня ты, завтра тебя....

Оффлайн Eugene

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8140
  • Карма: 1727
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #7 : 03.04.15, 17:08:58 »
Очень бы рекомендлвал укладовать проводку в гофре.  Чтоб если что припрет суметь заменить кабель.
проводка будет в гофре по потолку
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.

Оффлайн InItio

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 988
  • Карма: 195
  • Пол: Мужской
  • Знание СИЛА !!!
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #8 : 03.04.15, 17:22:23 »
Первый вопрос какой номинал автомат на вводе в кварвартиру? 40А ? Должен быть соблюден принцип селективности, т.е. отходящие автоматы должны быть ниже номиналом, т.е. 32, 25, 20, 16, 13, 10А и т.д.

А вот с санузлом и кухней непонятно...
В санузле будет стиральная машинка (2,0-2,5кВт), накопительный водонагреватель (1,5-2,5кВт) и одна двойная розетка под всякие фен, бритвы и т.п. + свет
Вопросы по санузлу следующие:
На стиральную машинку и нагреватель от щитка тащить два отдельных провода по 2,5мм2 или на один их можно сажать?
Если тащить два провода, то на каждый нужен отдельный дифавтомат или два провода можно к одному подключить?
На двойную розетку еще отдельный провод 2,5мм2 тащить и отдельный дифавтомат?
И на свет тоже отдельный дифавтомат?
Т.е. на санузел нужно 4 дифавтомата? Как-то много и дорого выходит.
Разделить осветительную сеть и розеточную. Ставить отдельный автомат (диф. автомат на свет не надо), это не разумно, возможно имеет смысл освещение С/у посадить на коридор или др. группу освещения.
Стиралку и розетки ванной на одину группу с диф автоматом. Нагреватель на отдельную группу. Как правило у них есть свое узо, потому можно обойтись автоматом, но по правилам, если ставиться розетка значит должно быть либо узо+авт, либо диф автомат.
Или наоборот, стиралку отдельно, нагреватель + розетки С/у отдельно

Оффлайн fair

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2635
  • Карма: 178
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #9 : 03.04.15, 17:45:17 »
Первый вопрос какой номинал автомат на вводе в кварвартиру? 40А ? Должен быть соблюден принцип селективности, т.е. отходящие автоматы должны быть ниже номиналом, т.е. 32, 25, 20, 16, 13, 10А и т.д.
Согласен.
Жизнь трудная штука сегодня ты, завтра тебя....

Оффлайн Eugene

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8140
  • Карма: 1727
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #10 : 04.04.15, 01:43:40 »
А нужно в квартиру ставить вводное УЗО на 100-300мА от пожара? Или это только на дома ставится?
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.

Оффлайн ЭтЯ

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2479
  • Карма: -41
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #11 : 04.04.15, 07:32:43 »
А нужно в квартиру ставить вводное УЗО на 100-300мА от пожара? Или это только на дома ставится?

Вы проверьте, может оно уже стоит в общем щитке

Оффлайн gato

  • Почтенный реб
  • VIP
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 21099
  • Пол: Мужской
  • 27.135 Mhz АМ. 145.500 Mhz.
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #12 : 04.04.15, 08:05:53 »
Автоматики недорого предложу.  :al:
" ...И ТАМ, ГДЕ НЕТ ЛЮДЕЙ, ПОСТАРАЙСЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ"
Талмуд, " Пиркей Авот" (Поучения отцов), глава 2, мишна 6

Оффлайн Eugene

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8140
  • Карма: 1727
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #13 : 04.04.15, 18:26:52 »
Вы проверьте, может оно уже стоит в общем щитке
Первый вопрос какой номинал автомат на вводе в кварвартиру? 40А ? Должен быть соблюден принцип селективности, т.е. отходящие автоматы должны быть ниже номиналом, т.е. 32, 25, 20, 16, 13, 10А и т.д.
Вот что стоит в щитке доквартирном.
Рубильник на IEK 63А и потом дифавтомат на 50А 100мА
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.

Оффлайн Eugene

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8140
  • Карма: 1727
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #14 : 04.04.15, 18:35:49 »
Автоматики недорого предложу.  :al:
По поводу покупки чуть позже обращусь.
Сейчас со схемой электропроводки решить надо, чтобы понять, что в итоге надо будет купить.
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.

Оффлайн Eugene

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 8140
  • Карма: 1727
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #15 : 05.04.15, 21:46:23 »
Получается вводное УЗО на 100 или 300 мА ставить уже не надо, т.к. до квартиры уже стоит дифавтомат на 50А и 100мА?
Вводной автомат в квартире получается на 40А ставить? Так как фивавтомат до квартиры стоит на 50А, а автомат должен быть на шаг ниже номиналом, чем УЗО(дифавтомат)? Или не должен и на квартиру можно 50А вводный автомат поставить?
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.

Оффлайн ГугрБугрДюк

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 266
  • Карма: -150
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #16 : 05.04.15, 23:14:11 »
есть электрики знакомые если надо спрошу

Оффлайн ЭтЯ

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2479
  • Карма: -41
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #17 : 06.04.15, 08:20:03 »
Получается вводное УЗО на 100 или 300 мА ставить уже не надо, т.к. до квартиры уже стоит дифавтомат на 50А и 100мА?
Вводной автомат в квартире получается на 40А ставить? Так как фивавтомат до квартиры стоит на 50А, а автомат должен быть на шаг ниже номиналом, чем УЗО(дифавтомат)? Или не должен и на квартиру можно 50А вводный автомат поставить?

Я бы не сталставить дополеительное УЗО или диф, поменять то что есть на чтонить понадежнее типа авв можно попробовать. В квартире входной поставил бы такого же номинала, не меньше. У вас плита электрическая наверно на 11 кВт будет так что пусть будет побольше.  У меня входной автомат на 64 поставили. Но надо смотреть какого сечения  провод к вам в квартиру идет

Оффлайн fair

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2635
  • Карма: 178
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #18 : 06.04.15, 09:19:16 »
Получается вводное УЗО на 100 или 300 мА ставить уже не надо, т.к. до квартиры уже стоит дифавтомат на 50А и 100мА?
Вводной автомат в квартире получается на 40А ставить? Так как фивавтомат до квартиры стоит на 50А, а автомат должен быть на шаг ниже номиналом, чем УЗО(дифавтомат)? Или не должен и на квартиру можно 50А вводный автомат поставить?
короче строители в своем репертуаре..
Проверте что за провод идет на квартиру. Если он соответсувет правилу подводящий провод должен быть на 1(или более) типовое значение бодьше вводного автомата. тоесть на 80А.  то во внешнем ящике выкинуть все это и поставить нормальный диф на 63. Во внутренем. Просто 2 полюсный автомат на 63. Основная его задача, чтоб Вам не бегать на лесничную площядку. С функциями узо прекрасно справится и на лесничной.Далее ящик сами будете собирать? Откройте для себя шины-гребенки. Есть и для обычных автоматов и для  дифов и для трехфазки(вам не надо последнее) 
У вас плита электрическая наверно на 11 кВт будет так что пусть будет побольше.
Причем тут плита. вроде заказчик собирался ставить отдельно Варочную поверхность и отдельно духовку.  Для понимания ваши 11 кВт это 50А.На 64а автомата в стандартном ряде нет.
Жизнь трудная штука сегодня ты, завтра тебя....

Оффлайн ЭтЯ

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2479
  • Карма: -41
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Re: Собрать электрощиток в квартире
« Ответ #19 : 06.04.15, 09:46:34 »
короче строители в своем репертуаре..
Проверте что за провод идет на квартиру. Если он соответсувет правилу подводящий провод должен быть на 1(или более) типовое значение бодьше вводного автомата. тоесть на 80А.  то во внешнем ящике выкинуть все это и поставить нормальный диф на 63. Во внутренем. Просто 2 полюсный автомат на 63. Основная его задача, чтоб Вам не бегать на лесничную площядку. С функциями узо прекрасно справится и на лесничной.Далее ящик сами будете собирать? Откройте для себя шины-гребенки. Есть и для обычных автоматов и для  дифов и для трехфазки(вам не надо последнее)   Причем тут плита. вроде заказчик собирался ставить отдельно Варочную поверхность и отдельно духовку.  Для понимания ваши 11 кВт это 50А.На 64а автомата в стандартном ряде нет.

да виноват 63