Я писал выше. Контур соединяется с шиной заземления в щите, эта шина соединяется с нулевой шиной перемычкой. Земли с розеток заводятся на шину заземления а не на контур. 3 уголка мало, если они не 70-е конечно
Нужно как минимум два очага по три уголка, сваривать их нужно полосой не менее 80кв мм в сечении, т.е. полоса 4х20 минимум. Если хотите чтоб она дольше прослужила то берите большего сечения. Если полоса будет закопана то места сварки нужно покрасить, битумным лаком например. Очаги заземления лучше всего расположить в месте которое плохо высыхает. Далее, не забывайте что ноль со столба тоже должен быть заземлен рядом со столбом, там достаточно пары уголков. Последнее условие особенно важно в случае обрыва нуля ВЛ упавшим деревом или наброса фазы на ноль. Если со щитом не понятно то могу нарисовать. Удачи вам!
Кхе... внесу свои 5 копеек.
А таки разве по ПУЭ генератор не должен иметь 4-омное заземление? Расчёты по действующему нормативу показывают, что менее чем 29-30-ю трёхметровыми уголками в таком случае не обойтись. Или бурить обсадную трубу метров в сорок...
Опять же, расчёты показывают, что треугольника из трёхметровых уголков достаточно для создания очага повторного заземления при вводе посредством ВЛ в грунте из суглинка или песка.
По поводу повторного заземления у отвода от опоры - да, есть такое. Только R не нормируется, достаточно одного уголка. Реализацию можно наблюдать, если приехать к жилому комплексу на Советской, 17-а - там питание опор освещения вокруг здания заземлено через один столб.