Достаточно для этого автомата предусмотреть боксик с окошком, его и опломбируют.
Насчет рвать ноль иди нет - ПУЭ запрещают рвать PEN & PE какими-либо коммутационными аппаратами. Рвать можно фазу и рабочий ноль N двухполюсником, при условии что разделение PEN на N & PE произошло до этого автомата.
1.7.145. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата
В любом случае с нулем у Вас все корректно.
ЗЫ. Кстати, был тут как-то спор насчет установки УЗО на старой проводке. Как я уже писАл, старая проводка - это система TN-C, в которой используется PEN. Так вот, уважаемые, рвать этот PEN через УЗО ПУЭ не разрешают.